Может кто подскажет делается ли освещение вент шахты?
Просто туда есть доступ.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 15:15   #2
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Вент. шахта

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Может кто подскажет делается ли освещение вент шахты?
Просто туда есть доступ.
Нашёл в ПУЭ)
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 15:23   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вент. шахта

И чё новенького там пишут?
Я бы максимум - розетку 36 В для переносного светильника рядом с входом в шахту предусмотрел. И то, если внутри какое оборудование установлено.
Внутри вентшахты освещение - зачем?

Последний раз редактировалось Alexiy; 16.12.2010 в 15:28.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 15:56   #4
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Вент. шахта

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
И чё новенького там пишут?
Я бы максимум - розетку 36 В для переносного светильника рядом с входом в шахту предусмотрел. И то, если внутри какое оборудование установлено.
Внутри вентшахты освещение - зачем?
ПУЭ:
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.

Очень сложно объяснить)
Сначала они были без дверей, теперь появились двери, зачем не понятно)
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 16:01   #5
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вент. шахта

Двери - чтоб пыль выгребать, если шахта имеет не вертикальные участки.
Вертикальную шахту обычно булыжником на верёвке прочищают.

Венткамеры и их форкамеры обычно освещаются. Причём, они имеют ту же категорию по пожару и взрыву, что и помещения, из которых они воздух высасывают. А по вентшахтам - никогда вопроса не возникало!

Последний раз редактировалось Alexiy; 16.12.2010 в 16:07.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru