Старый 17.01.2011, 17:24   #1
Akvalangist
Ученик
 
Аватар для Akvalangist
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
Akvalangist нет репутации
По умолчанию как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Прошу экспертов, по возможности, ответить на такой вопрос:

Если у меня в светильнике установлены две люминесцентные лампы-трубки по 36 ватт, два электромагнитных балласта и 2 конденсатора. Сколько будет полное энергопотребление светильника?

И то же самое интересно узнать для потолочного светильника с 4 люминисцентными лампами по 18 ватт...
Akvalangist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 17:57   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

То есть не лампы а светильника?
Мощность светильника = мощность ламп + мощность ПРА
Допустим, что лампа работает в номинальном режиме и потребляет свою номинальную мощность (например, 36 Вт). 2 лампы - 72 Вт
ПРА тоже греется. Разные ПРА по-разному. Чем больше производитель пожалел материала, тем тоньше обмоточный провод дросселя и тем сильнее он греется. Условно примем, что 20% от мощности лампы.
Итого 72*1,2=86,4 Вт

Для расчёта тока необходимо знать соs fi (коэффициент мощности в общем случае). Допустим, коэффициент мощности = 0,8, тогда 86,4/220/0,8=0,491 А

Слишком много всего принято примерно. Ну, как-то так.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 18:01   #3
Юра
Мастер
 
Аватар для Юра
 
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 72
Юра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Светильник 4*18 с ЭмПРА при напряжении в сети 220В потребляет 83Вт, при напряжении 237В - 93Вт. Измерено janitza UMG 96L
Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:42   #4
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 415
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
.......Для расчёта тока необходимо знать соs fi (коэффициент мощности в общем случае). Допустим, коэффициент мощности = 0,8, тогда 86,4/220/0,8=0,491 А.......
Причем в данном случае Cos(фи) ???
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 09:51   #5
Akvalangist
Ученик
 
Аватар для Akvalangist
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
Akvalangist нет репутации
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

понял, спасибо... Интересовался у одного специалиста тоже. Он сказал, считай, что один светильник типа армстронг потребляет 100 вт, ну видимо округлил...
Akvalangist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:58   #6
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от Akvalangist Посмотреть сообщение
один светильник типа армстронг потребляет 100 вт, ну видимо округлил...
А вот тут можно поподробней: потребляемая мощность зависит от класса энергоэффективности используемого балласта. И может прилично отличаться. Я уже ранее писал об этом.
Например дроссели на 36W (их в светильнике стоит 2 шт, каждый на две 18w лампы) имеют такие значения мощности в зависимости от их класса:
класс В1=38Вт, В2=43Вт, С=45Вт, D=более 45Вт
А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление.
Класс А1-это регулируэмый ЭПРА, А2 и А3-просто ЭПРА.
__________________
Воронеж "АВС-электро"

Последний раз редактировалось twkisa; 19.01.2011 в 17:01.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:18   #7
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от twkisa Посмотреть сообщение
А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление.
Э... не совсем. Активная мощность почти не изменится. Реактивная и, соответственно, полная и, следовательно, рабочий ток - действительно выше. Почти в 2 раза.
Цитата:
Сообщение от KALAN Посмотреть сообщение
Причем в данном случае Cos(фи) ???
Петрович, ты чего это такие странные вопросы задаёшь?! Не ожидал от тебя!

Последний раз редактировалось Alexiy; 19.01.2011 в 17:25.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 09:49   #8
Akvalangist
Ученик
 
Аватар для Akvalangist
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
Akvalangist нет репутации
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от twkisa Посмотреть сообщение
А вот тут можно поподробней: потребляемая мощность зависит от класса энергоэффективности используемого балласта. И может прилично отличаться. Я уже ранее писал об этом.
Например дроссели на 36W (их в светильнике стоит 2 шт, каждый на две 18w лампы) имеют такие значения мощности в зависимости от их класса:
класс В1=38Вт, В2=43Вт, С=45Вт, D=более 45Вт
А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление.
Класс А1-это регулируэмый ЭПРА, А2 и А3-просто ЭПРА.
Снял электромагнитный балласт со светильника в офисе. Инфа на нем:

Helvar Finland L40A-L220V

Инфы про класс никакой нет... Где искать?
Akvalangist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:42   #9
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

L40A-L220V - EEI=D (самый худший класс)
параллельная компенсация =4,5 мкф
последовательная компенсация = 3,4 мкф на 450В
Not available for European Union market from May 2002 !!!
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:59   #10
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Коллеги...

Давайте проще.

Светильник 4*18 потребляет от 80 до 90 Вт активной мощности.

Для удобства можно считать 85.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 12:12   #11
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

А я сразу предложил для ЭмПРА умножать мощность ламп на 20% - просто и универсально - для любой мощности ЛЛ светильника.

Для ЭПРА я беру 5% на потери в ПРА.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 12:46   #12
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Для интересующихся данные по 18w лампе:
-ПРА классов B, С, D, Эпра
-для одиночной лампы и для включения 2-х ламп,
-для температуры +25 и +30 по Цельсию
Вложения
Тип файла: doc zzz.doc (37.5 Кб, 38 просмотров)

Последний раз редактировалось twkisa; 21.01.2011 в 12:59.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 12:54   #13
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Судя по приведённым данным средние потери в ПРА получается 30-31%
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 12:58   #14
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Судя по приведённым данным средние потери в ПРА получается 30-31%
Это для ламп малой мощности, для ламп большой мощности - соотношение меньше.
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 16:59   #15
Serbur
Профи
 
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 106
Serbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центр
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А я сразу предложил для ЭмПРА умножать мощность ламп на 20% - просто и универсально - для любой мощности ЛЛ светильника.

Для ЭПРА я беру 5% на потери в ПРА.
Потери в ЭПРА есть только для ламп Т5, для Т8-х ламп потребление ЭПРА+лампа меньше. т.е. светильник 4х18 потребит 69 Вт, а скажем 2х58 -106, 5 Вт. По крайней мере так у Helvar [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Serbur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 18:56   #16
Юра
Мастер
 
Аватар для Юра
 
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 72
Юра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от Serbur Посмотреть сообщение
Потери в ЭПРА есть только для ламп Т5, для Т8-х ламп потребление ЭПРА+лампа меньше. т.е. светильник 4х18 потребит 69 Вт, а скажем 2х58 -106, 5 Вт. По крайней мере так у Helvar [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Точно. Делали замеры 4х18 - 69Вт. Где-то уже обсуждалось.
Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 15:54   #17
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

в световых технологиях говорят 92

Последний раз редактировалось Незарегистрированный; 22.01.2011 в 21:30.
  Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 21:31   #18
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

верьте тому что говорят!
никто не собирается обманывать, и оснований не верить у вас нет!
  Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 10:23   #19
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Вопрос с ЭПРА спорный. Во-первых, все ЭПРА разные и утверждать однозначно нельзя. Во-вторых лучше предусмотреть худший случай.

А в теории всё выглядит так: промышленная частота не оптимальна для горения разряда в газе. Частота в 20-50 кГц намного лучше и, поэтому для такой же (и даже большей) световой отдачи требуется меньшая мощность. То есть ЭПРА может выдавать, например, 16 Вт на лампу 18 Вт, а световая отдача будет даже выше, чем при использовании ЭмПРА. В итоге получается, что КПД ЭПРА 105%! К сожалению, вечный двигатель запрещён ещё в 1775 году Парижской академией наук. ЭПРА тоже не слабо греется за счёт потребляемой светильником энергии. То есть, утверждать, что в ЭПРА нет потерь нельзя. Другое дело, что ЭПРА выдаёт в лампу мощность ниже номинала лампы, чем увеличивает её срок службы.

Не очевидно, однако, какой КПД будет у ЭПРА при температуре, например, 90° С. Какой КПД будет у ЭПРА при напряжении в сети питания 200 В или 240 В? А при неидеальной синусоиде питающего напряжения?
Поэтому я на всякий случай всё-таки беру 5% на потери в ЭПРА, а мощность ламп беру по номиналу.

Последний раз редактировалось Alexiy; 24.01.2011 в 10:32.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 00:24   #20
Serbur
Профи
 
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 106
Serbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центр
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Вопрос с ЭПРА спорный. Во-первых, все ЭПРА разные и утверждать однозначно нельзя. Во-вторых лучше предусмотреть худший случай.

А в теории всё выглядит так: промышленная частота не оптимальна для горения разряда в газе. Частота в 20-50 кГц намного лучше и, поэтому для такой же (и даже большей) световой отдачи требуется меньшая мощность. То есть ЭПРА может выдавать, например, 16 Вт на лампу 18 Вт, а световая отдача будет даже выше, чем при использовании ЭмПРА. В итоге получается, что КПД ЭПРА 105%! К сожалению, вечный двигатель запрещён ещё в 1775 году Парижской академией наук. ЭПРА тоже не слабо греется за счёт потребляемой светильником энергии. То есть, утверждать, что в ЭПРА нет потерь нельзя. Другое дело, что ЭПРА выдаёт в лампу мощность ниже номинала лампы, чем увеличивает её срок службы.

Не очевидно, однако, какой КПД будет у ЭПРА при температуре, например, 90° С. Какой КПД будет у ЭПРА при напряжении в сети питания 200 В или 240 В? А при неидеальной синусоиде питающего напряжения?
Поэтому я на всякий случай всё-таки беру 5% на потери в ЭПРА, а мощность ламп беру по номиналу.
Если считать, нагрузки, сечение проводов, номиналы автоматов и прочее, то согласен с 5 % на потери в ЭПРА, надо действительно предусматривать худший случай.

Но если высчитывать технико-экономическое обоснование, то надо руководствоваться характеристиками конкретного светильника с конкретным ПРА, установленного в нем. И в этих расчетах я руководствуюсь данными из каталогов уважаемых производителей ПРА, у меня нет оснований не доверять им.
Serbur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 11:48   #21
Юра
Мастер
 
Аватар для Юра
 
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 72
Юра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Мы используем прибор для измерения активной мощности (он так же меряет реактивную, полную мощность, cos и т.д.). Фиксируем потребление осветительной установки до модернизации, отражаем это в ТЭО. После модернизации снова проводим измерение и сравниваем с расчетными значениями.
Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 12:13   #22
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Юра, а на какие ЭПРА меняете? 69 Вт - это какая модель потребляет?
Можно вообще поподробнее, что бы составить общую картину по энергопотреблению светильников с различными ПРА?
Не у всех же есть возможность купить прибор за 6000 руб. и экспериментировать с различными светильниками в реальных условиях!
Очень интересно!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 18:37   #23
Serbur
Профи
 
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 106
Serbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центр
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Мы как то провели такой эксперимент. Составили протокол (прикладываю). Только условия не очень корректные были, напряжение сети великовато было. Но тем не менее все равно интересно.
Вложения
Тип файла: doc Протокол.doc (35.0 Кб, 55 просмотров)
Serbur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 23:56   #24
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], случайно не из отдела АСКУЭ "ТАНДЕРА" ?
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 00:00   #25
Serbur
Профи
 
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 106
Serbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центрSerbur Мозговой центр
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от twkisa Посмотреть сообщение
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!], случайно не из отдела АСКУЭ "ТАНДЕРА" ?
Случайно нет
Но знаю о ком идет речь.
Serbur вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru