Старый 25.03.2010, 04:05   #1
Илья555
Новичок
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Илья555 нет репутации
По умолчанию Освещение коридора. Посоветуйте плз

Здравствуйте!
Имеется узкий длинный коридор (длина общая порядка 6 метров, высота 2550мм, ширина 1800мм).
в коридор выходят детские комнаты с обычными дверьми (распашными). Двери скорее всего не светлые.
Обои светлые (персик, бледно-желтый...). На полу плитка - темный терракот/кирпичный. Двери встроенного шкафа - матовое стекло.

В коридоре предполагается построить нишу (кладовку-шкаф) с сдвижными дверьми (3 полотна по 1600мм и h=2350мм). Ширина шкафа - 600мм (на рисунке - зеленым).

К сожалению, потолок коридора пересекают балки высотой 200мм (на рисунке - красным).

Таким образом имеем коридор длинной порядка 5 метров, шириной 1,2м и высотой 2,55/2,35м. И потолок, разбитый на 3 зоны.

Я собираюсь смонтировать на высоте 2350мм (чтобы закрыть балки) "козырек" из гипрока (на рисунке - голубым) и разместить на нем люминесцентные лампы.
Подсветим потолок - коридор не будет казаться низким и узким.

Вопрос:
1. Какие недостатки вы видите в таком решении?
2. Как оценить освещенность? Будет ли она достаточной и "правильной"? Хватит ли отраженного от потолка света люм. ламп?
3. Каковы должны быть размеры "козырька" чтобы отражение было правильным? Ширина, высота бортика?
4. Какие (мощность) люминесцентные лампы вы бы туда поставили?

Пытался обсчитать в Dialuxe, но не могу понять, как там разместить светильник не на самом потолке, а в таком нетривиальном месте.

Варианты:
1. На стены вешать бра не очень бы хотелось, т.к. ширина коридора и так небольшая....
2. Размешение встроенных в гипрочный "козырек" возможно, но необходимо ли?.....
Вложения
Тип файла: pdf Освещение коридора.pdf (10.0 Кб, 40 просмотров)
Илья555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 11:45   #2
Joise
Мастер
 
Аватар для Joise
 
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 84
Joise Любимец - говорит делоJoise Любимец - говорит делоJoise Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

То есть вы хотите осветить его отраженным светом??
В Диалюксе ва просто нужно достроить эти гипсокартонные карнизы (козырьки), спрятать за них светильники, для этого в светильнике меняете тип установки- на усмотрение пользователя, поворачиваете его в потолок и регулируете его высоту, должно все получиться.
Освещенность на полу получите. По нормам минимальная величина - 50 люкс на полу.

Последний раз редактировалось Joise; 25.03.2010 в 11:48.
Joise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 11:59   #3
Илья555
Новичок
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Илья555 нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

Цитата:
Сообщение от Joise Посмотреть сообщение
То есть вы хотите осветить его отраженным светом??
В Диалюксе ва просто нужно достроить эти гипсокартонные карнизы (козырьки), спрятать за них светильники..........
Да, пока надеюсь, что отраженного света на коридор хватит.

Надеюсь, что нарисовать все это в Диалюксе у меня получится, правда вижу Диалюкс второй день.....
Больше всего мучаюсь с выбором из каталогов светильников в Делюксе, мне б простенькие (для исследования) люминесцентные светильники. Обыскался уже там... <:/

Балки эти дурацкие на потолке по всей квартире, так что опыт не пропадет даром, хотя я в вашей светотехнической области ПОЛНЫЙ профан.
Илья555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 18:18   #4
Илья555
Новичок
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Илья555 нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

Нарисовал "карнизы" в Делюксе. На карнизах с обеих сторон вдоль коридора разместил по 4 лампы BAT 136 (одиноная открытая лампа G13 на 36Вт). На полу получилось 180-150люкс (при "стандартных" отражающих свойствах стен и потолка).

Вопрос:
1. 180люкс - это нормально? или темновато (не по СНИПу, а по жизни).
2. Не будет ли казаться темной сторона карниза, обращенная к полу?
3. Может быть имеет смысл установить дополнительно бра на стенах с световым потоком вверх?

Посоветуйте пожалуйста!
P.S. в архиве проект в Делюксе, в .pdf - результаты.
Вложения
Тип файла: zip Проект Коридор Стандарт.zip (274.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf Коридор Стандарт.pdf (223.7 Кб, 29 просмотров)
Илья555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 19:35   #5
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

Хех, пока писал сообщение уже посчитали

Вот мой вариант: я использовал светильники Световых Технологий BAT 1x35.
Вложения
Тип файла: pdf my.pdf (955.8 Кб, 47 просмотров)
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 19:55   #6
Илья555
Новичок
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Илья555 нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

to alkrymov:
1. Огромное спасибо!
2. Я конечно что то посчитал, но у Вас получилось намного логичнее и красивее Единственно, Котражения потолка=90% реально?
3. Видимо если еще светильник установить совсем в левом торце коридора - точно проблем не будет.
4. Из расчета четко получается, что всякие бра на стену и "ненавистные" встроенные китайские светильники если и монтировать, то только из соображений дизайна
5. Имеет ли смысл светильники газмещать не строго вертикально, а под 45градусов для лучшего отражения от потолка, или суета?

Еще раз спасибо!
Еще осталась гостинная-столовая.... Пойду осваивать чудо-программу

Последний раз редактировалось Илья555; 25.03.2010 в 20:55.
Илья555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 13:28   #7
LumeLED
Новичок
 
Регистрация: 08.09.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
LumeLED нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

Люминесцентные лампы в коридор - не практично, т.к. эти лампы не любя частого включения/выключений - при таком режиме их срок службы уменьшается почти по экспоненте. К тому же они выходят на рабочий режим (номинальную яркость) только через некоторое время после включения. А в коридоре обычно свет очень часто включают и выключают, т.к. нет необходимости что бы он горел там постоянно..
LumeLED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 13:57   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

Цитата:
Сообщение от LumeLED Посмотреть сообщение
Люминесцентные лампы в коридор - не практично, т.к. эти лампы не любя частого включения/выключений - при таком режиме их срок службы уменьшается почти по экспоненте.
Для люминесцентных светильников с хорошим ЭПРА это утверждение не совсем верно. Конечно, каждое включение - это стресс для любых традиционных газоразрядных ламп и ламп накаливания, но не смертельно.
Цитата:
Сообщение от LumeLED Посмотреть сообщение
К тому же они выходят на рабочий режим (номинальную яркость) только через некоторое время после включения.
А это при использовании нормального ЭПРА и качественных ламп - совсем неверно, если, конечно, 0,5 сек. для вас не является существенным и увеличение яркости в несколько процентов за 5-10 минут...

Светильники с ЭмПРА в Европе почти везде запрещены и ни один вменяемый проектировщик (даже в России) не закладывает их в проект. Забудьте про них. Все недостатки присущие люминесцентным светильникам остались в прошлом веке.

Последний раз редактировалось Alexiy; 08.09.2010 в 14:20.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 13:45   #9
LumeLED
Новичок
 
Регистрация: 08.09.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
LumeLED нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А это при использовании нормального ЭПРА и качественных ламп - совсем неверно, если, конечно, 0,5 сек. для вас не является существенным и увеличение яркости в несколько процентов за 5-10 минут...
Это утверждение верно только для компактных ламп. Как я понимаю, в данном случае, планировалась установка линейных ламп. А линейные лампы за 0,5 сек не прогреются. Знаю по личному опыту. Дома установлены Лампы Т5 Sylvania FHE F35/840 работающие от ЭПРА Vossloh-Swabe ELXc 235.857 (тёплый запуск). Лампы стоят за натяжным потолком. Так вот, в первые минуты после включения кажеться, что пара ламп вообще перегорела и только через несколько минут!! в комнате становиться комфортно. Спасает то, что это яркий, не основной свет и используется крайне редко. Обычно включен закарнизный свет на светодиодах.
LumeLED вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 14:13   #10
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

Я говорил о НОРМАЛЬНЫХ ЭПРА, а не о Vossloh-Swabe. Я лично знаком с качеством их ЭмПРА - экономят на материалах, отсюда соответствующие проблемы - перегрев, а также неустойчивая работа на напряжении порядка 210 В...

Последний раз редактировалось Alexiy; 13.09.2010 в 14:21.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 14:37   #11
LumeLED
Новичок
 
Регистрация: 08.09.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
LumeLED нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение коридора. Посоветуйте плз

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Я говорил о НОРМАЛЬНЫХ ЭПРА, а не о Vossloh-Swabe. Я лично знаком с качеством их ЭмПРА - экономят на материалах, отсюда соответствующие проблемы - перегрев, а также неустойчивая работа на напряжении порядка 210 В...
А нормальные - это какие?
Кстати, "электроника" у VS хорошая. По крайней мере никто не жалуется.
LumeLED вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru