По умолчанию Подскажите пожалуйста нормативный акт

В соответствии с нормативам замена осветительных приборов на другие с иными техническими характеристиками является реконструкцией?

Не подскажите какой нормативный акт это регламентирует?

Предистория такова - в подъездах меняют ЛПО 2x40 на ЛОН 60 ватт. Подрядчик кричит что это не реконструкция и никакой документации не требуется. Итог люди буду во тьме. Электрик на два эксплуатационных участка только один и он море ламп накаливания физически не может поставить.

Подскажите пожалуйста для написания запроса согласно какому документу замена светильников с другими тех характеристиками это реконструкция?

И еще такой вопрос, они кричат что дома спроектированы под 60 ватт лапочку (дома постройки 72, 70 года). На что я ответил что дома спроектированы по ГОСТы и нормы 60-х, 70-х годов с более низкими требованиями нежели чем современные. Я правильно сказал или я оказался дилетантом? Ведь допустим сейчас станцию метро не могут построить с 1 выходом, требуется либо 2 выхода, либо 2 пересадки, либо 1 пересадка и 1 выход. В 60 и 70 это не требовалось, также и с домами?

Последний раз редактировалось Павел_; 14.05.2012 в 11:33.
Павел_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:27   #2
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

Цитата:
Сообщение от Павел_ Посмотреть сообщение
В соответствии с нормативам замена осветительных приборов на другие с иными техническими характеристиками является реконструкцией?

Не подскажите какой нормативный акт это регламентирует?

Предистория такова - в подъездах меняют ЛПО 2x40 на ЛОН 60 ватт. Подрядчик кричит что это не реконструкция и никакой документации не требуется. Итог люди буду во тьме. Электрик на два эксплуатационных участка только один и он море ламп накаливания физически не может поставить.

Подскажите пожалуйста для написания запроса согласно какому документу замена светильников с другими тех характеристиками это реконструкция?
Согласно СП 52.13330.2011 применение ламп накаливания фактически запрещено. Есть еще ФЗ об энергосбережении, там тоже запрещено использовать ЛН.

Ну и странное желание поменять ЛЛ на ЛН, обычно наоборот делают.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:31   #3
Андрей81
Мудрец
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328
Андрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

1) Надо провести замеры освещенности с существующим освещением самостоятельно не тратясь на это, чтобы понять существующую картину.
2) Проведите замеры освещенности где уже установили новые светильники, также самостоятельно.
3) По результатам замеров выясните соответсвуют ли они существующим нормативам Снип ..
4) Если нарушения очевидны и тот кто ведет переоборудование более менее адекватный, то достаточно ему данные люксметра показать и намекнуть, что следующие замеры сделают специалист из независимой лаборатории.
5) Если же вдруг, измерения соответсвуют нормативам, но освещенность стала меньше чем было ранее - то пишите жалобу в ЖЭК, может и поможет.
Андрей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:31   #4
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

Алексей, пока запрещено 100Вт и выше.

Любая замена светильников уже изменение, требующее пересогласование и проект.
Исключение - замена одного светильника на другой такой же марки и модели.

В Вашем случае это уже изменение, "модернизация" (называть можно как угодно). Меняется потребляемая мощность, кривые силы света у светильников, сами светильники ну и т.д. В общем всё меняется.

Последний раз редактировалось DmitriyZ; 14.05.2012 в 11:34.
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:43   #5
Павел_
Ученик
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0
Павел_ нет репутации
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

А какой документ регламенитует то что это замена требующая пересогласования. Мне для запроса надо, а его нужно писать опираясь на конкретные нормативные акты. В противном случае будет отписка.

А замена на лампы накаливания делается (мое оценончное суждение) РЭУ и ДЕЗы в Москве даже в процентовку не могут внести их. Купили за 8 руб лисму - написали что купили энергосберегающую за 45 по документам...

А ЛБ (ЛД) 40 (36) перегорает слишком редко для них вот и ответ зачем это надо.

"Надо провести замеры освещенности с существующим освещением самостоятельно не тратясь на это, чтобы понять существующую картину."

Я замеры провел люксметром там 3 люкса при норме в 50

Запрещено, а по факту ВЕЗДЕ у нас в районе есть

Последний раз редактировалось Павел_; 14.05.2012 в 11:49.
Павел_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:52   #6
DmitriyZ
Высший разум
 
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202
DmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают всеDmitriyZ Его знают все
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

На мой взгляд это вещи само себе разумеющиеся!
Как ссылку на ПТЭЭП [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] указывал, так и всё. Больше ничего не встречал.
Монтаж то тоже присутствует.
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 11:56   #7
Павел_
Ученик
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 12
Вес репутации: 0
Павел_ нет репутации
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

Понял. Огромное спасибо! Все нашел! Огромное спасибо!
Павел_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 14:25   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

Цитата:
Сообщение от Павел_ Посмотреть сообщение
Я замеры провел люксметром там 3 люкса при норме в 50
На самом деле - норма 20 лк на поверхности ступеней и лестничных площадок МИНИМУМ В САМОМ ТЁМНОМ УГЛУ.
По электрическим параметрам ограничений на такую замену нет. По светотехническим - несоответствие очевидно
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 15:32   #9
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подскажите пожалуйста нормативный акт

Ну и кроме того можно в Санэпидемстанцию писать... Тоже взяточники, но приезжают по первому звонку и порверяют на соответсвие СаНПин.

В СП написано:

7.18 Выбор источников света по цветовым характеристикам для общественных, жилых и вспо-могательных помещений следует производить на основании приложения И с учетом 7.3 и 7.4.
В учреждениях дошкольного, школьного и профессионально-технического образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует при-менять люминесцентные (в том числе компактные) лампы и галогенные лампы накаливания.
В остальных общественных помещениях использование галогенных ламп накаливания для об-щего освещения допускается только для обеспечения архитектурно-художественных требований.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru