Цитата:
Сообщение от Андрей81
Кстати Вы не указали, для какого класса дорог такой рассчет?
|
вообще для дороги категории Б, но насколько я понимаю результат соответствует требованиям к категории А (средняя освещенность более 20Лк, отношение максимальной к средней менее чем 3 к 1, яркость более 1,6.
Цитата:
Сообщение от Андрей81
Светодиоды примененые - их обычно называют Жаренные яйца - потому как отвести тепло от модулей точечных практически мощностью порядка 90Вт крайне сложно - именно поэтому они синеют, из-за стекания-испарения люминофора, ну и деградируют по потоку за 10тысяч часов очень сильно. Это диоды делались для офисного освещения
|
А какая разница - офисное освещение или уличное? На улице охлаждение лучше. Наверно имеется ввиду высокая единичная мощность уличного светильника по сравнению с офисным? А отвод 90 Вт тепла мне не представляется нерешимой задачей - у процессоров тепловыделение кристала аналогичной площади может достигать 150Вт, и отвод решается применением небольшого радиатора с вентилятором. В уличном светильнике карлсона нет, но зато площадь радиатора там просто огромная)))
Цитата:
Сообщение от Андрей81
Кстати энергоэффективность - у такого модуля при указанной мощности, ну если Вы получите хотя бы 60Лм/Вт без учета стекла и кпд блока питания - то это уже хорошо.
|
Видимо кто-то привирает, только не пойму кто - наши китайские товарищи, или же уже местные менеджеры.