Старый 05.02.2015, 06:49   #1
FERON
Мастер
 
Регистрация: 06.12.2011
Сообщений: 194
Вес репутации: 133
FERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают всеFERON Его знают все
По умолчанию Re: Версия про "проблему несинусоидальности тока питания" считаю сомнительной - в ЖКХ

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
В описании сказано, что сначала светильники работали нормально, потом стали мигать. Сначала лифты не ходили, что ли? И потом, если светильники бы мигали из-за лифта, это происходило бы только при его движении. Корелляция между этими двумя событиями настолько наглядна, что ее заметит даже неспециалист. Но в вопросе об этом сообщено не было.
Добавлю свои три копейки.
FAMOR воинствующий дилетант. Посмотрите на его сообщения!!! Электротехники он не знает. Его суждения соответствуют временам Очакова и покоренья Крыма (хотя история повторяется). Какие ЭМИ фильтры? Базар фильтруй!!!
Но такая ситуация со строблением нашего светодиодного прожектора LL-271 случилась. Потребитель использовал его в качестве осветителя рабочего пространства станка ЧПУ у которого был тиристорный регулятор скорости вращения электрического двигателя (частотник). На станке прожектор мигал с частотой около 0,5 Гц, когда прожектор включался в нашей лаборатории такого небыло, то же наблюдалось и у клиента когда он выносил прожектор из цеха и включал его в "чистую" сеть мигание пропадало.
FERON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 12:42   #2
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 824
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Мигают... причина не понятна.

Начните с проверки целостности "нуля".
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 19:30   #3
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 91
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Мигают... причина не понятна.

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Начните с проверки целостности "нуля".
А, это тут каким боком?
Если ноль отгорел то в однофазное сети это разрыв и ничего негорит, если в трехфазной это линейное напряжение т.е. 380 вольт и все сгорит, мигать ничего не будет.
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 11:04   #4
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 824
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Мигают... причина не понятна.

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
А, это тут каким боком?
Если ноль отгорел то в однофазное сети это разрыв и ничего негорит, если в трехфазной это линейное напряжение т.е. 380 вольт и все сгорит, мигать ничего не будет.
Возможны варианты.
)))

В случае нарушения целостности нуля:
1) Разрыв в цепи между светильников, по 2м. оставшимся фазам возникает перекос, напряжение может выйти на границу рабочего диапазона драйвера.
2) В трехфазных цепях с нормальным драйвером начинает работать схема защиты драйвера "мигание".

На опыте с нашими светильниками "мигание" решается поиском проблемы с нулем. Обычно сгореть светильники не успевают )))
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 09:54   #5
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 91
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Мигают... причина не понятна.

Цитата:
Сообщение от camiidobrii Посмотреть сообщение
Возможны варианты.
)))

В случае нарушения целостности нуля:
1) Разрыв в цепи между светильников, по 2м. оставшимся фазам возникает перекос, напряжение может выйти на границу рабочего диапазона драйвера.
2) В трехфазных цепях с нормальным драйвером начинает работать схема защиты драйвера "мигание".

На опыте с нашими светильниками "мигание" решается поиском проблемы с нулем. Обычно сгореть светильники не успевают )))
Замерит напряжение. Но отгорание нуля на ВРУ это круто.
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 10:20   #6
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 824
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Мигают... причина не понятна.

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
Замерит напряжение. Но отгорание нуля на ВРУ это круто.
Замер напряжения под нагрузкой!

Отгорание нуля в ОУ это повседневность )))
Протяженность линий большая, сечение выбрано неправильно, либо соединение выполнено некачественно...

Очень частая проблема.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 18:54   #7
Turnon The Light
Мастер
 
Аватар для Turnon The Light
 
Регистрация: 25.03.2011
Адрес: Петербург
Сообщений: 82
Вес репутации: 101
Turnon The Light Мозговой центрTurnon The Light Мозговой центрTurnon The Light Мозговой центрTurnon The Light Мозговой центрTurnon The Light Мозговой центрTurnon The Light Мозговой центр
По умолчанию Re: Мигают... причина не понятна.

Проблема решена!

В светильниках были установлены два недорогих источника питания на расстоянии 5см друг от друга, питались с одного клеммника. В сети питания здания были значительные помехи , плюс ко всему блоки давали помеху друг на друга. Убрали один источник тока, модули запитали с оставшегося и все заработало нормально!

до того как "додумались" все проверили и ноль в щитке и землю, и даже кондер помехоподавляющий подключали - не помогало.
__________________
Светодиодные светильники? Где? включитесвет.рф
Turnon The Light вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru