Освещение производственного корпуса
Добрый день!
Помогите разобраться с освещением цеха! Проблема вот в чём: Освещение производственного корпуса лампы ДНАТ 400 - 15 штук на одной стороне, 15 на другой. = 30. Высота ПК - 8 метров, длинна 87 метров. При включении загораются все как одна но по прошествии некоторого времени по непонятным причинам поочерёдно тухнут и остаются лишь некоторые где то 5 - 6 штук на сторону. "Монтировано" ТАК: На каждый ряд ламп идёт 3 фазы а возвращается один 0 : К автомату от ЩР1 подходит кабель медь ВВГ 4х4, с автомата разветвление на 2 пускателя - один правая сторона ламп, другой левая (разводится не прямо с клемм автомата а с одного пускателя в параллель включили другой. Нулевой провод на корпус ЩО1. Вся разводка и подключение светильников кабель медь ВВГ 4х4. Если всю всю кухню попробовать вылечить применив фазокомпенсирующие конденсаторы:confused: |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Падение напряжения в проводах - допустимо 5%. Однако в проекте может быть ошибка. Кроме того сетевое напряжение может быть не 220 В. А например 210 или даже 180-200. В таком случае прибавляем "потери" и лампы тухнут... PS можно начать с установки стабилизаторов на осветительные сети. |
Ответ: Освещение производственного корпуса
например, сечение кабеля существенно занижено или соединения греются, в результате их нагрева увеличивается сопротивление (не забыть учесть cos fi в расчёте рабочего тока), напряжение проседает ещё больше и лампам не хватает напряжения.
Кстати, что за производство? Какого класса зрительная работа? С такой цветопередачей далеко не каждое производство совместимо. |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цех по ремонту насосно компрессорных труб... Линии управляются АСУ ТП. Насыщен вращающимися и движущимися механизмами на 90%.
:rolleyes:Я думаю тут альтернативы ДНАТ нет. Кое где можно "разбавить" ДРЛ. Но ДНАТ даёт 1000 с копейками люкс а ДРЛ 500 с копейками. В перемешку через одну повесил получается неплохо (не сильно красно) В будущем можно попробовать закупить ДНАТ с ксеноном.:) - Я так думаю! |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Руки кому-нибудь оторвет в вашем цехе, вспомните потом электрика или кто там вам ДНаТ повесил.
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
ДРЛ - прошлый век. Почему их ещё не запретили - не знаю. КПД низкий, цветопередача тоже отвратительная попадается....
Если на что и менять ДНаТ, так на МГЛ (ДРИ или ДРИЗ). Есть ещё экзотические пока варианты: светодиоды и безэлектродные лампы Для снижения стробоскопического эффекта желательно ЭПРА использовать |
Ответ: Освещение производственного корпуса
И вообще у вас нормируется минимум 200 лк на рабочей поверхности, а вы 1000 туда лупите.
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Вообще, сейчас уже выпускаются светильники на люмках T5, спокойно заменяющие ДНаТ по световому потоку. Но в Россию они пока не поставляются...
А проблемы, скорее всего, возникли из-за одновременного подключения ДРЛ и ДНаТ к одному проводу. |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
желательно, чтобы там еще люди работающие где-нибудь в кадр попали. Два года такое искал. |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Если принять что потери в ПРА 15%, тогда мощность на каждую из сторон будет 6,9 кВт, при косинусе 0,85 расчетный ток - 12,3 А. Потери в питающем проводе при длине 100 м 1,43%. Скорее всего потери в кабеле, питающий щит.
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Да 1000.... конечно многовато но их 30 штук на 1746 квадратных метров поверхности. При проектировании наверно ни кто не считал или просто уменьшили количество светильников но увеличили их мощность. По идее наверно должно быть Днат 250 и количество светильников 48. Рассчитывали по всем правилам СПП 72Д так их мне надо 63 штуки даже по 15300р = 963900 не кто не даст. Днат лучше воспринимается чем что либо другое :)- При полностью работающих светильниках довольно таки конформно хотя и чувствуется перебор красного. Но это можно было закупить с добавлением ксенона.......... :cool:У меня сейчас задача просто сделать так чтоб светильники не тухли;) При минимальных затратах. На другое пока не кто денег не даст:mad: |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Сейчас у нас освещение пока не АйС. |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Ставьте ИБП.
Натрий запрещено использовать в помещениях с "вращающимися" деталями станков. Если у Вас там люди работают - они могут "незаметить" что деталь вращается. Это связано с особенностями зрения и особенностями ламп ДНаТ. В вашем случае надо использовать МГЛ - это почти тоже самое, только белое... Лампы называются ДРИ, ДРИЗ, ДРИШ, HPI, MH и т д |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
И мне показалось, что вы не собираетесь в дальнейшем отказываться от дната. Сделайте фотографию в тот момент, когда лампы еще горят, а часть из них не потухла (т.е., судя по вашим словам, в первые 10 минут после включения). Мне для рубрики "no comment" |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Днат ЛУЧШЕ НЕ воспринимается. Вон вы как народ тут всколыхнули...своими рассуждениями про то, исходя из каких параметров вы свет для помещения выбираете... Знаете - вот отличная иллюстрация, что бывает когда "электрики" свет подбирают. Я даже бы светотехников подпускал к согласованию освещения только на ту часть, где расчетик сделать надо, проверить на снипы и тд помещение. Но никак не выбор типов светильников. жесть блин.... ПыСы. Зато в тех местах, где идет распил денег - куда то принципиальность девается... вот и появляются светодиодные уличные тазы на трассах, которые светят тупо перед собой, да и то...херовенько (вчера ездил в Ярославль, насмотрелся...) |
Ответ: Освещение производственного корпуса
А я придумал как избавиться от низкой цветопередачи, надо каждому выдавать очки светофильтры. Как на 3D кино) очки выдают, так и здесь, чтобы желтая часть спекта фильтровалась, "размазывалась" по всему остальному спектру.
А вообще нельзя так... ставьте, как уже сказали, МГЛ |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Цветовые фильтры лишь ухудшат ситуацию |
Ответ: Освещение производственного корпуса
[QUOTE=svetotech;41883]что у вас за 15300р стоит??
Днат ЛУЧШЕ НЕ воспринимается. Вон вы как народ тут всколыхнули...своими рассуждениями про то, исходя из каких параметров вы свет для помещения выбираете... Знаете - вот отличная иллюстрация, что бывает когда "электрики" свет подбирают. Я даже бы светотехников подпускал к согласованию освещения только на ту часть, где расчетик сделать надо, проверить на снипы и тд помещение. Но никак не выбор типов светильников. жесть блин.... Ну когда строили этот цех 2004-2005г маловероятно кто то "заморачивался" насчёт правильного освещения. Я согласен что во всём должны быть профессионалы:rolleyes: Мне на данный момент надо хотя-бы сделать чтоб работало существующее! а 20000 часов использовать на попытку доказать руководству что нужны глобальные перемены и затраты на обеспечения освещения по международным меркам! На счет как мы выбираем освещение честно скажу на "глаз и из того что имеется под рукой". Доказать что надо по другому подходить к этому вопросу - из области фантастики. |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Нарисуйте схему подключения, возможно Вам помогут местные специалисты.
А по поводу "много-много" часов на доказательство. Это если доказывать так, как Вы сейчас "доказываете". А когда в качестве аргументов выступают обязательные нормы и подтверждаются документально, то зачем что-то ещё доказывать - либо руководство согласно либо нет. |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Попробуйте применить энергосберегающие люмки на ЭПРА) Светильники компании ******; - Низким потреблением эл. энергии и высокой светоотдачей; - Отсутствием шума, мерцания и стробоскопического эффекта; - Увеличенным сроком службы ламп (20*000 часов); - Работоспособностью при колебании напряжения сети от 160 до 300 Вольт; - Возможностью повторного запуска через короткий промежуток времени; - Высоким качеством света и правильной, максимально близкой к естественному свету цветопередачей; - Низкой величиной снижения светового потока (до 10% на последнем году жизни); - Автоматическим отключением подачи напряжения на перегоревшую лампу. светильник на 4-х лампах дает 20800 лм, на 6-ти - 31200 лм. думаю, будет достаточно.. но нужно смотреть светотехнический проект. |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Да, кстати, а где территориально находится ваш объект? |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Если напряжение на зажимах светильников нормальное, то загляните внутрь - номинальный ток и мощность, написанные на дросселе совпадают?
Если отличаются более, чем на несколько процентов, то лампы так и должны работать в мигающем режиме... в лучшем случае. Может там дроссели на ДНаТ-250 Вт или для ДРЛ-400? |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
|
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Причём даже у светологий есть... Так что ваша информация устарела. |