Показать сообщение отдельно
Старый 04.04.2014, 18:47   #11
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: БАП для светодиодных ламп

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
имеете в виду:
Дык, в этом пункте говорится о БАП в каждом светильнике (множественное число как бы намекает), а если щите аварийного освещения один ИБП установлен - совсем другой случай.
То что распределённые ИБП (непосредственно по 1 шт. на каждый светильник) - не вариант - это и так понятно [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Я полагаю, что эта формулировка говорит о том, что аварийный светильник с аккумулятором (неважно, встроен АКБ, вынесен на проводе за корпус или применена центральная АКБ) должен иметь возможность тестирования в принципе. Множественность чисел не играет роли.
Использование "общебытового" ИБП с аварийным светильником такой функционал не обеспечивает, как я понимаю. Равно как и ДГУ.

И приведенная норма мне представляется устаревшей в части формулировок. Давно пора уточнить, что автономный - это светильник, который может работать от другого, не основного источника питания, с интегрированным, выносным или удаленным АКБ. Правда, тут само понятие "автономный" уже изменит форму..

Последний раз редактировалось Svetovik; 04.04.2014 в 18:51.
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием