Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
30.11.2009, 02:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: 30.11.2009
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Выключатели с подсветкой и УЗЛ
Может ли использование выключателей освещения с подсветкой кнопок при наличии в схеме устройства защиты ламп накаливания и галогеновых ламп приводить к следующей проблеме: лампы включаются не плавно, а ступенчато повышая яркость, либо лампы выключаются практически сразу (где-то спустя секунду) после их включения? УЗЛ Shetale, Shepro (на достаточную мощность).
|
30.11.2009, 12:26 | #2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523 |
Ответ: Выключатели с подсветкой и УЗЛ
МОЖЕТ.
Более того, с такими выключателями крайне нежелательно использовать КЛЛ с ЭПРА, так как ток, идущий через подсветку вызывает ненормальную работу ЭПРА (в ЭПРА этим током заряжаются конденсаторы и лампа периодически "вспыхивает")
__________________
Воронеж "АВС-электро" |