Освещение холодного склада 3000м2
Уважаемые знатоки!
Подскажите неспециалисту, как и чем обеспечить освещение холодного (не отапливаемого) склада (зимой до -18С, летом до +20С) 3000 м2 с высотой потолка 7м. Стеллажное хранение. Высота стеллажей с товаром (кондитерские изделия в картонных коробах) 5,5 м, ширина проходов 3м. Склад работает круглосуточно, окон нет, видео наблюдение есть. Характер работы - хранение товара. Желательно. чтобы была возможность прочесть 14 или 16 шрифт. Возможность замены ламп на высоте имеется. Стоимость э/энергии 3,90 руб/кВт Заранее спасибо. Последний раз редактировалось yuriy58; 09.06.2010 в 23:42. Причина: уточнение |
08.06.2010, 22:15 | #2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
В данном случае идеально подойдут светодиодные светильники для промышленных помещений.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
08.06.2010, 22:17 | #3 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Я бы посоветовал подобрать светильники с линейными люминесцентными лампами. Смотреть чтобы температура склада была в пределах рабочей температуры лампы. П.С. у филипса сегодня в каталоге видел лампы для случаев с пониженной рабочей температурой. А так светодиодные очень даже подойдут.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
09.06.2010, 09:26 | #4 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Люм. лампы для холодных помещений это дороговато, светодиодных светильников потребуется куча да и не дешевые они. Я бы советовал МГЛ. Хотя если есть деньги то ставил бы светодиоды.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
09.06.2010, 09:50 | #5 |
Мастер
Регистрация: 17.05.2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 174
Вес репутации: 129 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Я бы тоже светодиодные посоветовал. Все же на 7 метрах высоты лампочки менять не самое простое дело! К тому же, уровень освещенности на складе, по-моему, не особо высокий должен быть, так что не такая уж большая куча светодиодных светильников понадобится.
|
09.06.2010, 10:03 | #6 |
Знаток
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 49
Вес репутации: 56 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Светодиоды для промышленных помещений. Подозреваю, что Вам не требуется освещение как на хоккейной площадке. поэтому в итоге понадобится разумное количество светильников, со скромным потреблением и без гемора на замену ламп.
|
09.06.2010, 15:24 | #7 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Эта проблемка имеет стандартное решение. У фирмы Торн были и есть светильники с линейными люмками ColdForce. Для таких случаев делают лампу с двойной колбой. Но из-за дороговизны (что после этого можно сказать про светодиоды?!) стали делать светильники под стандартные лампы, но с внешней оболочкой из поликарбоната. В общем такое вот решение для холодильных камер. А светодиоды все равно будут греть помещение. Эффективность у них пока не высока в сравнении с разрядом. (не надо писать возмущенно про световую отдачу 140 лм/Вт - это все знают как получается и сколько стоит тоже). А для самих светодиодов холодильная камера - это идеальное место, но я думаю у камеры другое назначение
|
09.06.2010, 16:56 | #8 |
Мастер
Регистрация: 17.05.2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 174
Вес репутации: 129 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Чем светодиоды будут греть помещение? Да еще и при низких температурах. И кто вообще сказал, что это помещение - холодильная камера? Холодный склад и холодильная камера - совсем разные вещи
Все зависит от суммы, которую готовы потратить на освещение |
09.06.2010, 17:08 | #9 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Ну даже не знаю, написал же - эффективность светодиодов ниже эффективности разряда. Вот этим и будет греть помещение. Более доходчиво, думаю, будет не этично здесь объяснять... А что холодильная камера, так -18 градусов по Цельсию, это что прохладный уголок? Морозилка выше по температуре бывает.
|
09.06.2010, 17:14 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 17.05.2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 174
Вес репутации: 129 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
И все же, объясните для тупых, плюньте на этику, чем же так светодиоды сильно греют помещение |
|
09.06.2010, 18:19 | #11 | |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 390 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
Правда сколько их нужно чтобы обогреть холодный склад
__________________
Константин |
|
09.06.2010, 18:21 | #12 | |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
|
|
09.06.2010, 23:36 | #13 | |
Новичок
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
P.S. Вопрос в шапке поправил Последний раз редактировалось yuriy58; 09.06.2010 в 23:43. Причина: уточнение |
|
09.06.2010, 17:10 | #14 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
железная логика или немного софистики.
Когда LED включен - он отдает свет и отдает тепло. Значит, когда LED выключен - он принимает свет и принимает тепло. НАДО: включить половину LEDов, отдающих свет и половину LEDов, принимающих тепло, а половину LEDов, отдающих тепло и половину LEDов, принимающих свет - выключить или использовать для другого объекта. Мне кажется - это мудрое решение (скромно потупив глазки...)
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 09.06.2010 в 17:12. |
09.06.2010, 17:16 | #15 | |
Мастер
Регистрация: 17.05.2010
Адрес: Рязань
Сообщений: 174
Вес репутации: 129 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
Но это не мудро - это ГЕНИАЛЬНО!!! |
|
11.06.2010, 00:06 | #16 |
Новичок
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 9
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Нельзя сравнивать ЛЛ 36 Вт и LED 36 Вт. У последних яркость будет повыше, поэтому мощность нужна меньше. Это при положительных температурах. При отрицательных разница будет в разы. И еще. КПД всего светильника ЛЛ ну ооочень далека от КПД LED-светильника (там потери на схеме питания не более 1-го процента) - и вспомните как греются дросселя в светильниках ЛЛ, даже с ЭПРА потери побольше чем в LED. Короче - считаем примерно в 2 раза ЛЛ-светильник выдеяет больше тепла чем LED при нормальной температуре, а при отрицательной выделяет также, а светит хуже. Как вариант можно использовать два вида ламп: ДНАТ и LED холодный белый вперемешку - так будет дешевле при установке, потребление тоже меньше, и цвет освещения приемлемый получается, если их рядом ставить.
Кстати, уже есть в продаже лампы на основе светодиодов с отдачей 120 Лм/Вт по цене старых 80-и Люменовых ))) А вот ЛЛ 80 Лм/Вт еще поискать ...
__________________
zarya.ruprom.net Последний раз редактировалось ru9tr; 11.06.2010 в 00:17. |
11.06.2010, 00:40 | #17 | |
Мастер
Регистрация: 25.02.2010
Адрес: Новокузнецк
Сообщений: 182
Вес репутации: 105 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
2.Что вы подразумеваете под словом вперемешку?Вы думаете в результате получится единый источник света с CRI 95%?Не уверен. 3.Куплю драйвер с КПД 99% за любые деньги. Последний раз редактировалось comrad; 11.06.2010 в 01:08. |
|
09.06.2010, 16:45 | #18 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
1) Подскажите неспециалисту, как и чем обеспечить освещение холодного склада (до -18С) - светодиоды идеальны в данном случае, так как Вы будете иметь поток как при температуре перехода и большую долговечность светильника.
2) 3000 м2 с высотой потолка 7мСтеллажное хранение. - обеспечить любую ксс с диодами будет несложно. |
16.06.2010, 13:12 | #19 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
>освещение холодного склада 3000 м2 с высотой потолка 7м.
В принципе можно на чем угодно сделать, но, учитывая, что площадь приличная и высокие пролеты, скорее всего Вы выберете металлогалаген. Стоимость оборудования и монтажа будет меньше, чем на люмах. Однако по кол-ву все будет сильно зависеть от размещения стелажей. При наличии чертежей в автокаде расчет с оформлением результатов займет несколько часов. Наверное даже полрабочего дня, если с перекурами. Это я к тому, что совсем бесплатно такие расчеты не делаются. Выберите какую-нибудь фирму. Посчитают Вам все бесплатно в случае гарантий на закупку оборудования. |
16.06.2010, 13:34 | #20 |
Новичок
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
|
16.06.2010, 15:10 | #21 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Мне казалось, что в РФ полно фирм, которые и расчитывают проекты, и торгуют оборудованием. Если их нет в Вашем городе, то можно поискать в Москве, Питере, Екатеринбурге, Новосибирске. Думаю, в любом милионнике что-то да есть. Доставка через любую грузовую компанию совсем не дорого, по сравнению со стоимостью оборудования для 3 тыс. кв.м. Т.е., если душат местные монополисты, это можно перебороть.
|
16.06.2010, 19:54 | #22 | |
Новичок
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
Месяц назад покупал ричтраки, уверяли что с запасными аккумуляторами комплект. При получении стали утверждать, что второй в комплект не входит - в счете стоит ричтрак, а колличество аккумуляторов необозначено. Конечно, сам виноват, не досмотрел. В итоге все-таки отдали оба - наверно не нашли на него покупателя -вещь специфическая. Но осадок остался... |
|
28.06.2010, 18:13 | #23 | |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Освещение холодного склада 3000м2
Цитата:
"Наиболее целесообразными областями, где могут быть применены описываемые ЛЛ являются: освещение неотапливаемых складов, гаражей, улиц, путепроводов, туннелей, наружные информационные и рекламные табло, световые указатели, помещения для хранения продуктов (без глубокой замарозки). Лампы Thermo-LL уже несколько лег эксплуатируются в светильниках освещающих один из уличных туннелей Осло, а также в ОУ автотранспортного туннеля под горным перевалом Сен-Готард в Депонтинских Альпах (Швейцария)." Речь о лампах с внешней колбой (утепляющей "рубашкой"). Конечно можно возразить, что "прошлый век" (1999), но цены то на светодиоды пока тоже не маленькие. Так что, я считаю, пока это разумно использовать, как и в "прошлом веке" |
|