ОРУ
Подскажите к какой категории по освещенности в СНИП относится территория открытого распределительного устройства?
|
12.08.2016, 08:04 | #2 |
Профи
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 70 |
Re: ОРУ
У них отраслевые нормы, точно документ сейчас не могу назвать.
Норма освещенности на открытой части подстанции, контактов высоковольтного оборудования - 10 люкс (вертикальная) , остального оборудования (в т. ч. указателей пожарных гидрантов) - 5 люкс (вертикальная) , проходов и проездов - 3 люкс (горизонтальная), входов в здания - 3 люкс (горизонтальная). |