Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
21.02.2011, 12:58 | #1 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 156 |
ЭПРА Philips 1-10В и DALI
18 февраля был на защите дипломников.
В одной из работ были занимательные кривые по экономии электроэнергии, при диммировании ЛЛ от входящего параметра (датчика освещености). Может быть кто знает, почему светильник с ЭПРА с управлением 1-10В при минимальном свечении кушает больше чем с управлением по DALI. не помню какие там были лампы и количество, но что-то 32Вт при 1% работе против 37Вт. Я конечно понимаю что разница из-за разной схемоты, но это ведь не логично.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
21.02.2011, 13:23 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
Ничего не понял, но да - нелогично.
|
21.02.2011, 13:27 | #3 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
1 DALI-более совершенный интерфейс чем 1-10В
2 Возможно, что минимальный уровень в схеме с DALI и в схеме 1-10В - разные ! Отсюда и разные мощности потребления. Вы правы, все дело "из-за разной схемоты"
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
21.02.2011, 13:56 | #4 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 156 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
да чем он совершенней? тем что цифровой сигнал? . 1-10В обещает долго жить, потому что бывают решения когда 1-10В заткнет DALI очень прилично. Для меня вобще непонятно, почему так мало эпра с дали может быть в одной сети(64 аппарата - можно разбить вроде бы на 16 групп).
Разная среда передачи данных не должна влиять на мощность выходной цепи ПРА. это НЕЛОГИЧНО. )) Кстати чем не тема дипломной работы, студенты есть ?
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
21.02.2011, 14:42 | #5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
Само устройство ПРА в обоих случаях принципиально вряд ли сильно различается. Различается энергия, необходимая для передачи информации.
В случае с цифровым интерфейсом, энергия затрачивается лишь на передачу порции информации в момент изменения параметров, а в остальное время система находится в ждущем режиме и потребляет минимальное количество энергии. В случае с аналоговым интерфейсом, передача информации происходит не дискретно, а непрерывно и это, очевидно, требует постоянного расхода энергии. |
21.02.2011, 14:55 | #6 | |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 156 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
Цитата:
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
|
21.02.2011, 15:10 | #7 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
Цитата:
Есть ток - есть потери, нет тока - нет потерь! Логично? |
|
22.02.2011, 11:30 | #8 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
Цитата:
Ну для начала возможные варианты "втупую" 1) Кривые руки дипломника. - а именно - на кафедре приборы имеют не самый высокий класс точности, а если еще что то не так сделать, так и вовсе результаты могут получиться сногсшибательные. 2) А Вы уверены что "ПРА" имеют одинаковый класс энергоэффективности? - как бы разные протоколы управления, разные ПРА. Дипломник снимал ВАХ ПРА? Снимал электрические параметры схемы Лампа-ПРА 3) Разное потребление Лампы. Дипломник снимал характеристики схемы Лампа-ПРА и отдельно характеристики лампы? Ну и теперь из высоких догадок: Вы как бы еще один провод кидаете, и по нему тащите напряжение... Это напряжение приходит на какую то схему и там "потребляется"... Вопрос сколько потребляет сама схемота этого ПРА... Ответ на этот вопрос даст измерение параметров схемы лампы и пра...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
24.02.2011, 14:32 | #9 |
Гуру
Регистрация: 02.02.2011
Сообщений: 338
Вес репутации: 156 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
1) дипломник нормальный. руки прямые.
2) нет, не уверен. 3) да снимал. Ну вот и Вы пришли к такому же мнению: что схемота управления виновата.
__________________
МЭИ Выпуск 2005 года Кафедра Светотехники Научный руководитель: Елисеев Н.П. Диплом: Разработка автоматизированной установки для исследования параметров контура "лампа-ПРА". |
24.02.2011, 15:18 | #10 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: ЭПРА Philips 1-10В и DALI
Если параметры питания непосредственно ламп в обоих случаях полностью идентичны, то разница в потерях - из-за потерь в схеме передачи управляющего сигнала.
|