Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
22.09.2014, 12:33 | #1 |
Знаток
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 42
Вес репутации: 0 |
Что нужно для сквозной проводки?
Добрый день! Клиент попросил для торговых площадей светильники со сквозной проводкой - светильник уже готов: светодиодные трубки + выносной блок в открытом корпусе.
Какие компоненты (колодки, провода и тд) нужны чтобы светильник сделать со сквозной проводкой/со сквозным подключением! |
22.09.2014, 15:08 | #2 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Что нужно для сквозной проводки?
В зависимости от конфигурации, для сквозной проводки или просто делается канал внутри длинного светильника, или ставятся с двух сторон клеммы, соединенные между собой проводами. Также, в зависимости от решаемых задач, провода питания светильника подсоединяются к тем же или другим контактам. А у вас к одному внешнему блоку питания подключены один или несколько светильников? Если по одному, то в сквозной проводке все равно особого смысла нет.
|
22.09.2014, 15:34 | #3 |
Знаток
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 42
Вес репутации: 0 |
Re: Что нужно для сквозной проводки?
в каждом светильнике один ИП. Те допустим есть 10 светильников и все эти светильники подключаются сквозной проводкой.
|
22.09.2014, 15:57 | #4 |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501 |
Re: Что нужно для сквозной проводки?
По моему совсем упрощать не нужно, если хотите сделать универсальный светильник, с возможностью распределения групп по разным фазам.
Нужны 4-х клеммный разъем(с одного края светильника), аналогичная вилка(на другой край) и 5-ти клеммная переходная колодка(внутри светильника, 5-я клемма для заземления). Берете 4-х жильный кабель(соответстствующий вашей общей предполагаемой нагрузке и соответствующий токам на вилке и разъеме), соединяете последовательно вилка-колодка-разъем(получается шлейфовое соединение, все 3 фазы проложены и 4-й нулевой провод. А источник питания светильника запитываете от одной из фаз клеммной колодки и "0" параллельно. Следующий светильник просто соединяете с предыдущим - "мама-папа". Это будет группа для одной из фаз. Для других групп(чтобы равномерно распределить нагрузку)нужно будет вам или заказчику запитать источник питания светильника от другой фазы с переходной клеммной колодки. |
24.09.2014, 09:49 | #5 |
Знаток
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 42
Вес репутации: 0 |
Re: Что нужно для сквозной проводки?
Добрый день. А вы бы не могли дать ссылки, где эти клеммы можно найти? И почему то просят 3 жильный кабель почему то.
|
24.09.2014, 12:09 | #6 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1401 |
Re: Что нужно для сквозной проводки?
фаза/ноль/земля. Всё стандартно.
__________________
Проект "Люмика" |
24.09.2014, 18:44 | #7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Что нужно для сквозной проводки?
3 жилы - это 1-фазная проводка.
Сквозное подключение имеет смысл при освещении линейками выстроенных вплотную друг к другу светильников такое расположение светильников применимо, как правило, только для очень больших помещений типа торговых залов супермаркетов. А для таких мощностей уже нужна 3-фазная проводка, то есть 5-жильная проводка (L1, L2, L3, N, PE) Короче, посмотрите, как это сделано, например, у " Световых технологий" (Светильники серии LINE) и обязательно почитайте требования к сквозной проводке ГОСТ Р МЭК 60598-1-99, ПУЭ п. 1.7.144 и обсуждение вот здесь: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 24.09.2014 в 18:56. |