Старый 12.05.2012, 12:16   #1
Lightman
Новичок
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
Lightman нет репутации
По умолчанию Горячие помещения

Добрый день.

Встал вопрос освещения горячих помещений на производстве. Ломаю голову, что поставить, чтобы долго служило...

Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие светильники можно применить?
Lightman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 13:21   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от Lightman Посмотреть сообщение
Добрый день.

Встал вопрос освещения горячих помещений на производстве. Ломаю голову, что поставить, чтобы долго служило...

Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Какие светильники можно применить?
Добрый день, еслибы Вы почитали форум, то нашли бы несколько тем относительно этого вопроса.

В настоящий момент в горячих помещениях использовали ДРЛ и ЛН/ГЛН.

Сейчас применение этих источников практически запретили.

А теперь вопросы к Вам:

Вы что делать то хотите? Насколько горячее помещение? Какой срок службы для Вас "большой"?

По факту:
Если +50 градусов:
Масса вариантов от малой до большой мощности.
Если +70 градусов:
уже сильно сложнее скорее только маломощное что то.

Если больше - идите в лес. Люди от таких температур дохнут, не то что светильники.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 09:53   #3
ПроСвет
Новичок
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
ПроСвет нет репутации
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Можем , поставить свои энергосберегающие свитильники .
От Вас , технические характеристики помещения , ( стемпературой нагрева ) . Проект в течении дня и полная информация тут .
С Уважением ,
компания"ПроСвет",
Инжиниринг энергосбережения.
тел.8(3852)256-579; 8-929-399-5100.
Ведущий специалист: Родин Роман
тел.8-983-547-5860
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
ПроСвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:25   #4
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от ПроСвет Посмотреть сообщение
Можем , поставить свои энергосберегающие свитильники .
От Вас , технические характеристики помещения , ( стемпературой нагрева ) . Проект в течении дня и полная информация тут .
С Уважением ,
компания"ПроСвет",
Инжиниринг энергосбережения.
тел.8(3852)256-579; 8-929-399-5100.
Ведущий специалист: Родин Роман
тел.8-983-547-5860
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Горячих глупых продавцов буду банить к чёрту... Люм лампы при температурах свыше +50, нуну...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:33   #5
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,616
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Горячих глупых продавцов буду банить к чёрту... Люм лампы при температурах свыше +50, нуну...
Не, ты чего, у них же новый цифровой метод преобразования электричества в свет!
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:49   #6
ПроСвет
Новичок
 
Регистрация: 14.05.2012
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
ПроСвет нет репутации
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Горячих глупых продавцов буду банить к чёрту... Люм лампы при температурах свыше +50, нуну...
Ни кто не говорил про температуру свыше +%50 , Широкий диапазон работы
Система энергосберегающих светильников ЛСПО эффективно работает без дополнительной защиты в диапазоне температур от -25 С° до +50 С°.
__________________
С Уважением ,
компания"ПроСвет",
Инжиниринг энергосбережения.
тел.8(3852)256-579; 8-929-399-5100.
Ведущий специалист: Родин Роман
тел.8-983-547-5860
ПроСвет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 16:39   #7
Lightman
Новичок
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
Lightman нет репутации
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
По факту:
Если +50 градусов:
Масса вариантов от малой до большой мощности.
Если +70 градусов:
уже сильно сложнее скорее только маломощное что то.
+75 по Цельсию (с небольшим запасом).

Вообще люминесцент реально в таких условиях работать будет?
Lightman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 16:41   #8
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 200
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Вам только со световодами имеет смысл связываться!
+75 это очень сурово. Сауна.
Либо галогенки.
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 17:03   #9
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от Lightman Посмотреть сообщение
+75 по Цельсию (с небольшим запасом).

Вообще люминесцент реально в таких условиях работать будет?
Работать будет.
Но недолго.

Ваш выбор световоды, не светодиоды, а СВЕТОВОДЫ!!!!
Или лампы накаливания. Всё остальное сдохнет.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 17:12   #10
knjaz
Мастер
 
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 460
knjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от DmitriyZ Посмотреть сообщение
Вам только со световодами имеет смысл связываться!
+75 это очень сурово. Сауна.
Либо галогенки.
Все верно.

Еще нашел такой светильник: ввв.sammode.com/en/products/darwin-133-omni-132.html Выдерживает 850°C. Только там пуско-регулируемую аппаратуру надо выносить в помещение с нормальной температурой (-20°C +30°C).
__________________
Lux ex Machina / UA
knjaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 18:12   #11
ueeah
Знаток
 
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 71
ueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
Все верно.

Еще нашел такой светильник: ввв.sammode.com/en/products/darwin-133-omni-132.html Выдерживает 850°C. Только там пуско-регулируемую аппаратуру надо выносить в помещение с нормальной температурой (-20°C +30°C).
Это у них поликарбонат выдерживает 850 в плане пожарозащищенности. Рабочая температура все-таки до 30.
ueeah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 19:21   #12
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Здесь скорее всего нужно делать отдельные ниши в которых температура ниже. И ставить туда всё что угодно.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 23:23   #13
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Работать будет.
Но недолго.

Ваш выбор световоды, не светодиоды, а СВЕТОВОДЫ!!!!
Или лампы накаливания. Всё остальное сдохнет.
Можно ещё МГЛ минимальной мощности применить, если помещение достаточно большое. ПРА при этом, конечно, вынести из зоны нагрева...
Ну, нестандартное решение...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 10:52   #14
knjaz
Мастер
 
Регистрация: 22.12.2007
Адрес: Тернополь, Украина
Сообщений: 238
Вес репутации: 460
knjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant futureknjaz has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от ueeah Посмотреть сообщение
Это у них поликарбонат выдерживает 850 в плане пожарозащищенности. Рабочая температура все-таки до 30.
Читайте внимательней. Про ограничение температуры балласта - отметил.
__________________
Lux ex Machina / UA

Последний раз редактировалось knjaz; 16.05.2012 в 10:52. Причина: и
knjaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 12:32   #15
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Ну светильник можно ТОПом покрыть (теплоотражающим покрытием)...

Но здесь другой вопрос - помещение +75 - зачем там свет??? Люди в таких условиях работать не могут!

Обычно решается установкой осветительного оборудования в зоне где нет таких температур...

Или если требуются небольшие уровни освещенности (например теплотрассы или кабельные трассы) Ставят лампы накаливания - им пофигам.

Или это помещение в котором в нормальном режиме работы людей нет, но для обслуживания нужен свет - так это меняет дело...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 12:54   #16
ueeah
Знаток
 
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 71
ueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от knjaz Посмотреть сообщение
Читайте внимательней. Про ограничение температуры балласта - отметил.
Вы считаете, что лампа т5 в этом светильнике будет светить при 800 градусах?
ueeah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:00   #17
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 200
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Возникло нестандартное решение)))

Надо делать систему кондиционирования) Любой свтильник будет служить долго, в пределах своих возможностей
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 14:29   #18
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
+75 - зачем там свет??? Люди в таких условиях работать не могут!
Зато могут отдыхать.
Пример - сауна.

Варианты уже неоднократно озвучивались:
- ЛН (ГЛН)
- МГЛ с вынесенным ПРА
- световоды, система зеркал и пр. извраты.

Последний раз редактировалось Alexiy; 16.05.2012 в 14:32.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 12:45   #19
svetotech
Гуру
 
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 169
svetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают всеsvetotech Его знают все
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Так то лучше конечно побольше инфы о помещении и об источниках тепла. Может такая температура только на потолке бывает, а у пола сильно меньше. Тогда можно с этой точки зрения проблему порешать...
__________________
почти мАсквич))
svetotech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 13:12   #20
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 444
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от svetotech Посмотреть сообщение
Так то лучше конечно побольше инфы о помещении и об источниках тепла. Может такая температура только на потолке бывает, а у пола сильно меньше. Тогда можно с этой точки зрения проблему порешать...
тоже подумал об этом....
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 13:17   #21
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Горячие помещения

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Зато могут отдыхать.
Пример - сауна.

Варианты уже неоднократно озвучивались:
- ЛН (ГЛН)
- МГЛ с вынесенным ПРА
- световоды, система зеркал и пр. извраты.
Сколько саун видел - везде 1-2 лампочки накаливания, чтобы на лавку забраться =0).

Там вопрос освещенности даже не стоит...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru