Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.02.2012, 21:17   #1
jigan
Новичок
 
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
jigan нет репутации
По умолчанию Освещение дороги. Требуется помощь!

Может кто-нибудь подсказать, как в диале при расчете дороги привести в соответствие индексы U0 и UI не меняя светильника?
jigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 10:44   #2
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Требуется помощь!

Изменить высоты, шаг между опорами , углы наклона консоли,...
если не помогло, то число полос

Лучше, конечно, при таком вопросе выкладывать результаты первоначального расчета.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 11:47   #3
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Требуется помощь!

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Изменить высоты, шаг между опорами , углы наклона консоли,...
если не помогло, то число полос

Лучше, конечно, при таком вопросе выкладывать результаты первоначального расчета.
Еще вариант - правильно настроить коэф. яркости дорожного покрытия...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 17:46   #4
jigan
Новичок
 
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
jigan нет репутации
По умолчанию Ответ: Требуется помощь!

Вот, посмотрите, что у меня получается. Голову ломаю, что с этими параметрами делать, как привести их в соответствие. Если менять расстояние между мачтами, получится очень дорого. Подскажите, господа...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
jigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 17:53   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Требуется помощь!

Цитата:
Сообщение от jigan Посмотреть сообщение
Вот, посмотрите, что у меня получается. Голову ломаю, что с этими параметрами делать, как привести их в соответствие. Если менять расстояние между мачтами, получится очень дорого. Подскажите, господа...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
1) Высота размещения светильника должна быть не ниже 12 м.
2) Покрытие R2
3) Мощность светильника можно меньше.

В итоге всё равно будет плохо. Схема размещения светильников по центру дороги при количестве полос больше двух - ущербна!

Машины сильно экранируют свет.

Лучше выложите архив с файлом расчета - может кто попробует подкрутить...

Заменить светильник на другой вариант?
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 18:04   #6
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 200
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Требуется помощь!

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
В итоге всё равно будет плохо. Схема размещения светильников по центру дороги при количестве полос больше двух - ущербна!

Машины сильно экранируют свет.
Алексей, мало того, что это по здравому смыслу и не безопасно, но и разрешено только в определённых СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" случаях:
Цитата:
2.7. Опоры светильников на дорогах следует, как правило, располагать за бровкой земляного полотна.
Допускается располагать опоры на разделительной полосе шириной не менее 5 м с установкой ограждений.
Световые и светосигнальные приборы, располагаемые на мостах через судоходные водные пути, не должны создавать помех судоводителям в ориентировании и ухудшать видимость судоходных сигнальных огней.
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 18:04   #7
jigan
Новичок
 
Регистрация: 19.03.2009
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
jigan нет репутации
По умолчанию Ответ: Требуется помощь!

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
1) Высота размещения светильника должна быть не ниже 12 м.
2) Покрытие R2
3) Мощность светильника можно меньше.

В итоге всё равно будет плохо. Схема размещения светильников по центру дороги при количестве полос больше двух - ущербна!

Машины сильно экранируют свет.

Лучше выложите архив с файлом расчета - может кто попробует подкрутить...

Заменить светильник на другой вариант?
Алексей, спасибо за ответ!
По порядку:
1) у меня высота светильника 20 м;
2) Покрытие R3, но q0=0,8 (на этом настаивает проектировщик и менять не дает);
3) светильник УСС-180 (4 на сторону), мощность 165Вт

А по поводу полосности , так ее не изменить точно )))
jigan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru