Цитата:
Сообщение от alexeika
Меняли дуговые ртутные лампы, на светодиодные светильники ССУ-480.Довольны энергопотребляемой мощностью разница в потребляемой мощности колоссальная. Ну и вообще освещение у нас было устаревшее. В светодиодных светильниках высокое качество светопередачи,устойчивы к перепадам температуры для нашего предприятия это не маловажно.Так же не требуют дополнительного обслуживания.
|
Допускаю что заменив отслужившее оборудование вы получили "эффект".
Однако светильник со световым потоком 40клм имеет ограниченное применение.
Обычно для высоты 12+ м. При этом варианты КСС (60на120, типа Ш) абсолютно не подходят для таких помещений.
Заменять Вы могли ДРЛ 400 или ДРЛ 1000. Разница не такая уж "колоссальная".
Только если сократили количество установленных светильников. (Иногда ДРЛ вешают гроздями, видел такое только на предприятиях высотой 18м+).
Отсутствие защитного угла запрещает использовать на производстве.
Это еще что с пульсациями неизвестно - они также ограничены нормативами на производстве.
Классическая схема освещения производства - сетка 6*6 из светильников 10-15 клм с подходящей КСС.