Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.11.2012, 10:57   #1
Анатолий Д
Ученик
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Анатолий Д нет репутации
Question Освещение производственного корпуса

Добрый день!
Помогите разобраться с освещением цеха!
Проблема вот в чём:
Освещение производственного корпуса лампы ДНАТ 400 - 15 штук на одной стороне, 15 на другой. = 30. Высота ПК - 8 метров, длинна 87 метров.
При включении загораются все как одна но по прошествии некоторого времени по непонятным причинам поочерёдно тухнут и остаются лишь некоторые где то 5 - 6 штук на сторону.
"Монтировано" ТАК:
На каждый ряд ламп идёт 3 фазы а возвращается один 0 :
К автомату от ЩР1 подходит кабель медь ВВГ 4х4, с автомата разветвление на 2 пускателя - один правая сторона ламп, другой левая (разводится не прямо с клемм автомата а с одного пускателя в параллель включили другой. Нулевой провод на корпус ЩО1. Вся разводка и подключение светильников кабель медь ВВГ 4х4.
Если всю всю кухню попробовать вылечить применив фазокомпенсирующие конденсаторы
Анатолий Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 11:55   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от Анатолий Д Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогите разобраться с освещением цеха!
Проблема вот в чём:
Освещение производственного корпуса лампы ДНАТ 400 - 15 штук на одной стороне, 15 на другой. = 30. Высота ПК - 8 метров, длинна 87 метров.
При включении загораются все как одна но по прошествии некоторого времени по непонятным причинам поочерёдно тухнут и остаются лишь некоторые где то 5 - 6 штук на сторону.
"Монтировано" ТАК:
На каждый ряд ламп идёт 3 фазы а возвращается один 0 :
К автомату от ЩР1 подходит кабель медь ВВГ 4х4, с автомата разветвление на 2 пускателя - один правая сторона ламп, другой левая (разводится не прямо с клемм автомата а с одного пускателя в параллель включили другой. Нулевой провод на корпус ЩО1. Вся разводка и подключение светильников кабель медь ВВГ 4х4.
Если всю всю кухню попробовать вылечить применив фазокомпенсирующие конденсаторы
Лампы МГЛ (если у Вас ДНаТ - то надо оторвать яйца тому кто повесил), крайне чувствительны к качеству напряжения. В случае падения напряжения ниже 200 В - они тупо тухнут.

Падение напряжения в проводах - допустимо 5%. Однако в проекте может быть ошибка.

Кроме того сетевое напряжение может быть не 220 В. А например 210 или даже 180-200. В таком случае прибавляем "потери" и лампы тухнут...

PS можно начать с установки стабилизаторов на осветительные сети.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.

Последний раз редактировалось camii dobrii; 22.11.2012 в 12:53.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 12:32   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

например, сечение кабеля существенно занижено или соединения греются, в результате их нагрева увеличивается сопротивление (не забыть учесть cos fi в расчёте рабочего тока), напряжение проседает ещё больше и лампам не хватает напряжения.

Кстати, что за производство? Какого класса зрительная работа? С такой цветопередачей далеко не каждое производство совместимо.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 13:16   #4
Анатолий Д
Ученик
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Анатолий Д нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Цех по ремонту насосно компрессорных труб... Линии управляются АСУ ТП. Насыщен вращающимися и движущимися механизмами на 90%.
Я думаю тут альтернативы ДНАТ нет. Кое где можно "разбавить" ДРЛ. Но ДНАТ даёт 1000 с копейками люкс а ДРЛ 500 с копейками. В перемешку через одну повесил получается неплохо (не сильно красно) В будущем можно попробовать закупить ДНАТ с ксеноном. - Я так думаю!
Анатолий Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 13:35   #5
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Руки кому-нибудь оторвет в вашем цехе, вспомните потом электрика или кто там вам ДНаТ повесил.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 13:40   #6
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

ДРЛ - прошлый век. Почему их ещё не запретили - не знаю. КПД низкий, цветопередача тоже отвратительная попадается....
Если на что и менять ДНаТ, так на МГЛ (ДРИ или ДРИЗ). Есть ещё экзотические пока варианты: светодиоды и безэлектродные лампы

Для снижения стробоскопического эффекта желательно ЭПРА использовать
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 13:48   #7
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

И вообще у вас нормируется минимум 200 лк на рабочей поверхности, а вы 1000 туда лупите.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 16:48   #8
vladmark
Никто
 
Аватар для vladmark
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697
vladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от Анатолий Д Посмотреть сообщение
Цех по ремонту насосно компрессорных труб... Линии управляются АСУ ТП. Насыщен вращающимися и движущимися механизмами на 90%.
Я думаю тут альтернативы ДНАТ нет.
Можно фотографию цеха в том виде, в каком он сейчас? Мне для журнала, оч. надо))
желательно, чтобы там еще люди работающие где-нибудь в кадр попали.
Два года такое искал.
vladmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 17:23   #9
Анатолий Д
Ученик
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Анатолий Д нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от vladmark Посмотреть сообщение
Можно фотографию цеха в том виде, в каком он сейчас? Мне для журнала, оч. надо))
желательно, чтобы там еще люди работающие где-нибудь в кадр попали.
Два года такое искал.
В каком смысле!????????
Сейчас у нас освещение пока не АйС.
Анатолий Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 13:37   #10
Анатолий Д
Ученик
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Анатолий Д нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от vladmark Посмотреть сообщение
Можно фотографию цеха в том виде, в каком он сейчас? Мне для журнала, оч. надо))
желательно, чтобы там еще люди работающие где-нибудь в кадр попали.
Два года такое искал.
Ну у нас не секретный объект поэтому я думаю можно организовать но только не проф фотоаппаратом - куда послать?
Анатолий Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 17:18   #11
ddel
Ученик
 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0
ddel нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Если принять что потери в ПРА 15%, тогда мощность на каждую из сторон будет 6,9 кВт, при косинусе 0,85 расчетный ток - 12,3 А. Потери в питающем проводе при длине 100 м 1,43%. Скорее всего потери в кабеле, питающий щит.
ddel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 11:35   #12
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от Анатолий Д Посмотреть сообщение
На каждый ряд ламп идёт 3 фазы а возвращается один 0 :
ну, при симметричной нагрузке в нуле суммарный ток должен быть равен нулю... А если нагрузка не симметричная...
Цитата:
Сообщение от Анатолий Д Посмотреть сообщение
К автомату от ЩР1 подходит кабель медь ВВГ 4х4, с автомата разветвление на 2 пускателя - один правая сторона ламп, другой левая (разводится не прямо с клемм автомата а с одного пускателя в параллель включили другой.
не совсем представляю себе эту схему... нарисовать можете?
Цитата:
Сообщение от Анатолий Д Посмотреть сообщение
Нулевой провод на корпус ЩО1.
это как так?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 13:25   #13
Alenatol
Ученик
 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0
Alenatol нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от Анатолий Д Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогите разобраться с освещением цеха!
Проблема вот в чём:
Освещение производственного корпуса лампы ДНАТ 400 - 15 штук на одной стороне, 15 на другой. = 30. Высота ПК - 8 метров, длинна 87 метров.
....

Попробуйте применить энергосберегающие люмки на ЭПРА)

Светильники компании ******;
- Низким потреблением эл. энергии и высокой светоотдачей;
- Отсутствием шума, мерцания и стробоскопического эффекта;
- Увеличенным сроком службы ламп (20*000 часов);
- Работоспособностью при колебании напряжения сети от 160 до 300 Вольт;
- Возможностью повторного запуска через короткий промежуток времени;
- Высоким качеством света и правильной, максимально близкой к естественному свету цветопередачей;
- Низкой величиной снижения светового потока (до 10% на последнем году жизни);
- Автоматическим отключением подачи напряжения на перегоревшую лампу.

светильник на 4-х лампах дает 20800 лм, на 6-ти - 31200 лм.
думаю, будет достаточно.. но нужно смотреть светотехнический проект.
Alenatol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 12:48   #14
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Re: Освещение производственного корпуса

Скоро холивар на третью страницу перейдет. Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?
Замерьте напряжение, вам же уже два раза посоветовали, и станет более менее понятно, что у вас.

Цитата:
При подключении конденсатора ток потребляемый лампой падает [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - пробовали сами Реально.
Интересно, если вспомнить курс электротехники, то конденсатор представляет из себя разрыв и не дает НАПРЯЖЕНИЮ измениться скачком. Каким образом уменьшается ток?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 13:13   #15
Анатолий Д
Ученик
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Анатолий Д нет репутации
По умолчанию Re: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Скоро холивар на третью страницу перейдет. Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?
Замерьте напряжение, вам же уже два раза посоветовали, и станет более менее понятно, что у вас.


Интересно, если вспомнить курс электротехники, то конденсатор представляет из себя разрыв и не дает НАПРЯЖЕНИЮ измениться скачком. Каким образом уменьшается ток?
Между фазами разница 3-6 вольт 387-390-393, между 0 и Ф 219-220-226. Тут всё вроде ровно****************?
Анатолий Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 13:17   #16
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?
А у вас, что, светильники без компенсирующих конденсаторов, что ль?!!

Глава ПУЭ про внутреннее освещение буквально с этого начинается:
Цитата:
ПУЭ
6.2.1. Светильники с люминесцентными лампами должны применяться с пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 при светильниках на две лампы и более и 0,85 при одноламповых светильниках.

Для ламп типа ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ может применяться как групповая, так и индивидуальная компенсация реактивной мощности. При наличии технико-экономических обоснований допускается применение указанных ламп без устройства компенсации реактивной мощности. При групповой компенсации должны отключаться компенсирующие устройства одновременно с отключением ламп.
Лучше ставить не групповые, а индивидуальные конденсаторы - сократится переток индуктивных токов по нулю между светильниками.

Последний раз редактировалось Alexiy; 27.11.2012 в 13:21.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 15:33   #17
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение производственного корпуса

Освещение теплиц проходит как производственная площадка под навесом, там ДНаТ можно. К тому же, в теплицу люди заходят на сравнительно небольшой промежуток времени, они не находятся под ДНаТ весь рабочий день и вообще, днем там есть естественное освещение.
Теперь по вашему вопросу. Чтобы избежать внезапных отключений света, нужно ставить конденсатор на КАЖДЫЙ светильник рядом с ним - поддерживаю предыдущий постинг. Тогда будет меньше мощность, рассеиваемая на проводах. И еще один совет - раз уж у вас используются ДНаТ и ДРЛ, то, если есть такая возможность, подключайте ДНаТ к одной группе проводов, ДРЛ - к другой. Просто у них параметры ПРА различны, это также может влиять.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 10:07   #18
Анатолий Д
Ученик
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
Анатолий Д нет репутации
По умолчанию Re: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А у вас, что, светильники без компенсирующих конденсаторов, что ль?!!

Глава ПУЭ про внутреннее освещение буквально с этого начинается:

Лучше ставить не групповые, а индивидуальные конденсаторы - сократится переток индуктивных токов по нулю между светильниками.
ОК! Вот это мнение мне и нужно было в принципе подтвердить
Анатолий Д вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 13:11   #19
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение производственного корпуса

Цитата:
Сообщение от Анатолий Д Посмотреть сообщение
ОК! Вот это мнение мне и нужно было
Дык, правильно заданный вопрос - половина ответа...
Для меня в принципе некомпенсированных светильников не существует - я их не использую. Поэтому мне было не очевидно, что у вас такая беда...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 21:42   #20
Sergey Kotov
Новичок
 
Регистрация: 21.02.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
Sergey Kotov нет репутации
Thumbs up Re: Освещение производственного корпуса

Анатолий, попробую Вам помочь.
Насчёт компенсирующих конденсаторов спрошу у нашего электрика, но на мой взгляд причина может быть не только в этом.
После того, как лампы ДНаТ-400 "гаснут", они вообще не горят, или "тлеют" и "мерцают", пытаясь перезажечься? Гаснут постоянно одни и те же лампы, или каждый раз разные? Когда была осуществлена замена ламп и меняли ли при этом ИЗУ? Или конкретнее, сколько часов эксплуатируются данные лампы и ИЗУ?
Возможно лампы или ИЗУ отработали свой срок, также возможно лампы находятся в неправильном рабочем положении. Используются лампы с трубчатыми или эллиптическими колбами?
Было бы неплохо увидеть фото светильников в рабочем и нерабочем состоянии, фото лампы, дросселя и ИЗУ (с разборчивой маркировкой).
Что касается применения ДНаТ как источника света для общего освещения цеха с настолько высокой освещённостью (1000 лк), то субъективно в относительно чистом помещении с серыми стенами это воспринимается достаточно комфортно, тем более что местное освещение выполнено низковольтными ГЛН.
Как вариант можно попробовать установить металлогалогенные лампы Philips серии HPI Plus для прямой замены ДНаТ, освещённость упадёт раза в 1.5, но вместе с ней и пульсации светового потока более чем в 3 раза. При этом цветовая температура будет около 4000 К, индекс цветопередачи чуть ниже 70 - субъективно выглядит очень приятно, на участки, освещённые лампами ДРЛ, после этого без слёз не взглянешь
Sergey Kotov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru