Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
21.01.2012, 22:02 | #1 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 642 |
Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Имеем:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. После 2-х лет работы начала моргать. Вчера сняли рассеиватель, оценили распыление на катодах, 15 минут поиздевались магнитами из жесткого диска над умирающим столбом разряда и приняли решение - заменить на новую. 15 минут до магазина и назад - вуаля, все ок. Сегодня, после нескольких часов работы наблюдаем вот такое: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Я уже много раз видел как по люмкам "бегают" яркие "кольца". Вроде тоже все понятно, но такого спирального эффекта вдоль лампы я еще не видел. Чем объяснить? Как бороться? Ведь моргает и отвлекает от работы. Самый примитивный подход - вкл/выкл внезапно помог. Сейчас пишу сообщение а она как ни в чем не бывало светит... Но если это станет постоянным эффектом? Я не жадный купить новый светильник, но тут дело принципа
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
22.01.2012, 23:55 | #2 |
Ученик
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 14
Вес репутации: 91 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Варианты на попробовать:
1. Попробовать вдоль лампы (где-нибудь внутри светильника, желательно поближе к самой лампе) положить провод или металлическую (алюминий, медь, сталь) пластину (отражатель). Проводник заземлить. Обычно помогает в случае проблем с зажиганием ламп светильников Т5 с пластиковым корпусом. 2. Если лампа расположена вертикально, то попробовать перевернуть. Есть у ламп какой-то холодный конец (или как-то по другому называются, как точно - запамятовал), положение которого бывает критическим. 3. Возможно что в ЭПРА за 2 года что-то испортилось (конденсатор поменял емкость, режим какого-нибудь транзистора сместился). Если первые два варианта не помогают, то разбираться с электроникой. Или менять светильник. Удачи. |
23.01.2012, 01:12 | #3 |
Ученик
Регистрация: 29.01.2010
Сообщений: 27
Вес репутации: 89 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
ЭПРА точно "не при делах" тут, только лампа!
|
23.01.2012, 14:34 | #4 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Возможно, это самовозбуждение схемы ЭПРА на низких частотах. Как одна из версий - недостаточно хороший контакт лампы в патроне после ее замены. Рекомендую почистить и подогнуть контакты, должно помочь.
|
23.01.2012, 17:12 | #5 | ||
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 642 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
Цитата:
Кстати заземленная пластина помогает загореться не только лампам Т5, но и всем предыдущим модификациям вплоть до ЛБ-Х0. НО! Зажигается лампа "с пол-пинка", а вот в такой режим вышла пока только раз. Причем после выкл/вкл проблема исчезла. 2. Горизонтально. 3. Вполне возможно. Но если бы вышел из строя компонент, явление повторилось бы. А его сейчас нет. Лампа новая. Подгулявшая лампа будет сбоить постоянно. Цитата:
Могло такое явление возникнуть из-за напряжения? Что если сформировалось какое нибудь стабильное отклонение на несколько минут и электроника взбесилась? Опять таки повторюсь, яркие кольца "плывущие" вдоль лампы видел, а такой "штопорообразный" эффект впервые. Как его объяснить?
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
||
23.01.2012, 22:21 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148 |
Ответ: Эффект у Т5, с которым надо бороться.
В пользу версии с контактами говорит следующее. Проблема возникла после замены лампы. Там могло быть разное - и то, что потревожили контакты, и то, что у лампы может немного отличаться конструкция цоколя. Для самовозбуждения достаточно появления толчка, которым стал бросок напряжения питания или высокочастотная помеха в сети. После отключения самовозбуждение естественным образом прекратилось. Вообще в такой ситуации должна сработать защита от отключения нагрузки, но в данном случае это бюджетный светильник, возможно, там она не предусмотрена.
|