Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.04.2010, 18:16   #1
pcmag
Профи
 
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 66
pcmag Свой человек в светотехникеpcmag Свой человек в светотехнике
По умолчанию Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ

Кто-нибудь всречал данные по уменьшению срока службы металлогалагенных ламп в св-ках, оборудованных блоком мгновенного перезапуска? Идеально было бы увидить строчку "один горячий перезапуск лампы уменьшает срок ее службы на N часов". Перерыл весь сайт Philips ничего, кроме рекламы, не нашел. P.S. Клиент спроектировал очень любопытную систему освещения, где аварийное освещение выполнено на св-ках для рабочего режима, но с блоками перезапуска. Пытаюсь отговорить.
pcmag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 00:28   #2
ally
Гуру
 
Аватар для ally
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 191
ally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают все
По умолчанию Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ

какие мощности? И что в данной систем любопытного? пока не понятно для чего в аварийном освещении Hot restrike
ally вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 01:02   #3
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 415
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ

Я тоже не понял.
С какой такой радости в аварийном освещении МГЛ применять.
По принципу, чем сложнее, тем круче! Зачем?
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 14:58   #4
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 375
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ

Цитата:
Сообщение от ally Посмотреть сообщение
не понятно для чего в аварийном освещении Hot restrike
Скорее всего аварийное освещение спроектировано так что после отключениея электроэнергии сеть питается от аварийного питания (генератор или аккумуляторы) для того чтобы сразу же зажглось аварийное освещение необходимы светильники с горячим переподжигом. Такая схема давольно часто встречается.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 18:35   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ

Для аварийного схема странная, я тоже как то раз такую закладывал, потом подумал головой и решил что лажанулся =).


Почему: если генератор то МГЛ будет тухнуть, если АВР - другое дело.

Однако при аварийном освещении необходимо освещать проходы и выходы, что успешно делается люм светильниками работающими отдельно. (по затратам и гемору сильно лучше).

При антипаническом освещении или когда требуется обеспечивать высокие уровни освещенности даже в аварийном режиме (стадионы с телетрансляцией к примеру), необходимо ставить БМП и даже не парить мозги со сроком службы - жизнь человека дороже! (хотя в нашей стране может быть и не так.)
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 11:30   #6
ally
Гуру
 
Аватар для ally
 
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 318
Вес репутации: 191
ally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают всеally Его знают все
По умолчанию Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение

При антипаническом освещении (хотя в нашей стране может быть и не так.)
Cool))))))
ally вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 12:07   #7
pcmag
Профи
 
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 66
pcmag Свой человек в светотехникеpcmag Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ

Прошу извинить за паузу в переписке. Был в отпуске. Значит освещаем большой завод. Прожектора на 1 кВт с двухцокольными лампами MHN-LA. Требуется освещение безопасности. Почему нужен горячий перезапуск для МГЛ в аварийном режиме. Так в ПУЭ написано. Связано с тем, что при переключении даже АВР-ом возможно кратковременные провалы напряжения. Если МГЛ потухнут, то останемся без аварийного на время охлаждения ламп в момент, когда оно как раз нужно. Почему схема интересная. Потому что аварийные св-ки используются в рабочем режиме. Это позволяет поэкономить на кабеле и мощности в щитах. Ну и освещенность в аварийном режиме легко достигается. Минусов понятное дело больше. По стоимости озвучивать не буду, но в разы разнится, но главное, что схема с перезапуском в условиях завода вряд ли работать будет долго и успешно, а уж то, что на этапе наладки они все лампы пожгут это факт. Поскольку я делаю ТЭО, хотелось эту конкретику учесть. Все таки одна лампочка MHN-LA стоит 9000 руб.
pcmag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 08:49   #8
hobdm
Оракул
 
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 723
hobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant futurehobdm has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Hot restrike (горячий перезапуск) МГЛ

Согласен, такие данные были бы очень интересны. Реально можно получить их, запросив, например, у энергетиков стадионов.

А на бумаге... Вообще сроки службы, которые пишутся, они же аналитически выводятся, никто не отжигает лампу 10 000 - 20 000 часов. Ясное дело, что горячий перезапуск не увеличивает срок службы, но в то же время явление это в эксплуатации нечастое, т.к. связано с форс-мажором. Поэтому производителю вроде как не с руки приводить такие данные, смущать потребителя.

Поэтому я бы запросил у эксплуатационщиков.
hobdm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru