Цитата:
Сообщение от Елена
Приветствую профессионалов, учавствующих в форуме. Народ, помогите, пожалуйста, я не могу никак сообразить (блондинка, что взять...). Нужно сделать расчет освещенности в помещении с учетом того, что светильники располагаются над молочным стеклом. При этом важнее не визуализация, а реальность уровня освещенности. Если кто-то сталкивался с подобным, расскажите, какими приемами пользовались.
|
Характеристики можно смоделировать в 3DSMAX - там есть всё, любые коэффициенты отражения и пропускания задать можно для молочного стекла! А затем просчитать в радиосити))) Но это больше шутка!
Я бы взял и поискал харатреристики стекла молочного. Понимаешь, Елена стекло стеклу рознь - и кто знает может ты под молочным стеклом опаловое подразумеваешь - заказчик тебя неверно осведомил? Иными словами светотехнические материалы описываются характеристиками отражения, пропускания и.т.п. - их надо искать или прикидывать. Также влияет толщина стекла и, что очень важно, отжелка ниши, которую собираетесь перекрывать стеклом.
Из опыта - просто уменьшить световой поток ламп на нужный коэффициент в диалюксе. А коэффициент, который использовал лично я, был от 0.5 для МС до 0.25 для толстого слоя тяжелого флинта (это декоративка).