По умолчанию ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?

"2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников (стабилизаторов или отдельных
трансформаторов
), обеспечивающих возможность поддержания напряжения в необходимых пределах."
Возник вопрос с заказчиком, обязательно ли нужно ставить стабилизатор? "Стабилизаторов или отдельных трансформаторов"-это обязательно либо то, либо другое, или без разницы от куда получать питание, главное обеспечить напряжение в необходимых пределах? Речь идет о сети освещения.
dorogoj25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 11:32   #2
Alex_x
Мастер
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 59
Alex_x Свой человек в светотехникеAlex_x Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?

Цитата:
Сообщение от dorogoj25 Посмотреть сообщение
"2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников (стабилизаторов или отдельных
трансформаторов
), обеспечивающих возможность поддержания напряжения в необходимых пределах."
Какая сеть в какие помещения? можно бесконечно долго обсуждать этот пункт, пока не будут озвучены исходные требования технических условий...
Alex_x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 11:49   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?

Цитата:
Сообщение от dorogoj25 Посмотреть сообщение
без разницы от куда получать питание, главное обеспечить напряжение в необходимых пределах
Да. Причём, во время пусков технологического оборудования не должно быть просадки напряжения свыше 5%. Это было актуально для ЭмПРА. Для ЭПРА уже можно смело говорить о 10%, ибо гарантированно запускаются и выдают номинальный световой поток при 200-250 В.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2012, 12:48   #4
Alex_x
Мастер
 
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 59
Alex_x Свой человек в светотехникеAlex_x Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: ПТЭЭП п.2.12.9, как его понимать?

Цитата:
Сообщение от dorogoj25 Посмотреть сообщение
"2.12.9. Сеть освещения должна получать питание от источников...
без разницы от куда получать питание, главное обеспечить напряжение в необходимых пределах? Речь идет о сети освещения.
Этот пункт состоит из двух предложений.
И рассматривать первое, в отрыве от второго, не корректно.
А стабилизаторы или трансформаторы, можно рассматривать не только как обязательное промежуточное звено, но и как источник первичных сетей освещения, где :
"Напряжение на лампах должно быть не выше номинального значения. Понижение напряжения у наиболее удаленных ламп сети внутреннего рабочего освещения, а также прожекторных установок должно быть не более 5% номинального напряжения; у наиболее удаленных ламп сети наружного и аварийного освещения и в сети напряжением 12 - 50 В - не более 10%."
Alex_x вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru