Цитата:
Сообщение от Svetovik
Видимо, п.9, ст.82 ФЗ 123...
|
имеете в виду:
Цитата:
9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.
|
Дык, в этом пункте говорится о БАП в каждом светильнике (множественное число как бы намекает), а если щите аварийного освещения один ИБП установлен - совсем другой случай.
То что распределённые ИБП (непосредственно по 1 шт. на каждый светильник) - не вариант - это и так понятно
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]