По умолчанию Концепция освещения футбольного поля

Доброго всем дня.

Нужна помощь по концепции освещения футбольного стадиона.
Может кто поможет с рыбой. Буду признателен.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 16:54   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.

Нужна помощь по концепции освещения футбольного стадиона.
Может кто поможет с рыбой. Буду признателен.
А что вы подразумеваете под этим?

Вообще есть требования FIFA в которых изложены все возможные способы размещения светильников... И даже отмечены места, где их категорически запрещено ставить...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:00   #3
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
А что вы подразумеваете под этим?

Вообще есть требования FIFA в которых изложены все возможные способы размещения светильников... И даже отмечены места, где их категорически запрещено ставить...
Интересует больше электрическая часть.
Как управлять прожекторами? Режимы работы прожекторами?
Нужна помощь в написании ТЗ.
План расстановки прожекторов есть (рассчитывала сторонняя организация).
Пытаюсь связаться с ними узнать хоть что то, пока безрезультатно
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:22   #4
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Интересует больше электрическая часть.
Как управлять прожекторами? Режимы работы прожекторами?
Нужна помощь в написании ТЗ.
План расстановки прожекторов есть (рассчитывала сторонняя организация).
Пытаюсь связаться с ними узнать хоть что то, пока безрезультатно
Режимы:

ТВ
ТВ аварийный
Соревнования
Соревнования Аварийный
Тренировка
Дежурный/уборка

Нужны АВР и БМП.
Вообще автоматика там суровая.

Если у Вас стадион большой, то 150-200 прожекторов по 2кВт, из них 50% оснащено БМП, как минимум 6 режимов (не считая легкоатлетических зон и освещения трибун)...
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:28   #5
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Режимы:

ТВ
ТВ аварийный
Соревнования
Соревнования Аварийный
Тренировка
Дежурный/уборка

Нужны АВР и БМП.
Вообще автоматика там суровая.

Если у Вас стадион большой, то 150-200 прожекторов по 2кВт, из них 50% оснащено БМП, как минимум 6 режимов (не считая легкоатлетических зон и освещения трибун)...
прожекторов 456 шт. (2 кВт),

на трибунах свое управление.

БМП - блок мгновенного перезажигания?

узнал что необходимо иметь возможность управлять каждым прожектором.

вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?

слышал что они не надежные, горят часто.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:37   #6
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1000
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
БМП - блок мгновенного перезажигания?
Да

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
узнал что необходимо иметь возможность управлять каждым прожектором.
Круто...

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?

слышал что они не надежные, горят часто.
Мы обычно Schneider Electric закладываем. Учитываем запас, пусковые токи, индуктивную нагрузку, коэффициент мощности, потери в ПРА... набегает довольно серьёзная цифра пускового тока!
Если правильно выбрать, то ничего не перегорает.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 23:56   #7
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 522
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
вопрос: кто нибудь работал с модульными контакторами ABB ESB63?
слышал что они не надежные, горят часто.
Надо правильно подбирать контактор !!!
ESB-это модульные с МАЛЫМ искровым промежутком -совсем не айс для включения индуктивной нагрузки. Это малогабаритные контакторы. Вам нужны контакторы типа "А" тоже ABB. В общем, чтоб оборудование работало, надо его правильно использовать.
А параллельная компенсация- это самая распространенная компенсация(хоть с люмами, хоть с ГРЛ.
__________________
Воронеж "АВС-электро"

Последний раз редактировалось twkisa; 18.11.2011 в 23:59.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 10:20   #8
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 375
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Концепция освещения футбольного поля

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
прожекторов 456 шт. (2 кВт),
на трибунах свое управление.
Очень похоже на новый стадион в Санкт-Петербурге.
По крайне мере по количеству прожекторов
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru