Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Разъясните, пожалуйста, следующее:
В технических условиях на светильник должен указываться тип ограничения силы света по зоне слепимости, согласно таблице, приведенной ниже. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Я так понимаю, что сила света в направлении углов 80 и 90 градусов будет разной для каждой конкретной схемы расстановки светильников (в зависимости от высоты установки, шага м/у опорами). Тогда как определить тип ограничения по зоне слепимости для конкретного светильника и прописать его в ТУ??? Или значение силы света в 80 и 90 градусах определяется по КСС светильника вне зависимости от схемы расстановки? Заранее спасибо. |
01.11.2011, 21:21 | #2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
именно так
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
02.11.2011, 23:15 | #3 |
Знаток
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 36
Вес репутации: 70 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Т.е. беру значения в канделлах из файла ies и перевожу в кд/кЛм? Так?
К примеру, в ТУ прописано, что светильник имеет полное ограничение по силе света в углах 80 и 90 градусах, но при расчете в программе Диалюкс, при определенной схеме расстановки ОП, значения силы света превышают 100 кд/кЛм. Как же тогда доверять тому, что написано в ТУ? Последний раз редактировалось Татьянка_25; 02.11.2011 в 23:30. |
03.11.2011, 00:11 | #4 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Цитата:
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
03.11.2011, 01:51 | #5 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Вообще-то может, если светильник повернуть
КСС светильника, конечно, не изменится, но слепить возможно будет хотя и "полность ограниченный" тип. Углы 80 и 90 измеряются от вертикали. Естественно в лаборатории светильник ставится параллельно полу при измерении сил света в этих углах, а вот на улице чаще под углом. В СП52.13330 по этому поводу имеется вот такая фраза "На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей, где нормируется освещенность, требуется ограничить предельную силу света светильников в установке в направлении водителей под углами 80° и 90° от вертикали соответственно значениями 30 и 10 кд на 1000 лм суммарного светового потока ламп в светильнике. " Забавно цифры для угла 80 примерно в 3 раза ниже, чем для "полностью ограниченного" типа светильника. Прикольный вопросик. Татьянке +1. Последний раз редактировалось eis; 03.11.2011 в 02:00. |
03.11.2011, 02:33 | #6 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Как ни поставь светильник, хоть вверх тормашками, его оптическая ось (т.е. значение 0 градусов при измерении в системе С,γ) всегда остается на месте.
Таким образом если в паспорте светильника указаны честные результаты измерений и говорится что при 80-90 град. излучения нет, то его там нет в любом положении СП. Другой вопрос как его направить, в какой ситуации он используется. Татьяна не указала что за установка, лишь спрашивала можно ли верить ТУ. Ответ - можно. А конкретный проект с конкретными нормированными параметрами будет диктовать свои условия. Если это уличная ОУ, то там даже при ручных расчетах надо было вводить поправку на измененный угол наклона консоли и только потом считать кд/клм в сторону наблюдателя. Короче говоря: - при любой конфигурации расстановки светильников, КСС не меняется (конечно если поток лампы не зависит от положения горения) - при различных наклонах СП (а вместе с ним и его КСС) изменяется и угол "с которого считывается" информация об интенсивности света. Так что сорри, но я остаюсь при своем мнении ЗЫ А вообще игра слов с воображением действительно удалась на славу Набросал схемку для иллюстрации своего мнения:
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
03.11.2011, 09:27 | #7 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Цитата:
Я видел когда "уличный" светильник в продольной плоскости поворачивают (лампой к водителю), чтоб светлее было... А вы тут углы обсуждаете... Диал тресхолд считать умеет, мы его умеем нормировать =)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
03.11.2011, 15:17 | #8 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Абсолютно справедливо.
Измерять эти углы в лаборатории и классифицировать светильник, например, как "полностью ограниченный по силе света в зоне слепимости", а потом получить повышенную ослепленность на реальном объекте - это какая-то перемудренная теория. Самое забавное в ней - это несоответствие требований ГОСТ на осветительный прибор (подозреваю, что в новом ГОСТе эти циферки могут остаться, во второй редакции проекта они были без изменений) и СП52.13330. |
03.11.2011, 17:19 | #9 |
Знаток
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 36
Вес репутации: 70 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Простите за мою назойливость, но я совсем запуталась . Я беру светильник, в котором, согласно ies, полностью ограничено слепящее действие (фрагмент ies прикрепила). Провожу расчет в Диалюксе с этим светильником, а Диалюкс выдает, что сила света в 80 градусах больше 100 Кд/кЛм. Чем это объясняется? И что скажет на это экспертиза? То ли лыжи не едут, то ли я....
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
03.11.2011, 17:42 | #10 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Либо косяк с изготовлением фотометрических файлов, либо он ещё дальше от поверхности - неправильные конструктивные решения не соответствующие ТУ.
|
03.11.2011, 21:27 | #11 | |||
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Цитата:
1. на 90град 118 кд/клм, на 80град 225 кд/клм с широкой стороны КСС. 2. поскольку светильник наклонен на 30 град, то значения немного изменились в большую сторону. 3. Судя по составу иески (если Вы не изменяли числовые данные), светильник измеряли всего в двух С плоскостях 0 и 90. Угол шага гамма при этом был 10 градусов. Это слишком мало, диалюксу приходится "додумывать" остальные С плоскости, т.е. приблизительно вычислять как должно быть исходя из имеющихся данных. Редко получается правильно с таким шагом плоскостей да еще и с ШО КСС Как с этим бороться: Я всегда выбиваю из производителя и из измерительной лаборатории те данные, которые нужны мне. Зачастую лаборатория ленится, а производитель жлобит денег на полноценные замеры.
Простите, забыл: Цитата:
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 03.11.2011 в 21:29. |
|||
04.11.2011, 14:27 | #12 |
Знаток
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 36
Вес репутации: 70 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
|
05.11.2011, 00:17 | #13 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Цитата:
Обманулся шапкой файла. Начинается как для значений в кд/клм, а сами значения почему-то в канделах... Тогда на 90 градусах будет не 118, как я написал ранее, а (118/12,5)*1,09=10,29 [кд/клм] Для 80 градусов (225/12,5)*1,09=19,62 [кд/клм]
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
|
05.11.2011, 13:37 | #14 |
Знаток
Регистрация: 18.10.2011
Сообщений: 36
Вес репутации: 70 |
Ответ: Ограничение слепящего действия в установках наружного освещения
Всем большое спасибо за помощь!
|