Светодизайн. Всё, что связано со светодизайном. Проекты освещения, Дизайн-проекты... Методики работы со светом в Photoshop, 3D Studio Max, Lightscape. Эстетическая сторона светового дизайна |
|
Опции темы | Опции просмотра |
30.08.2010, 16:06 | #1 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71 |
Диспетчерская
Подскажите есть ли какие нормы по освещению диспетчерской в аэропорту?
|
30.08.2010, 16:13 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Диспетчерская
Всё те же СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278–03 и МГСН 2.06-99
пункт "Вокзалы" Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2010 в 16:17. |
30.08.2010, 16:14 | #3 |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Диспетчерская
скорее всего про это написано в документах ИКАО... в "общечеловеческих" нормах про это ни слова.....
ищите отраслевые стандарты по логике - общего света должно быть по-минимуму.. местное освещение в основном..
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
30.08.2010, 16:19 | #4 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71 |
Ответ: Диспетчерская
Вобщем архитектор хочет расположить светильники за потолком грильято. боюсь что тени будут и неравномерность большая.
как убедить архитектора отказаться от этой идеи? Последний раз редактировалось Эдгар; 30.08.2010 в 16:22. |
30.08.2010, 16:25 | #5 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Диспетчерская
Цитата:
лучшего решения антибликового и не придумать... вопрос только в уровнях освещенности
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
30.08.2010, 16:26 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Диспетчерская
Теней и неравномерностей особо бояться не надо. Они, конечно будут, но незначительные.
Однако, тут другая проблема - света будет попадать около 40% от светильников. Учитывая, что КПД самих светильников 40-60% Итого лишь 20% света от источников попадут на рабочие поверхности... А как же энергосбережение?! Таким образом получится подсветка самого потолка, а не освещение рабочего места. Грильято - хорошо для высоких (более 4 м) потолков и для больших пространств. Иначе все кишки коммуникаций видны сквозь отверстия в потолке. Очень неуютно получается. Особенно для технических помещений. Подсветка за потолком грильято - дизайнерская фишка для второсортных баров и кафешек. А ещё DIALux оооооочень медленно считает при наличии большого количества элементов мебели. Попробуйте смоделировать маленький кусочек помещения (например, 3х3 м с коэффициентом отражения стен = 0) с решёткой из реек и светильниками над нею и то же самое без решётки - получите общее представление, сколько света теряется при такой установке светильников. Я после такого сравнительного моделирования считал помещения уже без решётки, но с Пoпpaвoчным кoэффициeнтом в светильниках. В сотни и тысячи раз быстрее получается и погрешность приемлемая. Ну, не отчаивайтесь, есть, в конце-концов, местное освещение! Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2010 в 16:41. |
31.08.2010, 23:54 | #7 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Диспетчерская
1) В грильято очень хорошо встраиваются люм светильники 4*18
2) Они бывают с защитным стеклом 3) Стекло бывает матовое и структурированное Если у Вас нет ИКАО - попинайте меня в рабочее время. Даже если у меня не найдется нужного ИКАО (точно есть на вертодромы, перроны и МСВС) я знаю кого попинать =0) Ну а располагать светильники за решеткой тоже прикольно конечно, только совсем другие и для создания невысоких уровней освещенности.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
01.09.2010, 17:15 | #8 | |
Оракул
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 446 |
Ответ: Диспетчерская
Цитата:
мой маразм мне подсказывает, что уровни освещенности там должны быть небольшие и широкое использование местного освещения. все-таки специфика - наблюдение за территорией аэропорта (а как мы все прекрасно знаем - чем темнее в помещении, откуда ты смотришь - тем лучше видно все вовне) и слежение за мониторами (фактически - чем выше контраст - тем лучше) так что... грильято и светильники за ним - самое оно... и на мониторах ничего не бликует!!!
__________________
Потомственный светотехник! Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет) |
|
06.09.2010, 01:22 | #9 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Диспетчерская
Освещённость 300 лк.
Г-0,8 - на уровне стола, разряд зрительной работы Б-1 Обычное офисное рабочее место. Часто такие места из-за потолка освещаются?! Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 06.09.2010 в 01:31. |
|