Добрый день!

Нужен ответ на вопрос - на сколько далеко ( в метрах) можно отнести драйвер от промышленного светодиодного светильника мощностью 100-150вт? Нужно ли менять сечение кабеля при большом расстоянии?
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее.............
Roger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 20:16   #2
Знающий
Гуру
 
Регистрация: 12.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 314
Вес репутации: 138
Знающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают всеЗнающий Его знают все
По умолчанию Re: "Удаленный" драйвер

Все зависит от характеристик самого драйвера - какой запас по напряжению у него есть по факту при номинальном токе стабилизации. Здесь очень сложно, практически невозможно советовать что-то конкретное не видя характеристик светильника и драйвера. Можно дать только общую методику для Вашего дальнейшего самостоятельного исследования:
1. Определяем запас по напряжению драйвера при номинальном токе стабилизации.
2. Определяем по даташитам на светодиоды, на сколько повысится напряжение на светодиодной матрице при самой низкой температуре окружающей среды, бывающей в месте установки светильника.
3. Вычитаете из максимального рабочего напряжения драйвера максимальное напряжение холодной матрицы - это и есть тот диапазон напряжений за минусом еще некоего гарантийного уровня, в рамках которого вы можете посчитать длину удаления драйвера от светильника. Если падение напряжения в штатных проводах укладывается в в это "запасное" напряжение драйвера, то сечение провода можно не менять. Если не укладывается - значит требуется пересчет сечения в сторону увеличения до достижения приемлемого значения падения напряжения. Причем не забудьте, что в расчете падения напряжения нужно брать удвоенную длину провода, т.к. у Вас две жилы.

Если самому считать обломно, то можно задать этот вопрос в службу техподдержки завода-изготовителя светильника и они выдадут Вам более конкретные рекомендации.
__________________
В прошлой жизни был хорошим радиоинженером
Знающий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 20:33   #3
Roger
Профи
 
Аватар для Roger
 
Регистрация: 07.11.2010
Сообщений: 50
Вес репутации: 0
Roger нет репутации
По умолчанию Re: "Удаленный" драйвер

похоже это исчерпывающий ответ - спасибо!
__________________
Здесь я напишу что-нибудь умное позднее.............
Roger вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru