Ответ: Подскажите по потребляемой мощности ДРЛ-250
>А не пробовали так делать (не только спроектировать, но и сделать и сдать объект с гарантийным его сопровождением) на объектах,
Нет, не приходилось.
>где например 140-150 МГЛ включаются сразу ???
Наружкой почти не занимаюсь, а внутрянке такой проблемы нет. Все равно все бъется на группы небольшой мощности.
>лучше сделать хорошо сразу.
Такой подход часто приводит к неоправданному завышению сечений кабеля и неправильному выбору автоматов. Добиться нормированных КЗ и падений напряжения при 140-150 МГЛ проблематично.
|