Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Здравствуйте, многоуважаемые спецы. Есть задание по замене освещения на производстве по обработке и распиловке камня. Пожелания заказчика осуществить это дело на светодиодной продукции. Основная задача: общее освещение и локальное(непосредственно в зоне работы станков).Зоны проблемные-любой камень обрабатывается с водой, поэтому высокая влажность совместно с каменной пылью (дисперсная масса), поэтому необходимы LEDсветильники c IP65-67.
Вопрос возникает такой: существует ли конкретные требования по освещению такого типа производств, какие источника света допускаются к использованию и какие требованию должны быть по освещенности. Я планирую для общего освещения предложить ассиметрические прожекторы Днат 250W и по пожеланию заказчика (в качестве альтернативы) уличные светодиодные светильники sveteco96 (ledel) с широкой кривой света. Характеристики помещения: длина - 30 м, ширина - 11 м, высота - 6м. Крепление светильников на стене на высоте 3,5-4 м. P.S.: По имеющейся информации и фотографиям сейчас там стоят ДРЛ.
__________________
Убей меня...нежно... |
31.05.2011, 17:08 | #2 | |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 87 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Цитата:
хотя там и раскрываться нечему....
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
|
31.05.2011, 17:12 | #3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Цитата:
Оба предложенные Вами решения не совсем корректны! По порядку: 1) IP - для LED светильников это не проблема, для Разрядных тоже. 2) требования - читайте новый СП который взамен СНиП 230595. Там и рекомендуемые источники и уровни освещенности определены. 3) Помещения с постоянным пребыванием людей светить натрием нельзя. (зато можно МГЛ). 4) Диаграмма Ш не допускается в помещениях и на малых высотах. читайте СНиП внимательнее. Что делать: 1) Использовать МГЛ "колокол" например ГСП51 (уж очень он мне нравится). 2) Верхнебоковая схема допустима - но не желательна в данном случае. Посмотрите к примеру светильник BS (БС) от брайтэлека. 3) С любой светодиодкой рекомендую Кз завышать до 1,7-1,8 иначе потом будет серьезная нехватка (по факту). Производители серьезно завышают показатели!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
31.05.2011, 17:12 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Тогда не прожекторы, а светильники типа ГКУ15-150-101Б (именно Б) с шагом в несколько метров - КСС широкая, но сравнительно с другими ГКУ - гораздо уже.
Также было бы неплохо - люминесцентными светильниками в 3-4 ряда осветить. Даже цех производства светодиодов Оптоган освещён люминесцентными светильниками. Это кагбэ намекает нам... Последний раз редактировалось Alexiy; 31.05.2011 в 17:20. |
31.05.2011, 17:16 | #5 |
Ученик
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 25
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
...вся проблема заключается в том, что по цеху ездит кран-балка и использовать светильники под потолком нет никакой возможности, только настенного или консольного монтажа...
__________________
Убей меня...нежно... Последний раз редактировалось Максим; 31.05.2011 в 17:29. |
31.05.2011, 17:43 | #6 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Цитата:
Напрмер можно сделать крноштейн для светильника таким образом что его световое отверстие будет в один уровень с несущими конструкциями. Можно использовать "плоские светильники. Это называется - не хочется усложнять. И даже в этом случае я предлагаю Вам обратить внимание на ассиметричные светильники типа "БС". Это сильно лучше чем светильники с "уличными" кривыми!!! Можете взять ассиметричный прожектор под МГЛ. Например: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
31.05.2011, 17:48 | #7 |
Ученик
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 25
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
....в принципе ассиметрики и планировал....осталось теперь произвести расчет согласно снип, и заказчика я так понимаю придется огорчить насчет светодиодов...
__________________
Убей меня...нежно... |
01.06.2011, 11:23 | #8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Ну думаю что да... Хотя есть неплохая линза у ledila для CREE. Но мы её начнем использовать только к сентябрю и только под спец проекты.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
01.06.2011, 13:46 | #9 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 87 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
вот так делали....
не с камнем, покрасочный цех
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
02.06.2011, 12:45 | #10 |
Ученик
Регистрация: 20.11.2008
Адрес: Питер
Сообщений: 25
Вес репутации: 0 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
.....почитал снип, там написано что можно использовать светодиодные светильники в таких помещениях, единственное что не могу понять по своей неопытности написано, что равномерность должна быть не меньше 1,3?
__________________
Убей меня...нежно... |
02.06.2011, 22:02 | #11 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
ОБратите внимание - половина светового потока на стене...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
02.06.2011, 22:04 | #12 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Цитата:
Скорее всего 1:3.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
03.06.2011, 09:18 | #13 |
Мастер
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Пермь
Сообщений: 174
Вес репутации: 87 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
отнюдь не половина ))) гораздо меньше
обратите внимание на тени на дальней стене...
__________________
Удивительное рядом..... Интересненько |
22.05.2012, 18:59 | #14 | ||
Знаток
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 73 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Столкнулся с такой проблемой. Заказчику не нравится, что посередине помещений светло, а по краям темно. При этом светильники расположены равномерно, и с этим он согласен. Мои объяснения, что по-другому быть-то и не может - не помогают. Хочется сослаться на какой-нибудь документ.
Цитата:
Цитата:
У меня получается Emax=387 Ecp=307 Emin=168 (это по всему помещению), т.е. неравномерность 2,3. |
||
24.05.2012, 13:16 | #15 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Ответ: Освещение производсвенной зоны по обработки камня
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|