|
Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
21.10.2014, 18:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 |
Освещение площадки 170м*200м
Коллеги, доброго дня. Работаю в поставках светотехники, немного посчитываю в диалюксе при необходимости, но в основном внутрянку. По наружке опыта маловато. Прошу помощи в решении освещения. Клиенту нужно осветить открытую площадку 170м*200м., в центре которой имеется мачта высотой 17 метров. Нужна Еср - 125-150 лк.
Предпочтение: прожектора GALAD серии ЖО под ДНаТ 1000 Вт. Я сам попытался, кососветами и круглосиметричными, на одной короне и на двух, покрутил-повертел и так и сяк, ни чего путнего не получается. Посоветуйте как поступить, буду признателен за состоятельное решение! |
21.10.2014, 18:27 | #2 |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 213 |
Re: Освещение площадки 170м*200м
А ничего путного при таких условиях и не получится.
Опоры нужны высокие - 30м, и не одна.. может 4, считать надо. |
22.10.2014, 11:43 | #3 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Освещение площадки 170м*200м
Для понимания:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Как раз похожий вопрос в рамках вебинара рассматривать буду. |