теплоотвод в светильниках под армстронг.
Заказчику по тз необходим светильник, не менее 6000 лм с опалом, в корпусе 595х595, добавить пару линеек и блок помощнее не проблема, по идее, но хотелось бы уточнить у спецов - с теплоотводом проблем не будет, 3 года необходимой гарантии проживет?
и какие-то еще проблемы могут возникнуть в связи с подобным "решением"? также было бы отлично если посоветовали качественные блоки под эту мощность, или где можно на эту тему почитать что-то полезное. з.ы. помогите чайнику, заранее спасибо =) |
14.07.2014, 14:44 | #2 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
14.07.2014, 14:48 | #3 |
Профи
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 49
Вес репутации: 0 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
"Если да- то какой коэффициент поглощения у него?" LED 4х2000, 6006lm, стекло "опал"
такая инфа. я так понимаю 4 модуля по 2000 лм, и световой поток указан уже светильника. светопропускаемость в районе 75%. |
14.07.2014, 14:51 | #4 |
Профи
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 49
Вес репутации: 0 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
"это для стандартного корпуса может оказаться многовато.." - тогда встает вопрос, как модифицировать корпус, чтобы было не многовато?
|
14.07.2014, 15:16 | #5 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
Цитата:
2. Попробовать собрать образец и померить - самое правильное. Вполне возможно, что корпус вытянет. Если грубо прикидывать, что на 1 Вт надо 30кв. см. теплоотводящей поверхности - то габариты стандартного корпуса должны позволить отвести почти 150Вт. Однако, при этом, корпус лучше бы из алюминия делать... Что потянет стальной - вопрос технологии и качества сборки, но явно в разы меньше. Если стальной корпус не тянет - надо за каждой линейкой свой радиатор ставить. Опять же, примерно, из расчёта 30 кв.см./Вт.
__________________
Проект "Люмика" |
|
14.07.2014, 17:57 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 239 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
86 Вт на эффективных диодах не в максимальном режиме тянет вполне реально
на старых диодах делали 160Вт на двойном корпусе, правда источники выносились отдельно, работают третий год... на сколько поток упал не знаю... |
14.07.2014, 21:45 | #7 |
Мастер
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 105 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
Конечно потянет стандартный корпус. Уменьшайте рабочий ток светодиода и увеличивайте кол-во светодиодов. И 200Вт потянет
__________________
veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие |
14.07.2014, 21:49 | #8 |
Мастер
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 105 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
Если с умом подходить, то поверхность вообще не нужна
__________________
veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие |
15.07.2014, 11:18 | #9 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
Какая-то нужна. Можно отталкиваться от охватывающей. Если поместить самые эффективные диоды, работающие в самом щадящем режиме в термос - ничего хорошего не получится...
__________________
Проект "Люмика" |
16.07.2014, 23:58 | #10 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
Понимаете, так просто ответить на этот вопрос, исходя из приведенных данных, невозможно. Нужно знать, что за линейки, что за материал корпуса и т.п. данные. Но вообще, 6000 лм для светодиодного армстронга - это многовато. Я бы решил проблему излишнего тепла вынесением блока питания за пределы корпуса светильника. Но, опять-таки, нужны дополнительные данные и на их основе делаются расчеты.
|
22.05.2015, 13:56 | #11 |
Ученик
Регистрация: 29.04.2015
Адрес: Челябинск
Сообщений: 22
Вес репутации: 0 |
Re: теплоотвод в светильниках под армстронг.
Офисный светодиодный светильник повышенной мощности [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]: световой поток 6200, 40х595х595 мм, гарантия 3 года, только светорассеиватель микропризма
|