Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
22.11.2012, 10:57 | #1 |
Ученик
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Освещение производственного корпуса
Добрый день!
Помогите разобраться с освещением цеха! Проблема вот в чём: Освещение производственного корпуса лампы ДНАТ 400 - 15 штук на одной стороне, 15 на другой. = 30. Высота ПК - 8 метров, длинна 87 метров. При включении загораются все как одна но по прошествии некоторого времени по непонятным причинам поочерёдно тухнут и остаются лишь некоторые где то 5 - 6 штук на сторону. "Монтировано" ТАК: На каждый ряд ламп идёт 3 фазы а возвращается один 0 : К автомату от ЩР1 подходит кабель медь ВВГ 4х4, с автомата разветвление на 2 пускателя - один правая сторона ламп, другой левая (разводится не прямо с клемм автомата а с одного пускателя в параллель включили другой. Нулевой провод на корпус ЩО1. Вся разводка и подключение светильников кабель медь ВВГ 4х4. Если всю всю кухню попробовать вылечить применив фазокомпенсирующие конденсаторы |
22.11.2012, 11:55 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Падение напряжения в проводах - допустимо 5%. Однако в проекте может быть ошибка. Кроме того сетевое напряжение может быть не 220 В. А например 210 или даже 180-200. В таком случае прибавляем "потери" и лампы тухнут... PS можно начать с установки стабилизаторов на осветительные сети.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 22.11.2012 в 12:53. |
|
22.11.2012, 12:32 | #3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
например, сечение кабеля существенно занижено или соединения греются, в результате их нагрева увеличивается сопротивление (не забыть учесть cos fi в расчёте рабочего тока), напряжение проседает ещё больше и лампам не хватает напряжения.
Кстати, что за производство? Какого класса зрительная работа? С такой цветопередачей далеко не каждое производство совместимо. |
22.11.2012, 13:16 | #4 |
Ученик
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цех по ремонту насосно компрессорных труб... Линии управляются АСУ ТП. Насыщен вращающимися и движущимися механизмами на 90%.
Я думаю тут альтернативы ДНАТ нет. Кое где можно "разбавить" ДРЛ. Но ДНАТ даёт 1000 с копейками люкс а ДРЛ 500 с копейками. В перемешку через одну повесил получается неплохо (не сильно красно) В будущем можно попробовать закупить ДНАТ с ксеноном. - Я так думаю! |
22.11.2012, 13:35 | #5 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Руки кому-нибудь оторвет в вашем цехе, вспомните потом электрика или кто там вам ДНаТ повесил.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
22.11.2012, 13:40 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
ДРЛ - прошлый век. Почему их ещё не запретили - не знаю. КПД низкий, цветопередача тоже отвратительная попадается....
Если на что и менять ДНаТ, так на МГЛ (ДРИ или ДРИЗ). Есть ещё экзотические пока варианты: светодиоды и безэлектродные лампы Для снижения стробоскопического эффекта желательно ЭПРА использовать |
22.11.2012, 13:48 | #7 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
И вообще у вас нормируется минимум 200 лк на рабочей поверхности, а вы 1000 туда лупите.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
22.11.2012, 16:48 | #8 | |
Никто
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
желательно, чтобы там еще люди работающие где-нибудь в кадр попали. Два года такое искал. |
|
22.11.2012, 17:23 | #9 |
Ученик
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
|
23.11.2012, 13:37 | #10 |
Ученик
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Ну у нас не секретный объект поэтому я думаю можно организовать но только не проф фотоаппаратом - куда послать?
|
22.11.2012, 17:18 | #11 |
Ученик
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Если принять что потери в ПРА 15%, тогда мощность на каждую из сторон будет 6,9 кВт, при косинусе 0,85 расчетный ток - 12,3 А. Потери в питающем проводе при длине 100 м 1,43%. Скорее всего потери в кабеле, питающий щит.
|
23.11.2012, 11:35 | #12 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
ну, при симметричной нагрузке в нуле суммарный ток должен быть равен нулю... А если нагрузка не симметричная...
Цитата:
|
|
23.11.2012, 13:25 | #13 | |
Ученик
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение производственного корпуса
Цитата:
Попробуйте применить энергосберегающие люмки на ЭПРА) Светильники компании ******; - Низким потреблением эл. энергии и высокой светоотдачей; - Отсутствием шума, мерцания и стробоскопического эффекта; - Увеличенным сроком службы ламп (20*000 часов); - Работоспособностью при колебании напряжения сети от 160 до 300 Вольт; - Возможностью повторного запуска через короткий промежуток времени; - Высоким качеством света и правильной, максимально близкой к естественному свету цветопередачей; - Низкой величиной снижения светового потока (до 10% на последнем году жизни); - Автоматическим отключением подачи напряжения на перегоревшую лампу. светильник на 4-х лампах дает 20800 лм, на 6-ти - 31200 лм. думаю, будет достаточно.. но нужно смотреть светотехнический проект. |
|
27.11.2012, 12:48 | #14 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Освещение производственного корпуса
Скоро холивар на третью страницу перейдет. Что вы привязались к конденсаторам, не понятно?
Замерьте напряжение, вам же уже два раза посоветовали, и станет более менее понятно, что у вас. Цитата:
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
27.11.2012, 13:13 | #15 | |
Ученик
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Освещение производственного корпуса
Цитата:
|
|
27.11.2012, 13:17 | #16 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Освещение производственного корпуса
А у вас, что, светильники без компенсирующих конденсаторов, что ль?!!
Глава ПУЭ про внутреннее освещение буквально с этого начинается: Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 27.11.2012 в 13:21. |
|
27.11.2012, 15:33 | #17 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: Освещение производственного корпуса
Освещение теплиц проходит как производственная площадка под навесом, там ДНаТ можно. К тому же, в теплицу люди заходят на сравнительно небольшой промежуток времени, они не находятся под ДНаТ весь рабочий день и вообще, днем там есть естественное освещение.
Теперь по вашему вопросу. Чтобы избежать внезапных отключений света, нужно ставить конденсатор на КАЖДЫЙ светильник рядом с ним - поддерживаю предыдущий постинг. Тогда будет меньше мощность, рассеиваемая на проводах. И еще один совет - раз уж у вас используются ДНаТ и ДРЛ, то, если есть такая возможность, подключайте ДНаТ к одной группе проводов, ДРЛ - к другой. Просто у них параметры ПРА различны, это также может влиять. |
28.11.2012, 10:07 | #18 |
Ученик
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Re: Освещение производственного корпуса
ОК! Вот это мнение мне и нужно было в принципе подтвердить
|
28.11.2012, 13:11 | #19 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Освещение производственного корпуса
|
21.02.2013, 21:42 | #20 |
Новичок
Регистрация: 21.02.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Re: Освещение производственного корпуса
Анатолий, попробую Вам помочь.
Насчёт компенсирующих конденсаторов спрошу у нашего электрика, но на мой взгляд причина может быть не только в этом. После того, как лампы ДНаТ-400 "гаснут", они вообще не горят, или "тлеют" и "мерцают", пытаясь перезажечься? Гаснут постоянно одни и те же лампы, или каждый раз разные? Когда была осуществлена замена ламп и меняли ли при этом ИЗУ? Или конкретнее, сколько часов эксплуатируются данные лампы и ИЗУ? Возможно лампы или ИЗУ отработали свой срок, также возможно лампы находятся в неправильном рабочем положении. Используются лампы с трубчатыми или эллиптическими колбами? Было бы неплохо увидеть фото светильников в рабочем и нерабочем состоянии, фото лампы, дросселя и ИЗУ (с разборчивой маркировкой). Что касается применения ДНаТ как источника света для общего освещения цеха с настолько высокой освещённостью (1000 лк), то субъективно в относительно чистом помещении с серыми стенами это воспринимается достаточно комфортно, тем более что местное освещение выполнено низковольтными ГЛН. Как вариант можно попробовать установить металлогалогенные лампы Philips серии HPI Plus для прямой замены ДНаТ, освещённость упадёт раза в 1.5, но вместе с ней и пульсации светового потока более чем в 3 раза. При этом цветовая температура будет около 4000 К, индекс цветопередачи чуть ниже 70 - субъективно выглядит очень приятно, на участки, освещённые лампами ДРЛ, после этого без слёз не взглянешь |