Старый 17.01.2011, 17:24   #1
Akvalangist
Ученик
 
Аватар для Akvalangist
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
Akvalangist нет репутации
По умолчанию как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Прошу экспертов, по возможности, ответить на такой вопрос:

Если у меня в светильнике установлены две люминесцентные лампы-трубки по 36 ватт, два электромагнитных балласта и 2 конденсатора. Сколько будет полное энергопотребление светильника?

И то же самое интересно узнать для потолочного светильника с 4 люминисцентными лампами по 18 ватт...
Akvalangist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 17:57   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

То есть не лампы а светильника?
Мощность светильника = мощность ламп + мощность ПРА
Допустим, что лампа работает в номинальном режиме и потребляет свою номинальную мощность (например, 36 Вт). 2 лампы - 72 Вт
ПРА тоже греется. Разные ПРА по-разному. Чем больше производитель пожалел материала, тем тоньше обмоточный провод дросселя и тем сильнее он греется. Условно примем, что 20% от мощности лампы.
Итого 72*1,2=86,4 Вт

Для расчёта тока необходимо знать соs fi (коэффициент мощности в общем случае). Допустим, коэффициент мощности = 0,8, тогда 86,4/220/0,8=0,491 А

Слишком много всего принято примерно. Ну, как-то так.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 18:01   #3
Юра
Мастер
 
Аватар для Юра
 
Регистрация: 24.12.2009
Адрес: Тамбов
Сообщений: 120
Вес репутации: 72
Юра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехникеЮра Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Светильник 4*18 с ЭмПРА при напряжении в сети 220В потребляет 83Вт, при напряжении 237В - 93Вт. Измерено janitza UMG 96L
Юра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:42   #4
KALAN
********??? ********???
 
Аватар для KALAN
 
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 416
KALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud ofKALAN has much to be proud of
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
.......Для расчёта тока необходимо знать соs fi (коэффициент мощности в общем случае). Допустим, коэффициент мощности = 0,8, тогда 86,4/220/0,8=0,491 А.......
Причем в данном случае Cos(фи) ???
__________________
Светотехник-инженер
KALAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 09:51   #5
Akvalangist
Ученик
 
Аватар для Akvalangist
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
Akvalangist нет репутации
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

понял, спасибо... Интересовался у одного специалиста тоже. Он сказал, считай, что один светильник типа армстронг потребляет 100 вт, ну видимо округлил...
Akvalangist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:58   #6
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от Akvalangist Посмотреть сообщение
один светильник типа армстронг потребляет 100 вт, ну видимо округлил...
А вот тут можно поподробней: потребляемая мощность зависит от класса энергоэффективности используемого балласта. И может прилично отличаться. Я уже ранее писал об этом.
Например дроссели на 36W (их в светильнике стоит 2 шт, каждый на две 18w лампы) имеют такие значения мощности в зависимости от их класса:
класс В1=38Вт, В2=43Вт, С=45Вт, D=более 45Вт
А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление.
Класс А1-это регулируэмый ЭПРА, А2 и А3-просто ЭПРА.
__________________
Воронеж "АВС-электро"

Последний раз редактировалось twkisa; 19.01.2011 в 17:01.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:18   #7
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от twkisa Посмотреть сообщение
А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление.
Э... не совсем. Активная мощность почти не изменится. Реактивная и, соответственно, полная и, следовательно, рабочий ток - действительно выше. Почти в 2 раза.
Цитата:
Сообщение от KALAN Посмотреть сообщение
Причем в данном случае Cos(фи) ???
Петрович, ты чего это такие странные вопросы задаёшь?! Не ожидал от тебя!

Последний раз редактировалось Alexiy; 19.01.2011 в 17:25.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 09:49   #8
Akvalangist
Ученик
 
Аватар для Akvalangist
 
Регистрация: 16.10.2010
Сообщений: 20
Вес репутации: 0
Akvalangist нет репутации
По умолчанию Ответ: как посчитать полное потребление люминесцентной лампы?

Цитата:
Сообщение от twkisa Посмотреть сообщение
А вот тут можно поподробней: потребляемая мощность зависит от класса энергоэффективности используемого балласта. И может прилично отличаться. Я уже ранее писал об этом.
Например дроссели на 36W (их в светильнике стоит 2 шт, каждый на две 18w лампы) имеют такие значения мощности в зависимости от их класса:
класс В1=38Вт, В2=43Вт, С=45Вт, D=более 45Вт
А если вдруг не будет компенсирующего конденсатора, тогда буде гораздо выше потребление.
Класс А1-это регулируэмый ЭПРА, А2 и А3-просто ЭПРА.
Снял электромагнитный балласт со светильника в офисе. Инфа на нем:

Helvar Finland L40A-L220V

Инфы про класс никакой нет... Где искать?
Akvalangist вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru