Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Разъясните, пожалуйста, следующее:
В технических условиях на светильник должен указываться тип ограничения силы света по зоне слепимости, согласно таблице, приведенной ниже. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Я так понимаю, что сила света в направлении углов 80 и 90 градусов будет разной для каждой конкретной схемы расстановки светильников (в зависимости от высоты установки, шага м/у опорами). Тогда как определить тип ограничения по зоне слепимости для конкретного светильника и прописать его в ТУ??? Или значение силы света в 80 и 90 градусах определяется по КСС светильника вне зависимости от схемы расстановки? Заранее спасибо. |
01.11.2011, 21:21 | #2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
именно так
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
02.11.2011, 23:15 | #3 |
Знаток
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 36
Вес репутации: 70 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Т.е. беру значения в канделлах из файла ies и перевожу в кд/кЛм? Так?
К примеру, в ТУ прописано, что светильник имеет полное ограничение по силе света в углах 80 и 90 градусах, но при расчете в программе Диалюкс, при определенной схеме расстановки ОП, значения силы света превышают 100 кд/кЛм. Как же тогда доверять тому, что написано в ТУ? Последний раз редактировалось Татьянка_25; 02.11.2011 в 23:30. |
03.11.2011, 00:11 | #4 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Цитата:
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
03.11.2011, 01:51 | #5 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Вообще-то может, если светильник повернуть
КСС светильника, конечно, не изменится, но слепить возможно будет хотя и "полность ограниченный" тип. Углы 80 и 90 измеряются от вертикали. Естественно в лаборатории светильник ставится параллельно полу при измерении сил света в этих углах, а вот на улице чаще под углом. В СП52.13330 по этому поводу имеется вот такая фраза "На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей, где нормируется освещенность, требуется ограничить предельную силу света светильников в установке в направлении водителей под углами 80° и 90° от вертикали соответственно значениями 30 и 10 кд на 1000 лм суммарного светового потока ламп в светильнике. " Забавно цифры для угла 80 примерно в 3 раза ниже, чем для "полностью ограниченного" типа светильника. Прикольный вопросик. Татьянке +1. Последний раз редактировалось eis; 03.11.2011 в 02:00. |
03.11.2011, 02:33 | #6 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Как ни поставь светильник, хоть вверх тормашками, его оптическая ось (т.е. значение 0 градусов при измерении в системе С,γ) всегда остается на месте.
Таким образом если в паспорте светильника указаны честные результаты измерений и говорится что при 80-90 град. излучения нет, то его там нет в любом положении СП. Другой вопрос как его направить, в какой ситуации он используется. Татьяна не указала что за установка, лишь спрашивала можно ли верить ТУ. Ответ - можно. А конкретный проект с конкретными нормированными параметрами будет диктовать свои условия. Если это уличная ОУ, то там даже при ручных расчетах надо было вводить поправку на измененный угол наклона консоли и только потом считать кд/клм в сторону наблюдателя. Короче говоря: - при любой конфигурации расстановки светильников, КСС не меняется (конечно если поток лампы не зависит от положения горения) - при различных наклонах СП (а вместе с ним и его КСС) изменяется и угол "с которого считывается" информация об интенсивности света. Так что сорри, но я остаюсь при своем мнении ЗЫ А вообще игра слов с воображением действительно удалась на славу Набросал схемку для иллюстрации своего мнения:
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
03.11.2011, 09:27 | #7 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Цитата:
Я видел когда "уличный" светильник в продольной плоскости поворачивают (лампой к водителю), чтоб светлее было... А вы тут углы обсуждаете... Диал тресхолд считать умеет, мы его умеем нормировать =)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|