Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#11 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
1 Какой защитный угол и на каких высотах можно его применять при допустимом показателе ослепленности 40 в цехах. 2 Какой коэффициент использования светильника по световому потоку при такой КСС и высотах не менее указанных в п 1. 3 Поданным на сайте потребляемая мощность 320 Вт, а ток 2 А. Коэффициент мощности 0,72. На фото видны блоки MW (вероятно тогда все же коэффициент мощности примерно 0,6-0,65). Блоки без корректора мощности. Не боитесь за последствия от гармонического состава тока в сети предприятия при таких мощностях освещения. |
|
![]() |