Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
19.01.2017, 16:34 | #1 | |
Мастер
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 83 |
Re: взрывозащита светильника
Цитата:
Но в любом случае винты или гайки - барашки не допустима, оболочка должна открывать только с применением инструмента и лучше специального. Кружком выделена распредкоробка, которую даже в зоне 3 применять нельзя. Это чье чудо? |
|
19.01.2017, 16:37 | #2 | |
Мастер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0 |
Re: взрывозащита светильника
Цитата:
Электрооборудование повышенной надежности против взрыва - взрывозащищенное электрооборудование, в котором взрывозащита обеспечивается только в признанном нормальным режиме его работы. Знак уровня - "2Ex". Последний раз редактировалось Samiy_Zloy; 19.01.2017 в 16:41. |
|
19.01.2017, 17:23 | #3 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,618
Вес репутации: 1390 |
Re: взрывозащита светильника
Вообще странно: раньше, на сколько я помню, производители получали взрывозащиту методом перекрашивания корпуса. Например, в оранжевый цвет.
В своё время, когда надо было предложить взрывозащиту, разбирался с её маркировкой. Оказалось, что подавляющее большинство "взрывозащищённой" светодиодки, согласно маркировке, можно ставить только в самых безопасных помещениях. (заново расшифровывать лень). То бишь мне, в цех покраски вертолётов явно не подходило ))) Кстати, требования по взрывозащите снова поменялись. Сам пока не читал, но, если кому интересно, можете посмотреть [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!].
__________________
Проект "Люмика" |
20.01.2017, 10:42 | #4 |
Мастер
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 229 |
Re: взрывозащита светильника
пару лет назад мне посчастливилось и Айзенберг нам с коллегой уделил немного своего времени и рассказывал истории о становлении Светотехники в области Взрывозащиты - как светильники в колониях собирали, как потом пару шахт взорвалось и как он с производственниками запускали производство этих изделий... глыба, а не человек...
|
20.01.2017, 09:16 | #5 | |
Мастер
Регистрация: 09.12.2015
Сообщений: 146
Вес репутации: 186 |
Re: взрывозащита светильника
Цитата:
Примечания 1 Электрооборудование работает во взрывоопасной атмосфере в течение времени от момента ее возникновения до момента отключения питания электрической энергией. 2 В электрооборудовании с уровнем взрывозащиты электрооборудования Gc взрывозащита обеспечена только в признанном нормальном режиме эксплуатации. 3.38 знак "X": Знак, используемый для обозначения особых условий применения электрооборудования. Примечание - Знак "X" используют для обозначения того, что в сертификате содержится дополнительная необходимая информация по установке, использованию и техническому обслуживанию электрооборудования. ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010. Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты "n" 3.7 вид взрывозащиты "n" (type of protection "n"): Вид взрывозащиты, заключающийся в том, что электрооборудование, при конструировании которого приняты дополнительные меры защиты в нормальном и некоторых ненормальных режимах работы, обусловленных в настоящем стандарте, не может вызвать воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды. Примечания 1 В дополнение требования настоящего стандарта предназначены обеспечивать условия, при которых появление неисправностей, способных вызвать воспламенение, маловероятно. 2 Пример ненормального режима работы - светильник с неисправной лампочкой. в твоем случае в маркировке следует читать nR т.е п.3.7.3 оболочка с ограниченным пропуском газов "nR" (restricted-breathing enclosure "nR"): Оболочка, имеющая такую конструкцию, при которой поступление вовнутрь газа, пара и тумана ограничено. |
|
20.01.2017, 09:45 | #6 | |
Мастер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0 |
Re: взрывозащита светильника
Цитата:
Единственное мне не совсем понятен вид взрывозащиты nR, за счет чего ограничивается пропуск газов конструктивно? |
|
20.01.2017, 10:20 | #7 |
Мастер
Регистрация: 06.12.2011
Сообщений: 194
Вес репутации: 125 |
Re: взрывозащита светильника
|
20.01.2017, 10:32 | #8 |
Мастер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 0 |
Re: взрывозащита светильника
|
20.01.2017, 11:51 | #9 | |
Мастер
Регистрация: 16.08.2016
Сообщений: 80
Вес репутации: 64 |
Re: взрывозащита светильника
Цитата:
Защита типа nR это обычная герметизация любым доступным способом. Требование по герметичности следующие: При помещение оболочки в вакуум давление внутри оболочки не должно стать меньше 300 мм. рт.ст в течении пяти минут. Технический вакуум это 10-2 10-3 рт.ст.
__________________
Association manufacturers genetically modified led products. Последний раз редактировалось Association manufacturer; 20.01.2017 в 12:00. |
|