Показать сообщение отдельно
Старый 16.05.2011, 15:36   #8
GUID
Новичок
 
Регистрация: 13.05.2011
Сообщений: 9
Вес репутации: 0
GUID нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение цеха (СТО)

Спасибо всем за то, что не прошли мимо моего поста.

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Я бы предложил стандартные колокола вешать и ставить в них разные лампы.
Т.е. ПРА должен быть рассчитан на МГЛ и ДНаТ ? Или он не входит в состав светильника и устанавливается отдельно, в зависимости от лампы?
Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Можно попробовать использовать лампы с повышенным световым потоком ( МГЛ 400 до 43 клм, и ДНаТ 400 до 58 клм)
Опят же - это другой ПРА (как минимум, а может и светильник), да?
Т.е. мне наверное лучше подобрать светильник без ПРА, а потом комбинации лампа-ПРА пробовать отдельно?
Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
При такой высоте можно использовать современные Т5
Не понял насчет "высоты": она большая в моем случае или маленькая?
Дело в том, что у меня по периметру еще стоят светильники, т.к. освещать фуры, автомобильные краны только сверху - не очень эффективно.
Поэтому вопросы:
- что Вы думаете об установке на высоте 3 м - Т5?
- если поставить "сверху" Т5, то "по периметру" ставить ДНаТ не стоит из-за смешения спектров, да?
Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
строить системы интелектуального управления
Насколько я понимаю, в моем случае интеллектуальность может быть выражена в:
- регулировка яркости искусственного освещения в зависимости от естественного (ставится один датчик где-нибудь на улице);
- регулировка яркости "по зонам".
Вроде бы все, других вариантов нет. Или я что-то пропустил?
GUID вне форума   Ответить с цитированием