Цитата:
	
	
		
			
				
					Сообщение от  Maka
					 
				 
				Коллеги, добрый день! 
Есть вопрос, не знаю кому его адресовать, может поможете разобраться  
Он касается «краевых зон»  в расчетах освещенности. 
Применяете ли вы этот инструмент и в каких случаях? 
 
Очень часто задачи стоят по  максимальной оптимизации/повышения эффективности светотехнического решения. Нормативные требования все жестче и иногда приходится "шаманить"  
С одной стороны применение «краевых зон» в расчетах нигде в нормативах РФ не регламентировано, по крайней мере я не встречал. 
С другой стороны есть ГОСТ 24940-2016 где описаны нормативы проведения замеров освещенности (отступы от стен при замерах) 
Если я правильно понимаю то НОРМЫ (СП,СНиП, СанПиН и др.) регулируют не только саму стадию проектирования но и фактическую реализацию системы освещения. В этой логике применение «краевых зон»  в расчетах согласно ГОСТ(замеры освещенности) вполне оправдано. 
Что вы думаете по этому вопросу? 
 
Отдельный вопрос  в обосновании применения  «краевых зон»  Заказчику,  Технадзору,  Экспертизе  ( был ли опыт, как обосновывали).  
			
		 | 
	
	
 Приветствую!
Основываясь на том, что расчёт должен проверяться измерениями, проводимыми согласно существующей методике, я использую при расчётах краевые зоны, позаимствованные из ГОСТ 24940-2016. В противном случае получается, что проектируем мы одно, а проверяем другое.
В пром. освещении часто согласую с Заказчиком рабочие зоны, в которых нормируется освещённость, так как в концах пролётов цехов часто есть участки где паркуются кран-балки и свет там особо не нужен, да и поставить его некуда. Бить туда прожекторами с соседней балки - экономически неэффективно.