Постараюсь ответить:
1) Узнайте у электрика сечение проводки и номинал автомата Обычно: 10А - 1,5 мм^2 16A - 2,5 мм^2 20А - 4,0 мм^2 Поехали дальше: Оценка тока: Мощность умножить на 4,5 для однофазной сети или 1,7 для 3хфазной. т.е. на автомат 10А можно подсадить 10/4,5 - т.е. около 2,2 кВт. (и так далее) Есть много нюансов, но впринципе вам должно это помочь. Могу вам предложить вместо светильников с ЛН для общего освещения использовать лампы ЛЛ Т-8 или Т-12. Пишите =)