Старый 24.11.2010, 22:46   #1
ddel
Ученик
 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0
ddel нет репутации
По умолчанию торговые комплексы складского типа

Здравствуйте. Подскажите, а какой светильник можно применить для освещения торгового комплекса складского типа. Там где товар в торговом зале загружается на верхние стеллажи погрузчиками.
Есть ли какие нибудь нормы на степень защиты (рассматривать ли торговый зал как склад)? Нужны ли защитные меры по предотвращению выпадания ламп из светильников?
Может кто нибудь делал подобные объекты с применением светильников например с люминесцентными лампами?
ddel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 00:02   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

ПУЭ
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники, имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3.
7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 09:01   #3
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

Цитата:
Сообщение от ddel Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, а какой светильник можно применить для освещения торгового комплекса складского типа. Там где товар в торговом зале загружается на верхние стеллажи погрузчиками.
Есть ли какие нибудь нормы на степень защиты (рассматривать ли торговый зал как склад)? Нужны ли защитные меры по предотвращению выпадания ламп из светильников?
Может кто нибудь делал подобные объекты с применением светильников например с люминесцентными лампами?
В подобных помещениях принято применять светильники с разрядными лампами. В Вашем случае похоже лучшим решением будут ЛЛ лампы, однако если высота помещения более 6 метров, я бы рекомендовал использовать светильники с лампами МГЛ. Отдельно хочется обратить ваше внимание на то, что для Вас наиболее важными критериями являются "качественные" характеристики освещения, а именно - индекс цветопередачи, отсутствие пульсаций, низкая блесткость а также вертикальная освещенность.

Рекомендую внимательно ознакомится с СНиП 10.05.95 и возможно с МГСН (ТСН) к сожалению номер не помню - документы должны быть на сайте expertunion.ru
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 09:56   #4
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 375
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

У Фабрики EAE есть люминесцентные светильники серии Revo, они предназначены специально для помещений с высокими потолками от 8 до 45 метров.


Брошюрку можно скачать вот от сюдова:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 12:14   #5
XRA
Мастер
 
Аватар для XRA
 
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 68
XRA знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

Торговый комплекс - это как "Ашаны"? Там тоже погрузка товара на верхние полки с помощью погрузчика! Так вот там используются светильники модульного типа (т.е. собираются в линию) с открытыми люм. лампами... Может у них для Ашанов другие нормы
Хотя я за то чтобы в таких магазинах были светильники с защитными стеклами.
XRA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 16:33   #6
ddel
Ученик
 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0
ddel нет репутации
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

Смотрел на освещение в "METRO" там в зоне работы погрузчиков вообще только освещение установленное на стеллажах, в "Карусели" светильники с открытыми люминесцентными лампами. В "OBI" тоже светильники с отрытыми люминесцентными лампами плюс местное освещение на стеллажах. В "Ленте" висит "ARCTIC" со степенью защиты IP54. Так вот просто интересно где какие светильники в разных городах.
ddel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 17:04   #7
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 375
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

Цитата:
Сообщение от XRA Посмотреть сообщение
используются светильники модульного типа (т.е. собираются в линию) с открытыми люм. лампами...
Ага есть такая тема. В торговые залы в крупные магазины ставятся так называемые трековые системы. Они есть у большинства европейских производителей, а также у световых технологий (про них в прочем отдельный разговор по удобству монтажа и прочим вещам).

Так вот, в таких магазинах норма освещенности между рядами 600 лк.
Если говорить о складах и зонах погрузки разгрузки то речь идет о 200 лк. К тому же высота установки светильников от 6-8 метров от пола. А на складах ставят светильники на 12-16 метров от пола.

По поводу того что где ставят это отдельный вопрос. Тут все зависит от финансирования и как давно строился или модернизировался магазин.

Сейчас в основном гипермаркеты, где светильники весят до 8 метров от пола используют трековые светильники с люм. лампами.

На складах чаще подвесные ведра под МГЛ.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".

Последний раз редактировалось Pashtik; 25.11.2010 в 17:10.
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 17:20   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

при высоте более 10 м обслуживание светильников представляет собой непростую задачу. Поэтому чем меньше светильников, тем лучше - реже забираться наверх. Только этим и обусловлено применение мощных МГЛ. Экономически линейные люминесцентные выгоднее, чем МГЛ.

К тому же, отражателем-колокольчиком можно создать глубокую КСС - нет смысла освещать стены под потолком. Освещается только то, что непосредственно под светильником.

Так что именно высота установки в основном влияет на выбор типа светильника.

Последний раз редактировалось Alexiy; 25.11.2010 в 17:22.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 17:14   #9
_Dmitry_
Ученик
 
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Питер
Сообщений: 19
Вес репутации: 0
_Dmitry_ нет репутации
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

Цитата:
Сообщение от ddel Посмотреть сообщение
Смотрел на освещение в "METRO" там в зоне работы погрузчиков вообще только освещение установленное на стеллажах, в "Карусели" светильники с открытыми люминесцентными лампами. В "OBI" тоже светильники с отрытыми люминесцентными лампами плюс местное освещение на стеллажах. В "Ленте" висит "ARCTIC" со степенью защиты IP54. Так вот просто интересно где какие светильники в разных городах.
Изучал недавно освещение "Карусели" - так там в зоне где торговые стелажи под складскими - вообще нет верхнего освещения. У каждого стелажа два люминисцентных светильника - снаружи и внутри. Я так думаю что может быть верхнее освещение там не сделано чтобы не слепить водителей погрузчиков.
_Dmitry_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 12:53   #10
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 375
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: торговые комплексы складского типа

Цитата:
Сообщение от _Dmitry_ Посмотреть сообщение
Я так думаю что может быть верхнее освещение там не сделано чтобы не слепить водителей погрузчиков.

У генерального подрядчика в договоре написано что необходимо сделать освещение с уровнем освещенности на полу 500 лк. И ему все равно что за оборудование он поставит, и чем дешевле они это сделают тем больше они заработаю.
В данном случае они экономят деньги.

Хорошо когда обслуживающая организация выбирает светильники, вот тут уже можно говорить о качестве и экономии электроэнергии, но все равно коррупционная составляющая играет решающее значение.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru