Помогите рассчитать освещение котельной
Здравствуйте, помогите сделать расчет эл. мощности необходимой для освещения котельной пожарного деппо. Данные помещения: площадь - 52,5кв.м, 3 окна площадью 3,5кв. метра каждое. Не могу понять к какому классу помещений отнести и какова норма освещенности, и вообще, как произвести расчет в упрощенной форме. Подскажите, пожайлуста, с чего начать...
|
30.08.2011, 16:00 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
размер помещения какой?
Д х Ш х В На потолке есть что-то, что мешает светильникам светить или висеть? Балки ферм или кран-балка? Окна не сильно влияют на освещённость - снижают её на 5-30% - можно не учитывать. Горючие вещества (жидкости, твёрдые) в помещении есть? Электрооборудование (насосы) не считаются. Считать - например, в программе DIALux Норма освещённости - 150 лк (см. более подробно - МГСН 2.06-99. Таблица 3 п. 37). Это московские нормы. Они в Оренбурге не действуют, но освещённость - она и в Африке освещённость. Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 16:02. |
30.08.2011, 16:21 | #3 |
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
ДхШхВ: 8х6,5х3,75, потолок гладкий, горючие вещества только внутри котлов, с наружи нет, программу вечером дома скачаю, щас МГСН начну изучать, Спасибо огромное за оперативность!!!
|
30.08.2011, 16:24 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Утечка возможна? Тогда всё помещение пожароопасное.
А если возможно образование их паров, то и взрывоопасное! Кроме самой программы DIALux к ней понадобятся ещё модели светильников. Вероятно тут пригодятся базы светильников Световые технологии и Ватра. Последний раз редактировалось Alexiy; 30.08.2011 в 16:26. |
31.08.2011, 08:46 | #5 |
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
В общем я выяснил, что помещение относится к взрывоопасным. Нашел нормы освещенности и кое-какие другие данные из таблицы 3. А как теперь число и тип ламп подобрать? с помощью программы DIALux???
Если у Вас есть какие-то производители с кем вы сотрудничаете, то давайте я их буду включать в свои спецификации. Хочется тоже Вам добром отплатить))) |
31.08.2011, 09:46 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
да. Будут вопросы - задавайте в этом форуме или на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Светильники - в таких помещениях я использую хохляндские ЖСП18 70 Вт - они взрывозащищённые, дешёвые и энергоэффективные. Светят во все стороны. Имеют силикатное стекло в соответствии с требованием ПУЭ п. 6.6.5, имеют IP65. Дёшево и сердито. Если найдёте, чем их можно заменить в такой ситуации - скажите мне - я тоже буду применять Кстати, изучите ПУЭ главы 7.3 и 7.4. Обратите внимание на требование к IP оборудования (выключатели, розетки) и светильников - там разные таблички. |
05.09.2011, 11:26 | #7 |
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Спасибо за советы! Изучаю программу и не пойму как в ней выбрать светильник ЖСП18 в стандартных каталогах все какие-то с наворотами, а простого хохляндского нет)))) Подскажите, пожайлуста!
|
05.09.2011, 12:55 | #8 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
1. Найти .ies или .ldt файлы фотометрии данной модели светильника.
2. Найти аналогичный по светораспределению светильник и использовать поправочный коэффициент для светового потока. 3. Рассчитать освещенность вручную точечным методом.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
05.09.2011, 13:06 | #9 | |
Новичок
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] 2) Скачайте "База светильников "Корпорации ВАТРА" для DiaLux (по состоянию на 07.2011)" 3) В архиве будет руководство по введению светильников в дайлакс. 4) После введения базы светильников в программу, выбираете нужный вам и делаете расчет. |
|
05.09.2011, 13:22 | #10 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
07.09.2011, 10:14 | #11 |
Новичок
Регистрация: 30.08.2011
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
В общем с вашей помощью расчет произвел, теперь думаю где расположить распределительный щит и резервный дизель генератор. щит наверно лучше вынести из помещения? а насчет генератора - можно ли его на улице распологать?
|
07.09.2011, 12:11 | #12 |
Ученик
Регистрация: 01.08.2011
Сообщений: 13
Вес репутации: 0 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Да хоть под землей, генераторы тоже разные бывают, можно и в сарайке пристроить, можно специальный ангар построить, но есть и передвижные, которым ваще плевать на погодные условия.
Сколько должен гена выдавать, от этого уже и отталкивайтесь
__________________
e-v-t.ru |
07.09.2011, 12:11 | #13 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите рассчитать освещение котельной
Читайте в ПУЭ - где можно устанавливать электрощиты - в каких помещениях, на каком расстоянии от трубопроводов с водой, и с взрыво-пожароопасными жидкостями и газами.
можно, если он предназначен для работы в условии низких уличных температур. Блок АВР - аналогично. |