Цитата:
Сообщение от Юра
Может кто подскажет, как правильно ввести в проект dialux светильник типа рсп51-1000?
Интересует следующее:
- где и как учитывать коэффициент запаса
- где и как учитывается кпд светильника
- где и как учитывается деградация лампы
ies файл не нашел, есть на рсп51-400-11, но в значение светового потока указано 18650 (хотя у лампы световой поток 24000) и мощность 400Вт (а мощность светильника минимум 450Вт). Прошу помощи!
|
1) коэффициент запаса в "помещение" - "метод и план техобслуживания" - "коэффициент уменьшения" = 1/Кз. По российским нормативам он же учитывает, в том числе деградацию лампы.
2) КПД светильника рассчитывается по значениям в ies файле. Изменить в программе нельзя.
Посмотрел каталог Галад РСП51-1000-
011 не нашел. Лучший вариант это обратиться непосредственно в Галад, т.е. к
hobdm.