Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.07.2012, 17:22   #1
Julja
Ученик
 
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 19
Вес репутации: 0
Julja нет репутации
По умолчанию Подключение понижающего трансформатора.

Здраствуйте.
Для освещения подвала был разработана схема с понижающим трансформатором 220/36В, 2кВт.
При в воде в эксплуатацию оказалось, что пусковые токи в цепи больше чем номинал автоматического выключателя. Заказчик менять автоматы не соглашаеться, а предлагает установить реле времени для вторичной обмотки тр-ра.
Подскажите кто сталкивался какая задержка времени рациональна, и какое реле времени лучше выбрать.
Julja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 17:57   #2
савелий
Гуру
 
Аватар для савелий
 
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121
савелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центрсавелий Мозговой центр
По умолчанию Ответ: Подключение понижающего трансформатора.

термо резистор с отрицательным ТКС вам в помощь )
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик.

Последний раз редактировалось савелий; 23.07.2012 в 18:07.
савелий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 21:42   #3
eu8
Мастер
 
Регистрация: 03.08.2009
Адрес: Минск
Сообщений: 168
Вес репутации: 174
eu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают всеeu8 Его знают все
По умолчанию Ответ: Подключение понижающего трансформатора.

Цитата:
Сообщение от Julja Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Для освещения подвала был разработана схема с понижающим трансформатором 220/36В, 2кВт.
При в воде в эксплуатацию оказалось, что пусковые токи в цепи больше чем номинал автоматического выключателя. Заказчик менять автоматы не соглашаеться, а предлагает установить реле времени для вторичной обмотки тр-ра.
Подскажите кто сталкивался какая задержка времени рациональна, и какое реле времени лучше выбрать.
Вам нужно устройство для "плавного старта".Готовое не искал.Мне было проще сделать.Последовательно с первичной обмоткой включается Лон на 200 Вт.Её "замыкает" реле с задержкой примерно через 1 сек. после включения.
eu8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 00:04   #4
nor-lampion
Ученик
 
Регистрация: 07.08.2010
Сообщений: 15
Вес репутации: 0
nor-lampion нет репутации
По умолчанию Ответ: Подключение понижающего трансформатора.

А почему бы вместо усложнения и удорожания схемы не написать инструкцию, чтобы не держали все 5 групп во включенном положении, а включали по очереди? Если я правильно разглядел схему, на низкой стороне у каждой группы ламп свой выключатель.

Однако... если монтаж такой, что ко вторичной обмотке транса от всех групп подходит только одна пара проводов, то сечение этого провода должно быть аж 10 кв мм)
__________________
Хобби: светильники из коряг
nor-lampion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 10:08   #5
Julja
Ученик
 
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 19
Вес репутации: 0
Julja нет репутации
По умолчанию Ответ: Подключение понижающего трансформатора.

Цитата:
Сообщение от nor-lampion Посмотреть сообщение
А почему бы вместо усложнения и удорожания схемы не написать инструкцию, чтобы не держали все 5 групп во включенном положении, а включали по очереди? Если я правильно разглядел схему, на низкой стороне у каждой группы ламп свой выключатель.
Для каждой группы ламп свой выключатель, и была идея с инструкцией, но у нас народу вера не позволяет выключить выключатель. проще нажать кнопку стоп и одним махом вырубить все что можно и нельзя

Последний раз редактировалось camii dobrii; 24.07.2012 в 10:43.
Julja вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru