|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
01.04.2010, 20:01 | #1 |
Ученик
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 19
Вес репутации: 100 |
"Умное" освещение для коридора
Здраствуйте, мне нужно спроектировать автоматизированное освещение коридора в ВУЗе (это моя тема на бакалавр ).
У меня возникли следующие вопросы: 1)какое оборудование лучше использовать? (фирма, производитель) 2)как это лучше реализовать? (научный руководитель сказал, что есть специальные контроллеры, программаторы...) В коридоре установлено 16 ламп ЛПО 2х36 003. Длина помещения 98,4 м, ширина 2,1 м, высота 3,2. Во время перемены постоянно ходят студенты и потом еще подтягиваются на занятия, но когда начинаются пары, в коридорах никого нет, а все лампочки горят впустую. Что можете посоветовать? Я пока новичок в этой области... |
01.04.2010, 23:10 | #2 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
А во время пары ходят преподы, у которых нет пары, и персонал лабораторий. Хоть один подвернет как следует ногу и додумается заявить о недостаточном освещении, вспомнят хорошим словом разработчика систем, которые занижают установленные нормы освещенности
Надо думать об регулировании светового потока по факту наличия людей на коридоре. |
01.04.2010, 23:25 | #3 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 99 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
ЭПРА с возможностью регулирования мощности и соответственно освещения и датчики движения. Коридор разбить на несколько участков.
Когда никого нет лампы работают на 10..20% а когда кто-то появится в коридоре срабатывает датчик движения и лампы включаются на 100% |
01.04.2010, 23:27 | #4 | ||
Ученик
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 19
Вес репутации: 100 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Цитата:
Цитата:
или сделать так, например, чтобы во время занятий горели не все лампы, а через две или одну |
||
01.04.2010, 23:34 | #5 | |
Ученик
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 19
Вес репутации: 100 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Цитата:
но дело в том, что в этом коридоре постоянно кто-то ходит, это никак на срок службы светильников не повлияет? мне больше нравится управление по расписанию, записать в контроллер какую-нибудь программу освещения и пусть она себе работает |
|
01.04.2010, 23:34 | #6 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Цитата:
А вот какие датчики впихнуть и как их расположить при высоте потолка 3,2 м и длине 98 м - это уже задача бакалавра Похоже датчиками движения здесь не обойдешься... |
|
01.04.2010, 23:41 | #7 |
Знаток
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 99 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
В режиме меньшей мощности идет дополнительный подогрев электродов, потому их разрушения не будет.
|
02.04.2010, 12:38 | #8 |
Ученик
Регистрация: 12.02.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 18
Вес репутации: 57 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Лучше всего установить Ламы Холодного катода, и источники питания с функцией удаленного контроля. У ламп холодного катода неограниченно число включений и выключений. Один из основных способов экономии энергии – отключать свет, когда он не нужен. Коридор это как раз тот случай.
Устанавливая в такие помещения датчик движения можно автоматически отключать свет, когда он не требуется без ущерба для срока жизни ламп. |
02.04.2010, 14:30 | #9 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Такой вариант уже был озвучен поэтому повторюсь Я бы предпочел сделать так: разбить все светильники на две группы (основная и дополнительная). Включение\отключение основной группы светильников по запрограммированному расписанию, дополнительная горит всегда. Датчики движения я лично бы использовать не стал, предпочел бы датчики присутствия. Также можно было использовать фото-реле для диммирования светового потока в зависимости от естественного освещения.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
02.04.2010, 14:30 | #10 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Оборудование STEINEL может помочь решить проблему. /только денег надо воз и тележку/
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 02.04.2010 в 14:32. |
06.04.2010, 16:19 | #11 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Отмечусь уж и тут. Просто датчики движения ставить нехорошо. Уменьшение срока службы ламп и некомфортное включение при управлении через фазу. ЭПРА с регулированием в сочетании с датчиками движения - Ok, но они далеко не все поддерживают правильный "профиль" диммирования. Плюс они дорогие. Можно использовать регулируемые ЭПРА попроще, а правильный "профиль" организовать внешним контроллером. Если св-ков много, это может оказаться дешевле. Эти решения есть только у ведущих производителей. Пиарить стесняюсь. По датчикам движения хочу представить одну малоизвестную фирму [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (это представительство в Москве). Оборудование скорее бытовое, но зато недорогое. Если накладные датчики, то можно и китайские LX, но для встройки удобней Dinuy.
|
13.04.2010, 22:33 | #12 |
Ученик
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 19
Вес репутации: 100 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
спасибо за ответы
какой контроллер лучше использовать, чтобы светильники по запрограммированному расписанию работали? |
14.04.2010, 19:24 | #13 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
>какой контроллер лучше использовать, чтобы светильники по запрограммированному расписанию работали?
Вы все-таки хотите по расписанию? Мне милее датчики движения. Если по расписанию, то есть два подхода. Строить "родную" систему управления DALI/DSI. Панель управления с поддержкой расписания думаю стоит от 5000 евро. Или можно попроще. Взять суточный таймер (реле времени) их много кто разных выпускает. Таймер будет подавать фазу в нужное время на шину управления. Только балласты должны поддерживать управление по шине DALI/DSI от сетевого напряжения. Собственно, если управляться от таймера с относительно нечастыми включениями/выключениями, то имеет смысл вернуться обратно к неуправляемым дешевым св-кам и просто рвать питание. Если мощности коммутации таймера не хватит, то добавить контактор. |
14.04.2010, 21:55 | #14 |
Новичок
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
можно наверно использовать контроллер LOGO от siemens?
|
14.04.2010, 23:07 | #15 | |
Ученик
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 19
Вес репутации: 100 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Цитата:
все таки это коридор, а не банкетный зал какой-нибудь спасибо, про LOGO я знаю, просто хотел услышать про другие контроллеры |
|
19.05.2010, 22:49 | #16 | |
Ученик
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 19
Вес репутации: 100 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Цитата:
мне бы схемку принципиальную или что-нибудь похожее какую фирму-производителя лучше использовать? |
|
20.05.2010, 17:46 | #17 | |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: "Умное" освещение для коридора
Цитата:
2) расставить маленькие светодиодные лампочки, которые будут все время включены и обе6спечивать минимальную освещенность. |
|