Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.02.2014, 14:25   #1
Weinmark
Знаток
 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 38
Вес репутации: 0
Weinmark нет репутации
По умолчанию нормы по коэффициенту мощности

Доброго времени суток, участники форума!

Задался вопросом, какие на данный момент нормы по коэффициенты мощности для осветительного оборудования (в частности светодиодного) приняты на территории таможенного союза?
Они как-то отличаются норм указанных в постановлении правительства РФ №602?

Если да, то буду благодарен за ссылки на стандарт.

Заранее спасибо за ответы.
Weinmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 15:00   #2
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

602-е - моё любимое постановление! Вроде, написано с закосом под компетентность - а по светодиодке трактовать можно как угодно, ибо не даны определения терминам )))
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 15:06   #3
Weinmark
Знаток
 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 38
Вес репутации: 0
Weinmark нет репутации
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
602-е - моё любимое постановление! Вроде, написано с закосом под компетентность - а по светодиодке трактовать можно как угодно, ибо не даны определения терминам )))
Это было хотя бы что-то конкретное, сейчас по идее оно уже не должно быть действительным. Но вот вопрос, откуда же сейчас черпать информацию по нормам на светодиодку? Из многочисленных белорусских стандартов?
Weinmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 21:02   #4
letchik2000
Ученик
 
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 9
Вес репутации: 0
letchik2000 нет репутации
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
602-е - моё любимое постановление! Вроде, написано с закосом под компетентность - а по светодиодке трактовать можно как угодно, ибо не даны определения терминам )))
Как же не даны? Даны и очень даже.... Советую изучить термин "ретрофит"
letchik2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 13:44   #5
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Цитата:
Сообщение от letchik2000 Посмотреть сообщение
Как же не даны? Даны и очень даже.... Советую изучить термин "ретрофит"
Мне интереснее, что такое "модуль светодиодных источников в составе осветительного прибора"? Плата со светодиодами? Тогда какой смысл у неё коэффициент мощности нормировать?
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 17:08   #6
Weinmark
Знаток
 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 38
Вес репутации: 0
Weinmark нет репутации
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Мне интереснее, что такое "модуль светодиодных источников в составе осветительного прибора"? Плата со светодиодами? Тогда какой смысл у неё коэффициент мощности нормировать?
Интересный вопрос. Скорее всего в данном случае имеется в виду светодиодный светильник. Хотя... может быть эта фраза касается светодиодной подсветки))
Weinmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 12:13   #7
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Доброго времени суток, коллеги, есть вопрос!
Дабы не плодить темы поднимаю эту.

Нормируется ли коэффициент мощности у (светодиодного) светильника, подключаемого к сети переменного напряжения 36В? Никак ничего найти не могу (((
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 22:33   #8
cvi
Мудрец
 
Аватар для cvi
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 749
cvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги, есть вопрос!
Дабы не плодить темы поднимаю эту.

Нормируется ли коэффициент мощности у (светодиодного) светильника, подключаемого к сети переменного напряжения 36В? Никак ничего найти не могу (((
общего стандарта на это дело не припомню. так как сеть 36 В локальная, то требования к коэффициенту мощности регламентирует энергетик, отвечающий за понижающий трансформатор или локальный стандарт предприятия.
cvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 11:35   #9
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Почему главного энергетика должен интересовать коэффициент мощности низковольтного светильника?
Если в целом по организации наберётся таких нагрузок много, то средневзвешенный коэффициент мощности на вводе действительно может оказаться ниже указанного в договоре электроснабжения - тогда это проблема главного энергетика...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 21:45   #10
cvi
Мудрец
 
Аватар для cvi
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 749
cvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Почему главного энергетика должен интересовать коэффициент мощности низковольтного светильника?
Если в целом по организации наберётся таких нагрузок много, то средневзвешенный коэффициент мощности на вводе действительно может оказаться ниже указанного в договоре электроснабжения - тогда это проблема главного энергетика...
еще нужно учитывать, что понижающий трансформатор имеет ограничение по полной мощюности в кВА, отсюда могут вытекать требования по ограничению коэффициента мощности.
cvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 09:08   #11
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Перегрузить низковольтным светодиодным светильником трансформатор собственных нужд? Ну, у вас и фантазия!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 16:32   #12
Детандер
Новичок
 
Регистрация: 11.04.2014
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
Детандер нет репутации
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

В Постановлении №602 даны требования к МИНИМАЛЬНОМУ значению коэффициента мощности...Но потребитель (заказчик) имеет право в Техническом задании на проведение торгов заявить такое значение, которое необходимо ему по технико-экономическим соображениям...А тут уже вступают в силу рыночные законы - кто делает более лучшую продукцию, тот и выигрывает...Поэтому реальные значения коэффициента мощности выше, чем указаны в постановлении.
Детандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 09:20   #13
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Цитата:
Сообщение от Детандер Посмотреть сообщение
В Постановлении №602 даны требования к МИНИМАЛЬНОМУ значению коэффициента мощности...
лампочек
а человек спрашивает про светильник - он не подпадает под требования этого Постановления
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 11:31   #14
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: нормы по коэффициенту мощности

Цитата:
Сообщение от Детандер Посмотреть сообщение
В Постановлении №602 даны требования к МИНИМАЛЬНОМУ значению коэффициента мощности...Но потребитель (заказчик) имеет право в Техническом задании на проведение торгов заявить такое значение, которое необходимо ему по технико-экономическим соображениям...А тут уже вступают в силу рыночные законы - кто делает более лучшую продукцию, тот и выигрывает...Поэтому реальные значения коэффициента мощности выше, чем указаны в постановлении.
Хыхыхыхыхыхы _))) Вы в альтернативной вселенной живете?
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru