БАП для светодиодных ламп
День добрый!
Помогите советом в выборе БАПов. Дано: светильник с двумя СД лампами Т8, по 25 Вт каждая. Естественно, драйвер встроенный,т.е. на вход нужно 220 вольт переменного. Вопрос: какой БАП сюда можно поставить (время работы 1.5 часа и выше)? Изначально выбор пал на Stabilar BS-20 UNI, но он 25 Вт не потянет,как я понимаю..( И, так как несильна в схемотехнике, задам наверное глупый вопрос - можно ли в параллель включить пару-тройку таких БАПов,чтобы нужную мощность выдержали? БАПы на такую и более высокую мощность рассчитаны, как правило,под ЛЛ, но можно ли их подключить к СД лампам? будет ли у него на выходе соответствующее напряжение? |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Что мешает поставить обычный блок бесперебойного питания на сеть ?
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
Батарейка на 3 часа будет? |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
и правда, будет ли батарея на 3 часа? |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
2*25 = 50 Ватт *1.5 = 75 Ватт + потери 25% примерно 100 ватт / акб 12 вольт = получаем емкость АКБ 9 аперчасов мимнимум. Как минимум бесперебойник рядом с лампочкой :)
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
Цитата:
То что распределённые ИБП (непосредственно по 1 шт. на каждый светильник) - не вариант - это и так понятно [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
Постараемся ускориться))))) |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
Использование "общебытового" ИБП с аварийным светильником такой функционал не обеспечивает, как я понимаю. Равно как и ДГУ. И приведенная норма мне представляется устаревшей в части формулировок. Давно пора уточнить, что автономный - это светильник, который может работать от другого, не основного источника питания, с интегрированным, выносным или удаленным АКБ. Правда, тут само понятие "автономный" уже изменит форму.. |
Re: БАП для светодиодных ламп
понятие аварийный светильник централизованного типа вам знакомо?
И чем он отличается от автономного аварийного светильника со встроенным БАП известно? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
Ну, и, наверное использование типового ИБП не подпадет ни под одно из определений, что даст на выходе факт отсутствия питания аварийного светильника в рамках ГОСТа как такого, нет? Собственно, придерживаюсь мнения, что определения в нормах пора менять. Ведь не так важно, где АКБ находится. Важно обеспечить готовность к срабатыванию в аварийной ситуации, безопасность применение, надежность и долговечность. Ну а тестирование - это как профилактика болезни, должно быть, чтобы вовремя отремонтировать/заменить и быть готовым к ЧП. |
Re: БАП для светодиодных ламп
Друзья, возникла затруднительная ситуация. Есть светодиодные светильники 35-40Вт и часть из них надо модифицировать под аварийные. Т.е. нужен преобразователь с аккумулятором, чтобы заменить в светильниках существующие драйверы.
Главная проблема нельзя использовать Белый свет. Несколько вариантов я нашел у наших партнеров, но пока недоговорились о цене :) Может быть кто-то еще варианты подскажет? |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
В исходном задании указано, что их использовать нельзя Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
1. Небольшие количества первоначальных закупок, что для ОЕМ не очень интересно. 2. Визуальная схожесть, так как меняется только наклейка. А это не очень хорошо из-за политических моментов... Вообщем вопросы остаются. Сейчас пытаюсь вникнуть в тему более подробнее, поэтому возник вопрос, а в чем разница двух типов БАП: 1. Подключается после драйвера и перед модулями. 2. Подключается к сети 220 перед модулями. Плюс не очень понятны диапазоны напряжений БАП, не более 70 В. Я так понимаю, что это подразумевает вставку в светильник дополнительного модуля?Таким образом, БАП нельзя просто добавить к существующим модулям, чтобы при отключении электроэнергии они светили несколько более тускло. Если кто-то сможет разъяснить данные тонкости, то буду очень благодарен. Может я просто в трех соснах заблудился :) |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
А такой вариант? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп
Цитата:
|
Re: БАП для светодиодных ламп