Добрый день!
Очень нужна помощь профессионалов в правильном освещении парикмахерского зала. Столкнулись с проблемой, что очень сильно искажаются цвета при окрашивании волос. Обратились за помощью в световые компании, однако предложения поступают разного характера. Кто предлагает использовать исключительно металлогалогеновые лампы, кто люминесцентные вместе с галогенками. Подскажите, а что все таки правильно будет использовать, какие лампы лучше передают цвет, учитывая нашу специфику работы. Помещение небольшое, примерно 10м2, но без окон. Заранее благодарю! |
17.02.2011, 20:06 | #2 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 390 |
Ответ: Освещение в парикмахерском зале
Если будете только стричь - то можно не заморачиваться. Если же есть мастер-колорист, то вопрос сильно усложняется.
Максимальная цветопередача у галогенных ламп. Вроде как идеальный вариант. Близко к ним металлогалогенные лампы с улучшенной цветопередачей типа HCI-T(C) Shoplight /930 (osram) НО!!! Есть один очень интересный нюанс. На самом деле женщине-клиенту важно не как цвет будет выглядеть в идеале, а важно как она будет выглядеть в офисе, в ресторане, на улице или еще где-то. А освещение во всех этих местах разное. Даже если вы поставите в салоне настоящее маленькое солнце, то в салоне все будет замечательно, а в офисе уже не совсем замечательно, поскольку в большинстве таковых висят люминисцентные холодные лампы Угодить всем тоже очень сложно
__________________
Константин |
18.02.2011, 09:54 | #3 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: Освещение в парикмахерском зале
Установите светильники с люминесцентными лампами.
Еще есть некие рекомендации по поводу освещения парикмахерских. если найду то выложу сюда.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
18.02.2011, 10:27 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Освещение в парикмахерском зале
Согласен. Ставьте люминесцентные светильники с качественным ЭПРА и не пожалейте уж денег на качественные лампы с высоким индексом цветопередачи, например, Philips MASTER TL-D Super 80 или ещё лучше - TL-D 90 de Luxe. Они оправдают ваши ожидания.
Комбинировать различные типы светильников я бы не рекомендовал (различия по цветовой температуре и цветопередаче). В крайнем случае местное освещение можно сделать на галогенных лампочках, но лучше всё освещение выполнить люминесцентными. Последний раз редактировалось Alexiy; 18.02.2011 в 10:32. |
18.02.2011, 10:33 | #5 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Ответ: Освещение в парикмахерском зале
Общее освещение лучше всего на люмах с высокой цветопередачей, обеспечить максимальную равномерность.
У Philips подойдут лампы серии De luxe. Серию Graphica не рекомендую, цветопередача высокая, но свет слишком холодных. У Osram тоже есть люмы с цветопередачей более 90. Акцент - ГЛН. UPD. Пока вбивала текст, меня уже опередили с той же рекомендацией |
18.02.2011, 11:58 | #6 |
Новичок
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение в парикмахерском зале
А лампы с какой цветовой температурой лучше использовать?
|
18.02.2011, 12:25 | #7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Освещение в парикмахерском зале
Если хотите чтобы ваш зал выглядел уютно, а не как камеры пытки гестапо, используйте тёплый белый свет. Это 4000 К (индекс 940).
При входе с улицы, освещённой оранжевыми натриевыми лампами у клиентов не будет создаваться ощущение, что они попали в морозильную камеру. Во всяком случае индексы 930 (3000 К) и 965 (6500 К) использовать не желательно. Можно 950 (5000 К), если зал оформлен в холодных цветовых тонах, чтобы не было на стенах цветовых пятен дисгармоничного с ними цвета. |
18.02.2011, 12:52 | #8 |
Новичок
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение в парикмахерском зале
Всем огромное спасибо за рекомендации!!!!!
|