Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
04.11.2015, 21:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: 04.11.2015
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
несанкционированный отбор энергии
Здравствуйте, коллеги.
Органы местного самоуправления небольшого поселка обратились с проблемой: за последние несколько месяцев существенно выросли платежи в сбытовую компанию за уличное освещение. Руководство считает, что проблему можно решить путем оптимизации сетей, переключая линии освещения на наиболее близкие трансформаторы. Но я думаю ,что это решение даст результатов 1-2% за счет незначительного снижения потерь в линиях. Я же хочу предложить кардинальное решение. Думаю, что расход электроэнергии на освещение вырос за счет нелегальных набросов на провода и бесплатный обогрев гаражей и подвалов, близстоящих от столбов, в связи с наступающими холодами. По этому поводу у меня вопрос: можно ли выработать некое техническое решение, которое позволило бы исключить кражи электроэнергии с линий освещения? У меня были идеи: 1/ перейти на освещение на постоянном токе или, наоборот, поднять частоту тока в сети. Мера, думаю, малоэффективная, поскольку если крадут на тепло, то есть пассивные сопротивления, то краже форма кривой тока никак не помешает. 2/ снизить напряжение в сети до 12-24 вольт. Тогда многократно возрастут потери в самих линиях, да и сечение проводов надо будет увеличивать, чтобы скомпенсировать передачу мощности. В масштабах даже небольшого поселка замена проводов – миллионные затраты. Нереально. 3/ может быть, есть какие то устройства, которые контролируют отбор мощности вдоль линии (не знаю, что то вроде УЗО) и позволят если его не исключить, то хотя бы о нем просигнализировать о нем… |
05.11.2015, 00:03 | #2 |
Гуру
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 287
Вес репутации: 181 |
Re: несанкционированный отбор энергии
Навскидку:
Использовать СИП. К нему так просто не подключишься. Плюс визуальный контроль сети. Поднять напругу в сети освещения до 260-280 и частоту до 60 Гц. и использовать светильники со спец. блоками питания (под заказ). Все, кто будут подключаться - будут выбрасывать свои электроприборы. Еще один плюс - светильники тырить не будут, они в обычной сети скорее всего будут бесполезны.
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ |
05.11.2015, 10:21 | #3 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 157 |
Re: несанкционированный отбор энергии
Цитата:
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
06.11.2015, 02:15 | #4 | |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: несанкционированный отбор энергии
Цитата:
Насколько легально использовать повышенное напряжение - большой вопрос, нужно проработать, нет ли здесь нарушения правил. Но, если идти по такому пути, можно выбрать напряжение 277 В, существует немало моделей светильников и драйверов (правда, только импортных), которые его поддерживают наряду с 220 В. Дело в том, что 277 В - это новый стандарт для уличного освещения в США. Насчет постоянного тока. По кабелю на 220 В переменного тока можно спокойно пускать 380 В постоянного тока. Это стандартная величина, от нее питают оборудование в дата-центрах. При попытке отапливать постоянным током терморегулятор у нагревателя разнесет нафиг из-за большого времени гашения дуги при постоянном токе. Но светтильники под такой стандарт пока не выпускаются, хотя под заказ можно сделать драйвера. |
|
24.02.2016, 20:40 | #5 |
Новичок
Регистрация: 24.02.2016
Сообщений: 1
Вес репутации: 0 |
Re: несанкционированный отбор энергии
По идее, конечно, no comments...., Но! Реально взорвало мозг! Если уж бороться с кражей ЭЭ параметрами сети - то поднять напряжение ближе к 1000в, а то и сразу 6/10кВ Вот тогда реально побоятся. А так ТЭНы постоянкой или 380в пугать - так прям смешно. 380в просто шикарно для мощных потребителей.
Какие при этом сети и наносветильники понадобятся - легко представить. |
25.02.2016, 13:27 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: несанкционированный отбор энергии