Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
07.10.2016, 15:33 | #1 |
Ученик
Регистрация: 05.10.2016
Сообщений: 10
Вес репутации: 41 |
Re: Освещение 12v переменное и постоянное одновременно
Мне вот что пришло в голову, насколько я понимаю, светодиодные диммируемые лампы вообще не могут быть без мерцания, так как диммирование происходит методом ШИМ, верно?
Но, почему в светодиодных лампах нельзя использовать регулировку силой тока? Ведь, насколько я знаю, сейчас продаются мониторы без ШИМ, и регулировка яркости подсветки там происходит за счет изменения силы тока? И еще такой вопрос возник: если к примеру, диапазон мощности у трансформатора от 10w до 150w, а мы несколько ламп суммарной мощностью 50w. Логично предположить, что трансформатор для такой мощности подходит, но что будет при уменьшении мощности на диммере менее, чем 10w? |
07.10.2016, 16:45 | #2 | ||
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,618
Вес репутации: 1399 |
Re: Освещение 12v переменное и постоянное одновременно
Цитата:
Регулировка силой тока сложнее/габаритнее/дороже. Потому она и далеко не во всех мониторах применяется. ШИМ гораздо проще. Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
||