Магистральные светильники
Столкнулась во внутрянке с интересным явлением - 7-ми проводными магистральными светильниками, разработанными вроде как для возможности сквозной проводки рабочего и аварийного освещения одновременно.
И тут же - противоречия. Для светильников с обычной проводкой (провод) - по ПУЭ нужна несгораемая перегородка между линиями рабочего и аварийного освещения. Для шинопроводных - рабочее и аварийное освещение должны быть с разных боков. И это бы ладно, но проводник PE вообще получается только один - общий - для рабочего и аварийного освещения. По логике вроде можно так, а по ПУЭ опять нельзя Что делать, братцы? и главное, можно ли объединять PE проводники (или шины) для общего и аварийного освещения??? |
19.11.2010, 14:58 | #2 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Магистральные светильники
Изучал я этот вопрос.
По этому поводу есть ПУЭ и разъясняющее письмо Главгосэнергонадзора № 42-6/39-ЭТ, № 6-2/11 от 16.12.94 г. PE не рекомендуется объединять для двух разных групп освещения, однако не запрещено. (п. 6.2.13 ПУЭ) более того (п. 14.17 СП 31-110-2003): Цитата:
Магистральные светильники запрещены. (ПУЭ п. 1.7.144) Подключайте их ответвлениями от неразрывного магистрального провода, выполненными в распаечных коробках. При этом необходимо выравнивать потенциалы заземления между щитками рабочего и аварийного освещения, то есть, PE-шины объединить не только можно, но и просто необходимо. При этом следует грамотно спроектировать дифференциальную защиту (если она есть). И всё будет хорошо. К сожалению, не все читают нормативы. Казалось бы - солидная уважаемая компания, а выпускает продукцию нарушающую правила! Вы тоже видите шлейф? Угадайте, кто выпускает такую лажу: Последний раз редактировалось Alexiy; 19.11.2010 в 15:31. |
|
19.11.2010, 23:45 | #3 |
Ученик
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 92 |
Ответ: Магистральные светильники
Что значит "магистральные светильники запрещены"?
А как же ГОСТ Р МЭК 60598, в котором приводится определение сквозной проводки (п.1.2.49) и даже рисунок 20В с указанием о возможности использования трехфазной сквозной проводки? Светильники с трехфазной сквозной проводкой - т.н. магистральные делают многие производители, поставляющие светильники в крупные торговые центры. Иначе там и не осветишь большие помещения. Световые, Филипс... |
20.11.2010, 23:12 | #4 | |||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Магистральные светильники
Читаем библию электрика:
Цитата:
Есть и ещё такой пункт в ПУЭ: Цитата:
Цитата:
Вообще, вот, на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (форум там в последние годы стал тормозной как улитка, поэтому нужную страничку несколько минут ждать приходится). Там народ повествует, как их имеет энергонадзор за такие соединения. Почитайте, интересно. Каждый проектировщик сам решает и несёт за это ответственность. Короче, я предупредил! Последний раз редактировалось Alexiy; 20.11.2010 в 23:45. |
|||
20.11.2010, 23:57 | #5 | ||
Ученик
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 92 |
Ответ: Магистральные светильники
Цитата:
Основная система уравнивания потенциалов - это отдельный заземляющий провод магистральной пятипроводной линии. Соответственно используется отдельное ответвление заземляющего провода от магистрали, что конечно есть в каждом светильнике. Цитата:
3/4 гипермаркетов в стране и мире имеют магистральную схему соединения светильников. Все с нарушением ПУЭ? Или электрики на местах дополнительно кидают заземляющий провод? Электротехнический форум конечно почитаю, однако энергонадзор (как и всякий надзор) он только и живет за то, что имеет всех и вся за все, до чего сможет докопаться. Необходимо бодаться, знать законы и, видимо, платить. |
||
21.11.2010, 00:05 | #6 |
Ученик
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 92 |
Ответ: Магистральные светильники
Действительно, используемые разъемы для соединения светильников в магистральной линии есть "соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители" - для разборки разъема, т.е. отсоединения только заземляющего провода требуется отвертка (разобрать корпус разъема и отпустить клемму провода). В таких разъемах заземляющий контакт всегда длиннее фазных и нейтрального, что при размыкании обеспечивает отключении заземления последним. К тому же изготовители (Wieland, Wago, Adels...) декларируют их именно для целей обеспечения соединений электрооборудования зданий именно таким образом - магистральное соединение.
|
21.11.2010, 01:08 | #7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Магистральные светильники
Что такое основная система уравнивания потенциалов - читай ПУЭ п. 1.7.82, дополнительная - ПУЭ п. 1.7.83.
Короче, та самая третья (пятая в 3-фазной линии) жила в кабеле (проводе) - это и есть дополнительная система уравнивания потенциалов и она является обязательной: Цитата:
Так что учи матчасть и глупых вопросов возникать не будет! |
|
20.03.2013, 19:03 | #8 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: Светодиоды нам (не)светят
Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 21.03.2013 в 13:31. |
|
21.03.2013, 11:53 | #9 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Светодиоды нам (не)светят
Представителей WAGO потрясти? Конкретно такого у них на сайте не нашёл, но уж больно похож по идеологии... Эксклюзивный заказ?
__________________
Проект "Люмика" |
21.03.2013, 13:03 | #10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Re: Светодиоды нам (не)светят
Да ну нафиг... Разъем дебильный абсолютно... В него овна набьется в первый же день. А пыль - нормальный такой проводник...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
21.03.2013, 13:20 | #11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Светодиоды нам (не)светят
Кстати, подключение шлейфом запрещено вообще-то
Представьте, что один светильник снимут и что, все что дальше - погаснут? Нафиг такой разём. Ни электробезопасности, ни надёжности... Светильники надо подключать ответвлениями, выполненными от магистрального кабеля в ответвительных коробках, либо с помощью специального разъёма, специально предназначенного для соединения светильников в ряд и замыкающего защитный проводник в первую очередь (его штырёк длиннее остальных) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] А этот - так... фуфел для халтурщиков. Последний раз редактировалось Alexiy; 21.03.2013 в 13:32. |
21.03.2013, 14:30 | #12 | |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: Светодиоды нам (не)светят
Цитата:
|
|
21.03.2013, 15:05 | #13 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Светодиоды нам (не)светят
Цитата:
Представляете, если бы крупная бытовая техника проектировалась с основным упором на удобство подключения? Нонсенс, не правда ли? |
|
21.03.2013, 15:05 | #14 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Магистральные светильники
И нефиг баловать монтажников! Клеммник должен быть внутри! И поглубже!
__________________
Проект "Люмика" |
21.03.2013, 15:09 | #15 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Магистральные светильники
мало того, что все монтажники, которые мне встречались тупо несовместимы с сальниками... там где приложил руку монтажник, там про IP выше IP20 можно смело забыть, даже если изначально оборудование проектировалость под IP68... а тут такое щастье - наружный половой орган... представляю, как над ним надругаются монтажники-извращенцы!
Обратите внимание - как аккуратно вставлена труба в отверстие и как реализована герметичность при вводе 2 кабелей в одно общее отверстие (мембранный сальник - да нафиг он нужен...) Изначально коробка IP54-IP66. Реально IP10 (палец можно внутрь засунуть) Последний раз редактировалось Alexiy; 21.03.2013 в 15:19. |
21.03.2013, 21:13 | #16 |
Новичок
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 8
Вес репутации: 0 |
Re: Магистральные светильники
zazalu, такое объединение является часто встречающимся нарушением. Такое нарушение может привести к появлению довольно значительных токов по PE-проводнику (который не должен быть токонесущим в нормальном состоянии), а также к ложным срабатываниям устройства защитного отключения (если оно установлено).
Последний раз редактировалось Ivanko; 21.03.2013 в 21:16. |
22.03.2013, 00:13 | #17 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Магистральные светильники
|
22.03.2013, 23:07 | #18 |
Знаток
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 48
Вес репутации: 0 |
Re: Магистральные светильники
Кстати, ни кто, не встречал прокалывающие зажимы для солид меди?
|
23.03.2013, 01:25 | #19 |
Гуру
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 287
Вес репутации: 181 |
Re: Магистральные светильники
Зажимы для СИП не подойдут?
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ |
23.03.2013, 13:51 | #20 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Магистральные светильники
СИП уже медный?
Скотчлоков полно и от 3M и от других производителей. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Последний раз редактировалось Alexiy; 23.03.2013 в 13:54. |