Освещение санузлов в детсадах.
Какова норма освещенности и какими источниками света она должна выполняться в санузлах, душевых в детсадах. Если ссылаться на СП31-110, то 50 лк и не обязательно лампами накаливания. А коллега утверждает что обязательно лампы накаливания и 75 лк. Кто прав?
|
07.03.2012, 17:54 | #2 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение санузлов в детсадах.
Цитата:
Лампы накаливания использовать нерекомендуется. Вопрос напряжения/класса электробезопасности - ищите в ПУЭ.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
07.03.2012, 20:55 | #3 |
Новичок
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение санузлов в детсадах.
Смотрим СП52, приложение К (обязательное) "Нормативные показатели осещения основных помещений...", раздел "Детские дошкольные учреждения", п.п 42-48, санузлов среди них нет.
Раздел "Жилые дома", п.81 "Ванные, уборные" - 50 лк. Раздел "Впомогательные здания и помещения", п.83 а) "Умывальные, уборные" - 75 лк. Так к какому разделу следует отнести санузлы детских садов? |
08.03.2012, 12:43 | #4 |
Новичок
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение санузлов в детсадах.
Смотрим дальше, СанПиН 2-4-1-2660-10.
VII. Требования к естественному и искусственному освещению помещений 7.2. Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных организациях должны соответствовать требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Значит 50 лк? Но ведь в проектах идет речь о санузлах, упорствует мой коллега. Надо найти расшифровку этого понятия... Это я уже сам с собой общаюсь, читайте кому интересно.. |
08.03.2012, 13:43 | #5 |
Новичок
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение санузлов в детсадах.
Далее по источнику света - накаливания или ЛЛ?
Смотрим СП 31-110 -2003, Таблица 4.1 - Показатели искусственного освещения помещений жилых зданий, Вспомогательные помещения, Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые; Освещенность, лк - 50*, ** "*" - В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми. "**" - Значения приведены для ламп накаливания. То есть должны быть лампы накаливания? Но тот же СП 31-110 -2003: Источники света. 4.27 Лампы накаливания следует применять для общего освещения: - помещений, где по технологическим требованиям недопустимо применение разрядных ламп (например, в помещениях для работы с материалами, которые под воздействием излучения разрядных ламп теряют свои свойства, и в помещениях, где радиопомехи, создаваемые светильниками с разрядными лампами, недопустимы для работы технологического оборудования) - киноаппаратные, помещения для звукозаписи; - помещений, где для оформления интерьера требуется применение ламп накаливания (залы ресторанов, кафе, баров, фойе и т.п.); - спальных и веранд, используемых только в летнее время; - вспомогательных помещений - кладовых, машинных отделений лифтов, электрощитовых, технических подполий; - моечных, душевых и парильных в банях; - охлаждаемых помещений и холодильных камер. Санузлов в этом перечне нет. Так все таки накаливания или ЛЛ? |
08.03.2012, 14:27 | #6 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Освещение санузлов в детсадах.
ЛЛ конечно. Кто-то разве еще закладывает ЛН в уборные?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
08.03.2012, 14:37 | #7 |
Новичок
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение санузлов в детсадах.
В общем да, согласен. То что норма в лк приведена для ламп накаливания, видимо, не значит, что следует использовать именно их... Этим и буду мотивировать.
|