Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
23.10.2008, 23:14 | #1 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
свет в покрасочной камере
Здравствуйте господа светотехники! Передо мной на работе поставили задачу освещения покрасочной камеры (особо уделить внимание тому чтобы освещение не искажало оттенков наносимой краски - в камере одного оттенка а на улице другого), с чего начинается такая работа я не представляю ! Подскажите пожалуйста какие расчёты нужно произвести и какие типы ламп лучше применить?
Если удобно можете написать мне на duanto@yandex.ru |
24.10.2008, 10:42 | #2 |
Мастер
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 70 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Здравствуйте!
По моему мнению, чтобы цвета не искажались нужно использовать светильники с лампами накаливания или галогенками (на крайний случай можно использовать люм. лампы схорошей цветопередачей - типа "940") . Затем необходимо понять какая категория помещения, возможно (скорее всего) вам потребуются светильники со взрывозащитой. Ну и освещенность должна быть не менее 300 лк - общее освещение (желательно - 1000лк в комбинации с местным освещением). |
24.10.2008, 11:09 | #3 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Покрасочные камеры уже поставляются с освещением и монтируются под ключ. Или вы делаете самопальную камеру?
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
24.10.2008, 12:29 | #4 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
сначала хотели делать сами такую камеру, потом решили купить профессиональное оборудование, что решат завтра не знаю, поэтому лучше мне рассмотреть оба варианта.
|
24.10.2008, 12:33 | #5 |
Профи
Регистрация: 03.10.2008
Сообщений: 57
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
На мой взгляд для покрасочной камеры хорошо подойдут пылевлагозащищенные светильники IP66-67 под люминисцентные ламы с индексом цветопередачи не менее 90.
XRA впринципе упомянул такой вариант. А вот лампы накаливания хоть и обладают лучшей цветопередачей (100), но будут крайне неэкономичны. Также важна цветовая температура, проще говоря желтый свет в покрасочную камеру не подойдет. |
24.10.2008, 12:38 | #6 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
А что за параметр - светопередача? где можно почитать об этом?
|
24.10.2008, 12:52 | #7 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: свет в покрасочной камере
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|
24.10.2008, 13:19 | #8 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: свет в покрасочной камере
В продаваемых камерах стоят люм. лампы. Главное в камере это не свет а конвекция воздуха правильная и стерильность, чтобы пыль не оседала на автомобиле! А цвет подбирают в колерной, а в покрасочной камере уже не важна цветопередача особо! Освещённость должна быть высокой порядка 500-700 люкс на поверхностях автомобиля! Не стоит забывать о боковой подсветке!
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
24.10.2008, 13:50 | #9 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
А что если использовать смешанное освещение - и лампы накаливания и люминисцентные, расчитать их люксы?
|
24.10.2008, 15:00 | #10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: свет в покрасочной камере
и за"т"мучаться с эксплуатацией!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
24.10.2008, 15:44 | #11 |
Гений
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 377 |
Ответ: свет в покрасочной камере
И ваще оборудование должно быть встроено в потолок и стены, чтобы не скапливать пыль и не мешать конвекции воздуха.
__________________
Окончил МЭИ. Кафедра светотехники. "Источники света и ПРА". |
24.10.2008, 17:03 | #12 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
|
24.10.2008, 17:48 | #13 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: свет в покрасочной камере
На складе надо хранить 2 типа ламп. Лампы накаливания быстро выходят из строя - т.е. вы будете постоянно менять ЛН.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
24.10.2008, 21:01 | #14 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: свет в покрасочной камере
думаю надо расчитать яркости поверхностей...соотношене яркостей узнать бы чтобы определиться с освещенностью в комнате
|
24.10.2008, 23:08 | #15 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Немного инфо из практики.
1. Клиенты просят сделать качественный свет именно в покрасочной камере, а не в колерной, так как в простом варианте колерной нет вообще. Подбор краски идет в покрасочной камере. 2. Цветовая температура рекомендуется не ниже 5000K. Так что не /940, а /950 Но все равно недостаточно использовать лампы /950. Все-таки есть несовершенность этих ламп: Ra=93-95%. Уж лучше "графика про" от Philips Ra=98%. Но тогда цена проекта очень большая. Так что никуда не деться от стандартной лампы накаливания или галогенки. + дешево в закупке + качественно Ra + выделяет много тепла, но в ПОКРАСОЧНОЙ камере /все клиенты это заявляли/ - это только ХОРОШО - большой расход электроэнергии так как местный свет должен быть под 1000лк., а общий делали как раз на люмах /950 со светильниками IP65 /хотя нужны взрывозащищенные, но никто из заказчиков не заморачивался с этим./ Никто пока не взорвался, надеюсь, во всяком случае назад никто не возвращался.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
27.10.2008, 12:25 | #16 | |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Цитата:
|
|
27.10.2008, 17:19 | #17 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: свет в покрасочной камере
-- да, галогенки чуть эффективнее. И цветопередача у них 100%
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
31.10.2008, 15:48 | #18 |
Ученик
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: г. Новороссийск
Сообщений: 15
Вес репутации: 0 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Всем спасибо за участие! У меня хоть что-то в голове прибавилось!
|
01.07.2011, 13:40 | #19 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: свет в покрасочной камере
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где в Москве или в облости можно купить пылевлагозащищенные светильники IP66-67 под люминисцентные ламы с индексом цветопередачи не менее 90 ?
|
01.07.2011, 13:49 | #20 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Индекс цветопередачи никак не зависит от светильника, поэтому можно брать практически любой подходящий по остальным параметрам.
А почему именно IP 66? Почему не IP65, например? |
01.07.2011, 14:53 | #21 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: свет в покрасочной камере
Мне подсказали именно эти свельники,но какие они я точно не знаю,а мне нужны в стекле
|
01.07.2011, 14:56 | #22 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Почему именно в стекле? Куда ставить будете? Какая зона установки по взрывопожароопасности?
|
01.07.2011, 15:03 | #23 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: свет в покрасочной камере
В покрасочную камеру
|
01.07.2011, 15:27 | #24 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Взрывозащищённые светильники - Ватра (ЛПП-05УEx IP65, ЛПП-08УExn IP65, ЛCП-03BEx IP54),
Взрывобезопасный рудничный - Ватра (ЛСР-01 IP54) Для пожароопасных зон - Световые технологии (INOX IP65, ещё OWP IP54 с рассеивателем из силикатного стекла по заказу) Последний раз редактировалось Alexiy; 01.07.2011 в 15:32. |
01.07.2011, 19:14 | #25 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: свет в покрасочной камере
А где их можно приобрести в Москве или в облости,не знаете ли?
|
01.07.2011, 20:29 | #26 |
Гуру
Регистрация: 16.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 376
Вес репутации: 171 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Дык гуглите)) Вы удивитесь, но именно в москве вы найдете тысячу поставщиков этого самого))
Вот если бы вы на Курилах искали...)))
__________________
почти мАсквич)) |
01.09.2011, 09:49 | #27 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Практически без разницы. T8 - есть как полный отстой, так и просто великолепные. И цена, как правило, сама за себя говорит...
Это кто такое написал, что T8 - скоро раритетом станет? Скорее уж все люминесцентные лампы на светодиоды заменят... |
01.09.2011, 10:40 | #28 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: свет в покрасочной камере
Поддерживаю Alexiy
И немножко добавлю: максимальная светоотдача у Т5 приходится на бОльшую температуру, чем у Т8, поэтому в покрасочной камере Т5 предпочтительнее (надо конечно и все прочие характеристики рассматривать).
__________________
Воронеж "АВС-электро" Последний раз редактировалось twkisa; 01.09.2011 в 10:48. |